Maandusprobleemid

Lugemata postitus Postitas ifmoments »

Märkasin, et vannitoas pesumasin voolu all. Sai hakatud uurima. Olen ma õigel teel, et tegemist siis juba maja enda maandusprobleemidega, kui korterisse tulevas kilbis on kollarohelise kaitsejuhi ja neutraali vahel mõõtes 50V? Kas see ei peaks kindlalt 0 või olema?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Maandusprobleemid

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Jep. Pead edasi minema vaatama peakilpi, kus on PE ja N lahutus. Tuleb teha ka maandusjuhtme katkematuse kontroll
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Maandusprobleemid

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Kui sisendikilbis ei ole null siis on juba mingi jama. Sõltuvalt mõõteriistast ja kaalite pikkustest võib seal mingi 1 või 2 volti isegi näidata. Aga kõrgema pinge puhul on aga enamasti juba mingi ühendus vilets või mingi muu ikaldus. 50 volti on aga selge märk, et midagi on katki. Kindlasti peab uurima mis seal tehtud või tegemata on jäetud. On ka olnud juhuseid kus see pot. ühtlustus on küll püstikus olemas ja ka korteritesse ühendatud aga ta ei ole maja sisendis mitte kuskile ühendatud.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Maandusprobleemid

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Teemaalgataja jaoks see küsimust ei tekita ja praktikas vahet ei ole - suraka saad ikka. Aga muidu, alguses on pinge all ja kui puudutad siis juba ka voolu all.
ifmoments
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 06 Aug 2022, 22:07

Re: Maandusprobleemid

Lugemata postitus Postitas ifmoments »

Ütleme, et jah voolutugevuseni jõudis asi siiski kui pesumasina metallosadele vastu minna. Minu viga sõnastuses :)

Aga seni oleks siis ohutum rikkevoolukaitse alt panna ilma kollaroheliseta?
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Maandusprobleemid

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

RVK'l on sellest kollarohelisest absoluutsel savi. Hetkel peaks ta päästma, sõltub muidugi tekkivast voolust.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Maandusprobleemid

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Tõenäoliselt niikui lisad RVK ja pesumasin on kenasti kordatehtud PEga pistikus ühendatud siis pesupesemise tõenäoliselt unustad, sest masina sisselülitamisel lendab RVK välja.
Kõigepealt muidugi tuleks teha PE katkematuse kontroll.
N võib PE suhtes ju kenasti 50 V olla.
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 221
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Maandusprobleemid

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

On piisavalt korrusmaju, kus sisse tulev toitekaabel on 3 soont + kest. See kest on siis PEN juht. Kõige ebakindlam asi nende kaablite puhul on PEN ühendus kestaga. Niikaua kui neid ühendusi kesta külge joodeti ja olid mehed , kes alumiimiumi külge vaskpunutise joota oskasid olid ka hoonetel PEN ühendused olemas(keskküttetorustik oli alternatiiv). Praeguseks on piisavalt vahetatud alajaamades kui ka hoonete seinte ääres 0,4kV jaotusseadmed, kus väljaviigud on tehtud uute plastkaablitega ning muhvidega kokku ühendatud vanade paberisolatsioon kaablitega juba pinnases. Muhvis ühendatakse tinatatud vasksukk vastu alumiinium kaablikesta silindervedru abil. Uuest peast on see igati nõuetekohane ühendus aga alumiinium ja tina oksüdeeruvad õhu käes või moodustavad elektronpaari niiskuse ja soolade tõttu ning kaotavad juhtivuse kui paberisolatsiooni immutus õli satub ühenduskoha vahele. Tulemuseks ühendus, kus takistus kordades suurem kui peaks. Kolmel faasil tarbijad tekitavad hoones kunstliku neutraali, millel pinge maa suhtes on olnud kuni 30V(kõrgemat pole ette tulnud, keskküttetrassid on abiks olnud). Välja tulevad sellised vead null faas ahela takistust mõõtes.