Mürasummutavad kanalisatsioonitorud

veevarustusega seonduvad teemad, samuti WC-d, heitvesi, septikud
Angervaks
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 11 Okt 2022, 20:44

Mürasummutavad kanalisatsioonitorud

Lugemata postitus Postitas Angervaks »

Tarvis vaikseid kanalisatsioonitorusid, isoleerimiseks ruumi ei ole. Vaatasin siis, mis meil pakutakse. Leidsin kolm toodet.
Magnaplast Ultra dB. Tootelehe kohaselt ei ületa müratase voolukiiruse(?) 4L/s juures 16dB
Pipelife Master 3 plus. Tootelehe kohaselt ei ületa müratase 15dB.
Uponor decibel. Tootelehe kohaselt ei ületa müratase 10dB.

Kuidas on lood praktikas ja mida oma kogemusest soovitate? Kuidas on võrdlus malmtoruga?
suvaline
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 747
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 21 korda

Re: Mürasummutavad kanalisatsioonitorud

Lugemata postitus Postitas suvaline »

Millise dB tasemelt inimene üldse kuulma hakkab? Äkki on lihtsam ja odavam perearst ja ärevushäirega tegelemine?
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1925
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 77 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Mürasummutavad kanalisatsioonitorud

Lugemata postitus Postitas aero »

Angervaks kirjutas: 09 Nov 2022, 22:22 Tarvis vaikseid kanalisatsioonitorusid, isoleerimiseks ruumi ei ole. Vaatasin siis, mis meil pakutakse. Leidsin kolm toodet.
Magnaplast Ultra dB. Tootelehe kohaselt ei ületa müratase voolukiiruse(?) 4L/s juures 16dB
Pipelife Master 3 plus. Tootelehe kohaselt ei ületa müratase 15dB.
Uponor decibel. Tootelehe kohaselt ei ületa müratase 10dB.
L/s on vooluhulk. Kiirus oleks defineeritud teepikkuse kaudu. Kui sosistamine on 20 dB, siis need peaks ju sobima kõik.
Angervaks
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 11 Okt 2022, 20:44

Re: Mürasummutavad kanalisatsioonitorud

Lugemata postitus Postitas Angervaks »

aero kirjutas: 11 Nov 2022, 13:58 L/s on vooluhulk. Kiirus oleks defineeritud teepikkuse kaudu. Kui sosistamine on 20 dB, siis need peaks ju sobima kõik.
Sellest ka küsimärk minu postituses. Tootja lehtedel aga on nii kirjas. Päris vale siiski pole, sest kui toruläbimõõt teada, siis on see päris kiirus ka määratud. Defineerub ka vooluhulga ja pindala kaudu.

Asjast ka. Üks spetsialist ütles, et kõik eelnimetatud on jamad ja õige on hoopis Wavin Asto :)
suvaline
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 747
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 21 korda

Re: Mürasummutavad kanalisatsioonitorud

Lugemata postitus Postitas suvaline »

Inimene hakkab kuulma ca alates 17 dB. Pole erilist mõtet taga ajada kuni 10 dB mürakaitset. Ärevushäire on selle nimi. Vooluhulga defineerimisega on ikka väga suured raskused: vahet pole, mis tihedusega asi, eks ikka läheb vaja ristlõike kuju ja otsida suurim kiirus selles.