PEN süsteem.

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
registreeru
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 20 Veebr 2020, 11:48

PEN süsteem.

Lugemata postitus Postitas registreeru »

Tere .

Sooviks teada kas tegin kõik õigesti?
Sisse tuleb ainult 3faasi ja maadnus kaabel

Peajuhtme toide läheb kõigepealt PE latti Sealt edasi sildudes N (väikesse latti).
Rvk tuleb ülevalt N siis ( N väikesesse latti)
Rvk alt tuleb N siis ( suurde N latti)

Küsimus selles,et enam ma omavahel ei pea ju sildama suurt N latti ja PE latti?

Pilt:. https://postimg.cc/7GJzTVYS
Pilt
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10615
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: PEN süsteem.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Natuke mõisted sassis aga ma sain siiski aru. PEN süsteemi asemel kasutatakse mõistet TN-C (4 juhtmega L1-L3,PEN) Kilbist edasi läheb TN-C-S - 5 juhtmeline süsteem (L1-L3,N,PE). Kilbis on N-Latt ja PE latt. Nüüd jah PE ja N latt ühendatakse lahtivõetava sillaga (kasvõi tavaline juhe - ise valid kas on sinine või kollaroheline või sinikollaroheline)
RVK-sse läheb N latilst N ja tema 3 faasi.
systemre
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 56
Liitunud: 05 Okt 2015, 09:43
On tänatud: 2 korda

Re: PEN süsteem.

Lugemata postitus Postitas systemre »

Kui tuleb 4 sooneline kilpi, siis tuleb ikka kordusmaanduse otsa ka kilpi tuua. Miks see väike N latt seal on, hetkel sellel ei ole ju mingit mõtet? Kammile pane otsad ka ja isoleeri vabad kammiotsad ära!
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: PEN süsteem.

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

registreeru kirjutas: 03 Okt 2022, 11:11Sisse tuleb ainult 3faasi ja maadnus kaabel
Sisse tuleb 3 faasi ja PEN, mis ühendatakse PE latile. Sellelt latilt võetakse (lahutatakse) N, mis läheb läbi RVK. Ja sellesama PE külge ühendatakse ka kordusmaandus.
Ühendatud on isegi õigesti, aga tähistused on valed. Sissetuleval kollarohelisel peab olema sinine kleeps ja siniselt võta ko-ro kleepsud ära.
Tegelikult oleks parem, ülevaatlikum ja selgem, kui sissetulev PEN ja maandus ühendada selle väikese lati külge ja nimetada see PEN-latiks. Siis hargneksid sealt PE omale latile ja N läbi RVK omale latile.
kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1983
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 67 korda

Re: PEN süsteem.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Ma kas ei saa suurt aru, kuid minu nägemuses PE latilt otse midagi RVK-sse ei tohiks joosta. Sissetulev PEN on õigesti, sealt latilt peaks minema sild N latile, N-latilt alles sinine juhe RVK-sse. Kui on kordumaadus või PÜ, siis need kõik PE latile. RVK järel 3xC16 on mõttetu ja valesti. RVK ees pidanuks olema sisendkaabel ühendatud lülitile ja sealt edasi, kuhu vaja, antud juhul RVK-sse.
Ehk puder ja kapsad.
Palun kutsu spetsialist kohale, selline jama võib olla eluohtlik.

Küülaline:
Ühendatud on isegi õigesti, aga tähistused on valed.
No mida paganat. Kogu lugupidamise juures, kuidas sellise asja "läbi lasid"? ;)
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: PEN süsteem.

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

kunn24 kirjutas: 27 Dets 2022, 21:38No mida paganat ... kuidas sellise asja "läbi lasid"
Vaata kilbi fotot tähelepanelikult. Seal on sisuliselt selline ühendus:
Scan_29. Dec 2022.JPG
Valesti on kollarohelised kleebekad sinisel soonel. Peaks olema sinine kleebekas sisenaval kollarohelisel soonel (PEN). Ja rvk-sse on N ühendatud toite suhtes "tagurpidi", see on valesti.
Nagu ma juba enne ütlesin - sissetulev PEN (ja puuduv maandus) tuleks ühendada selle väikese lati külge ning nimetada see PEN-latiks. Siis hargneksid sealt PE omale latile ja N läbi RVK omale latile - oleks kõiks selge ja ülevaatlik.
kunn24 kirjutas: 27 Dets 2022, 21:38RVK järel 3xC16 on mõttetu ja valesti
Siin on toite suhtes rikkevoolukaitse eespool ja liigvoolukaitse tarbija pool, sisulist vahet ei ole, kuigi tavaliselt ühendatakse teistpidi.
kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1983
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 67 korda

Re: PEN süsteem.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

3x16 tundub olema sisendi lüliti siis.
Imelik
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1360
Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda

Re: PEN süsteem.

Lugemata postitus Postitas Imelik »

PEN juhil on minimaalse ristlõike nõue ja see seal silma järgi hinnates täidetud ei ole. Lisaks ehitatakse tarbijapaigaldise jaotuskeskused reeglina TN-S süsteemis ja antud juhul ei näe ka erandiks põhjust. Ikka ajatu teema.... mul on/oli selline kaabel, mis siis et see kaabel on teiseks otstarbeks....
hajameelne
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 67
Liitunud: 13 Dets 2007, 18:41
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 3 korda

Re: PEN süsteem.

Lugemata postitus Postitas hajameelne »

Lisaks eelnevatele: PEN juht on latile hülsituna paigaldatud. Sissetulev kaabel alumiinium? Sellisel juhul - Noark (või võib öelda ka teiste tootjate seni nähtud moodulkaitselülitite kohta) kohta pole infot, et on lubatud alumiiniumi ühendamine. Ja ega see hülssidega variant samuti korrektne pole.
Vahe või üleminekuklemmid sellisel juhul olemas.
Imelik
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1360
Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda

Re: PEN süsteem.

Lugemata postitus Postitas Imelik »

Alumiiniumi alla 16mm2 ei toodeta. Ülemine klemm üle 6 mm2 hülsitud kiulise vase ei tohiks mahutada. Seega väheusutav pakkumine.
kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1983
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 67 korda

Re: PEN süsteem.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Alumiiniumi alla 16mm2 ei toodeta.
Hiinlane teeks suured silmad ja küsiks, kas värvime siis vasekarva?
Ülemine klemm üle 6 mm2 hülsitud kiulise vase ei tohiks mahutada.
25 mm2 (7-8 mm) läheb vabalt.
hajameelne
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 67
Liitunud: 13 Dets 2007, 18:41
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 3 korda

Re: PEN süsteem.

Lugemata postitus Postitas hajameelne »

Ülemist klemmirivi ei tea aga alumise sinise peal paistab 1,5-16 kiri, et ehk mahtus. 16mm2 Al on plank.
Vasta