Mis võib põhjustada sellise osalise jäätumise, mida masin ärasulatada ei suuda?
Välisosa on korduvalt käsitsi puhtaks sulatatud aga järgmisel päeval on jälle samal kõrgusel jäätunud.
Tegu pole mitte härmatisega vaid tugeva jääkoorikuga.
Ei suuda netist analoogset probleemikirjeldust leida.
Muidugi kui jää takistab õhuvoogu, siis on seadme võimekus vastavalt väiksem.
Praeguse ca -5C ilmaga on ööpäeva COP kukkunud 1,2 juurde.
Õhk SP väisosa osaline jäätumine?
küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4444
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Õhk SP väisosa osaline jäätumine?
Lugemata postitus Postitas ping »
Viimati muutis ping, 03 Dets 2022, 16:07, muudetud 1 kord kokku.
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4444
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Re: Õhk SP väisosa osaline jäätumine?
Lugemata postitus Postitas ping »
Ega selliseid mudeleid enam pea 10 aastat, osta nagunii mitte kuskilt ei ole.
Varem sulatas korralikult isegi -25C külmaga.
Kui oleks lihtsalt "vilets sulatusvõime", siis oleks vast ühtlaselt jääs aga see on osaliselt täitsa puhtaks sulatanud.
Antud juhul härmatis nagu sulaks veeks aga teatud piirist ei voola mitte alla vaid külmub ühele joonele jääviiruks.
Küsimus on põhimõtteline.
Viimati muutis ping, 03 Dets 2022, 16:10, muudetud 1 kord kokku.
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4444
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Re: Õhk SP väisosa osaline jäätumine?
Lugemata postitus Postitas ping »
Paistab, et gaasi on vähe.
Leidsin sellised põhjamaised pildid, mis võivad olla abiks seadme töö hindamiseks.
https://www.byggahus.se/forum/threads/v ... ic.108761/
Kütab vähese gaasiga:
Pärast sulatust:
Kütmine pärast gaasi lisamist:
Leidsin sellised põhjamaised pildid, mis võivad olla abiks seadme töö hindamiseks.
https://www.byggahus.se/forum/threads/v ... ic.108761/
Kütab vähese gaasiga:
Pärast sulatust:
Kütmine pärast gaasi lisamist:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 365
- Liitunud: 30 Aug 2010, 12:29
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Õhk SP väisosa osaline jäätumine?
Lugemata postitus Postitas Olaf »
Väga suure tõenäosusega on jah gaasi vähe. Mul oli selline probleem külmkapiga (aastaid tagasi), kus
Saraatovil oli sügavkülma osa analoogiliselt poolenisti jääs. Tal oli see ülaosas.
Tuttav külmamehaanik ei tulnud isegi kohale, ütles et osa gaasi on ära haihtunud ja ei hakanud seda
parandama. Eks see oli väga vana külmkapp vist osa torusid olid alumiiniumist.
Tööpõhimõte on ÕSP-del ja külmkappidel samasugune, ainult SP torud on vasest ja koonusliidetega.
Saraatovil oli sügavkülma osa analoogiliselt poolenisti jääs. Tal oli see ülaosas.
Tuttav külmamehaanik ei tulnud isegi kohale, ütles et osa gaasi on ära haihtunud ja ei hakanud seda
parandama. Eks see oli väga vana külmkapp vist osa torusid olid alumiiniumist.
Tööpõhimõte on ÕSP-del ja külmkappidel samasugune, ainult SP torud on vasest ja koonusliidetega.
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring