Korstnaühendused

Postitatud: 03 Okt 2022, 19:51
Postitas Kaan116
20221003_184410.jpg

Jutt järgmine, katel ühendatud plekkkorstnaga, teisel pool korstent on saunaahi, mis oli varem samuti ühendatud plekkkorstnalõõriga siis tulid 'spetsialistid"ja ütlesid, et saunaahi ei tohi suubuda samasse lõõri. Nüüd ei saa saunas "matsu kätte, sest tõmme kehv. Kas keegi viitsib ära seletada :Miks ei või saunaahi ja katel suubuda samasse lõõri ???

Re: Korstnaühendused

Postitatud: 04 Okt 2022, 07:13
Postitas Kalvis
Siin on mitu asja.
Esiteks kui kaks suubuvad samasse lõõri, läheb tõmme poole kehvemaks. Piisavalt pikk korsten aitab välja aga kõigil pole pikka korstent.
Teine jama on küttekehade võimsus. On piirang (katel võib ületada) - tohib ühendada 2 nõrga võimsusega seadet ühte lõõri. Nõrk võimsus on pliit, tellisahi jne.
Kolmandaks ja praktikas kõige ohtlikum. Kui üks seade tahmab hästi (soemüüriga pliit...) ja teine on kuuma suitsugaasiga (saunakeris) siis kuum seade süütab tahma ja sa ei taha korstnapõlengut.

Re: Korstnaühendused

Postitatud: 04 Okt 2022, 20:46
Postitas Margus87
Kateldel ja saunakeristel nähakse ette alati eraldi suitsulõõr, neil erinevad temperatuuriklassid. Vastavalt kütteseadmele on nõutud min. korstnalõõri läbimõõt ja pikkus.

Re: Korstnaühendused

Postitatud: 05 Okt 2022, 09:22
Postitas ahjuke
Margus87 kirjutas: 04 Okt 2022, 20:46 Kateldelnähakse ette alati eraldi suitsulõõr, neil erinevad temperatuuriklassid. Vastavalt kütteseadmele on nõutud min. korstnalõõri läbimõõt ja pikkus.
Palun viidet seadusele?
Kerisele on alati ettenähtud eraldi lõõr.Minul kui büromaanil on kalvise vesikütte pliit ja viadruss ühes lõõris ja tõmbavad mürinal korraga...aga konflikt tekib veesärgiga kuna mõlemad suubuvad ühte trassi mis läheb akupaaki.Kütan pliiti ja katla kraan lahti siis saadab vee kalasse ja vastupidi...Eraldi küttes töötab hästi.


Kalvisele-eluaeg aastasadu olnud pliitsoemüür+ahi+ veel midagi ühes lõõris ja kõik toimivad suurepõraselt...On maju kus 4-5 küttekeha ühes lõõris.Hapuks läheb asi kui lõõr on kitsas 14x14 cm.

Re: Korstnaühendused

Postitatud: 05 Okt 2022, 09:27
Postitas ahjuke
Kalvis kirjutas: 04 Okt 2022, 07:13
Teine jama on küttekehade võimsus. On piirang (katel võib ületada) - tohib ühendada 2 nõrga võimsusega seadet ühte lõõri. Nõrk võimsus on pliit, tellisahi jne.
Nõus,et pliidil puudub võimsus,aga katel ja ahi väga sageli sama võimsusega ehk laod mõlemasse 10kg puitu koldesse...

Re: Korstnaühendused

Postitatud: 05 Okt 2022, 09:47
Postitas Kalvis
Kõigil küttekehadel on võimsus. Tegelt saab ahju teha piisava võimsa, et üle selle võimsuse ei või enam sinna lõõri midagi ühendada.
Võimsus on standardis kirjas ja see polnudki väga suur, mistõttu isegi suurem kamin või ahi läheb selle nõude alla ja tavaline katel on piirist alati suurem.
Nagunii on ühislõõrilistel tõmbe probleem, eriti lühikestel korstendel.