Lugemata postitus Postitas Inimene8 »

Õhk-vesi soojuspumba surve langeb peale täitmist paari päevaga ,kuid häiret ei anna. Vahetatud sai paisupaak, kuid surve ikka langeb, kuskilt leket ei ole tuvastanud masina alt kuiv. Kas keegi oskaks nõu anda milles probleem on? Tegemist on kinnisesüsteemiga.
Kas süsteemi täita tohib?
Samas on rõhulangus seotud nagu soojavee kasutamisega.
Suur tänu abi eest.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4430
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 222 korda

Re: Palun abi Daikin Altherma õhk-vesi soojuspumbal surve langeb

Lugemata postitus Postitas ping »

Inimene8 kirjutas: 15 Dets 2022, 21:48 Õhk-vesi soojuspumba surve langeb peale täitmist paari päevaga ,kuid häiret ei anna. ...
Mille rõhk langeb?
Millega ja kui palju täidetakse?
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Inimene8
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 15 Dets 2022, 21:39

Re: Palun abi Daikin Altherma õhk-vesi soojuspumbal surve langeb

Lugemata postitus Postitas Inimene8 »

Õhk-vesi soojuspumba küljes olev rõhunäidik, eeldan, et näitab süsteemi rõhku( pump on ühendatud põrandaküttega ning täidan süsteemi veega).
Kui vett juurde lasen siis rõhk tõuseb (1,5 bar),mingiks teatud ajaks kuid siis langeb jälle (0,5 bar). Eelnevalt lugenud, et probleem paisupaagis, kuid peale uue paisupaagi paigaldust langeb ikka jätkuvalt.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Palun abi Daikin Altherma õhk-vesi soojuspumbal surve langeb

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Küttesüsteemi Liitmik lekib. Kõik liitmikud üle käia, vajadusel süsteem sektsioneerida, kuniks lekke koht leitud. Kui sektsioneerida pole võimalik siis raske saab olema... Tõenäoliselt alusta nendest liitmikest, kus möllasid.
kilowatt
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 20
Liitunud: 20 Dets 2022, 14:51
On tänatud: 1 kord

Re: Palun abi Daikin Altherma õhk-vesi soojuspumbal surve langeb

Lugemata postitus Postitas kilowatt »

Ma saan aru, et kui prooviti vahetada paisupaak, siis on mureks rõhu langus küttesüsteemis. Kui mujal leket ei leita ja see on seotud veel sooja vee tarbimisega, ei jää muud arvata kui et leke toimub sooja vee soojusvahetis. See eeldab küll, et veevõrgu surve peab olema madalam kui küttesüsteemis ja seetõttu küttesüsteemi vett lekib soojaveesüsteemi.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4430
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 222 korda

Re: Palun abi Daikin Altherma õhk-vesi soojuspumbal surve langeb

Lugemata postitus Postitas ping »

Inimene8 kirjutas: 16 Dets 2022, 18:10 Õhk-vesi soojuspumba küljes olev rõhunäidik, eeldan, et näitab süsteemi rõhku( pump on ühendatud põrandaküttega ning täidan süsteemi veega).
Kui vett juurde lasen siis rõhk tõuseb (1,5 bar),mingiks teatud ajaks kuid siis langeb jälle (0,5 bar). Eelnevalt lugenud, et probleem paisupaagis, kuid peale uue paisupaagi paigaldust langeb ikka jätkuvalt.
Kui täitmise ajal majas olevad muud kraanid on suletud, siis näed oma veemõõtja pealt, et kui palju peab rõhu tõusuks trassivett lisama.
Kui saab teada rõhu tõusuks vajaliku vee koguse liitrites ja täitmise vajaduse ajalise intervalli, siis saab arvata lekke asukohta.

Kui suur oli uue paisupaagi eelrõhk tegelikult mõõdetult?
Kas esmasel survestamisel täideti süsteem rõhuga, mis ületab paisupaagi eelrõhu?

Kui paisupaagis eelrõhku paigaldusel ei olnud või oli see 2bar, siis see paisupaak antud tingimustes ei tööta.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Alexis
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 3
Liitunud: 05 Veebr 2022, 06:49

Re: Palun abi Daikin Altherma õhk-vesi soojuspumbal surve langeb

Lugemata postitus Postitas Alexis »

Tere. Mul juhtus sama asi u aasta tagasi. Soojusvaheti läbi roostetanud. Seade oli vana 3 aastat. Ei tohi kasutada vett. See peab olema pehmandatud või tosool. Aga kui seadet spetsialistid pähe määrivad sulle siis keegi ei räägi sellest. Saaks ainult ruttu paigaldatud, raha kätte ja järgmisele jobule paigaldama. 3 aasta pärast ring kordub.