Milline tsirkulatsioonipump?

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 6 korda

Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas rye »

Mille järgi dimensioneeritakse/valitakse põrandakütte tsirkulatsioonipumpa?
Andmed:
- 12kW õhk-vesi soojuspump ainult madala temperatuuriga põrandaküttele.
- 400m 20mm toru 90 ruutmeetrile, 7 ringi ühises kollektoris.
- 100l puhverpaak, soojuspumba enda pump töötab primaarsel ringil enne puhverpaaki.

Vaja on siis puhverpaagi ja kollektori vahelist tsirkulatsioonipumpa.

Kas siit sobiks miskit:
https://www.ostakatel.ee/et/tsirkulatsi ... kütteveele
https://torujyri.ee/et/kategooria/kute/ ... ad/page/3/
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
Ac457765
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 989
Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas Ac457765 »

Kindlasti sealt midagi sobiks, aga milline täpselt see kõige õigem on, see selgub kui vaadata kütteprojekti.
Kui aga rott oled ja projekti pole raatsinud tellida, siis peab hakkama katsetama. :wave:
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1934
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas aero »

Ac457765 kirjutas: 23 Juul 2022, 22:18 Kindlasti sealt midagi sobiks, aga milline täpselt see kõige õigem on, see selgub kui vaadata kütteprojekti.
Kui aga rott oled ja projekti pole raatsinud tellida, siis peab hakkama katsetama. :wave:
Kōlad nagu sul oleks isiklik probleem kui kellelgi projekt puudu. Väga hästi oleksid saanud sama mõtte edasi öelda ka ilma rotte solvamata.
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas rye »

On tõesti kahju, et mõned endiselt arvavad, et ise üldse kaasa mõelda ei tohi ja peab pimesi projekti uskuma.
Kui iga asja peale vastata, et projekt on see mis kõik mured lahendab, siis võib selle foorumi üldse kinni panna.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1867
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas ifffff »

.... ja siis see projekt on lihtsalt paber ametnike rõõmuks, kus tegelikult keegi midagi reaalselt välja arvutada ei viitsinudki, kõik on mingi kohandatud copy-paste kes-enam-seda-mäletabki projektist
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

rye kirjutas: 23 Juul 2022, 23:15 On tõesti kahju, et mõned endiselt arvavad, et ise üldse kaasa mõelda ei tohi ja peab pimesi projekti uskuma.
Kui iga asja peale vastata, et projekt on see mis kõik mured lahendab, siis võib selle foorumi üldse kinni panna.
Foorumis sellele küsimusele vastata ei saagi teisiti.
Kui tahad, et küttesüsteem töötaks nii nagu sina ise soovid ja omal teadmisi vajaka jääb siis pöördutakse spetsialisti poole, kes annab kõik vastused. Seda vastuste dokumenti nimetataksegi projektiks.
Ei saagi vastata. Tsirkulatsiooni pumba dimensioneerimiseks peab teadma kui suure võimsusega on küttekontuurid, kui palju vajavad nad vee vooluhulka. See arvutatakse välja. Nüüd saab leida minimaalse vajamineva tsirkulatsioonipumba võimsuse. Kuid veel on vaja teha kontrollarvutus, et valitud tsirkulatsioonipump ja leitud torustike läbimõõdud oleksid sobivad ning EI OLEKS LIIGA VÕIMAS! See avaldub teise ebameeldiva nähtusena - igasugused imelikud helid sinu küttesüsteemis.
Nagu näed - ei saagi foorum sulle vastata esitatud küsimusele - keegi ei tea sinu küttesüsteemi ülesehitust. Ja miks peab foorumlane üldse tegema sinu eest neid arvutusi.
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas rye »

Jah Kalvis, see on selline bürokraatlik ametlik vastus, millega saab absoluutselt iga teema siin foorumis lukku lüüa. Küll aga saab asjatundja, kes on mõned soojuspumbad paigaldanud antud info põhjal listist sobiva pumba soovitada, lihtsalt kogemuse põhjal. Või näiteks mõni kaasfoorumlane, kes on kogemata vale või õige valiku teinud võiks seda siin öelda, et teised sellest abi saaksid. Loomulikult ei vastuta nad antud soovituse eest ja seda poilegi vaja. Ilmselt oskab ka poemüüja ilma projektita nõu anda, mis toimib ja mis mitte, serda ka lihtsalt kogemuse põhjal suheldes erinevate klientidega. Foorumi mõte ei ole see, et iga teema lukku lüüa lausega "telli projekt". Näen siin foorumis kahte-kolme kasutajat, kes kohe peavad iga asja peale midagi ütlema ja kui nad teemat ei valda, siis lajatavadki alati, et teli projekt. Arvan, et oleks parem kui nad mõnikord selle asemel lihtsalt vait oleksid. Lihtsalt kahju, kui foorumis sisuline arutelu sellega pekki keeratakse.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Õhk-vesi soojuspumba müüja ( poemüüja) või paigaldaja peaks olema suuteline ka siduma soojuspumba küttesüsteemiga.

Pumba valimine ei ole nii keeruline.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Ac457765
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 989
Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas Ac457765 »

Küsimus oli: "Mille järgi dimensioneeritakse/valitakse põrandakütte tsirkulatsioonipumpa?" ja vastus oli: "projekti järgi" ja nii ongi, ei tasu siin plärtsuma hakata kui keegi täpselt õiget pumpa sulle välja ei arvutanud (selle info põhjal muidugi polegi see võimalik). :lol:
Tahad katse-eksituse meetodil valida, palun väga. Paned liiga lahja pumba, ei käi vesi kaugemast kontuurist hästi läbi. Paned liiga võimsa pumba- maksad pumba eest liiga palju ja võibolla ka saad müra "kingituseks" kaasa.
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1934
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas aero »

Liiga võimsa … tavaliselt on need 3 kiirusega…
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas rye »

Coolhouse kirjutas: 24 Juul 2022, 10:17 Õhk-vesi soojuspumba müüja ( poemüüja) või paigaldaja peaks olema suuteline ka siduma soojuspumba küttesüsteemiga.

Pumba valimine ei ole nii keeruline.
Coolhouse - aga sa ju oled soojuspumba müüja?
Kas sul on ehk mingi kogemus sekundaarse tsirkulatsioonipumba osas?
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
tabarabarap
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1014
Liitunud: 27 Mai 2019, 23:02
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas tabarabarap »

Minegi poodi ja küsi mis soovitatakse, käi mitmes poes ja kui kahtled osta tsipa võimsam ja pane teema lukku.

Projektiga pole muud teha, kui perset pühkida. Põrandakütte projekti saad muidugi paari sotiga osta, aga reaalselt pumbamüüjad müüvad ainult oma marki ja seda mis neile kasumlikum mingit tehnilist konsultatsiooni raske loota.

See saad liiga lahja või liiga võimsa neid pumpade hindu vaadates on odavam, kui kelleltki abi osta ja ikka sama riskiga kas liiga lahja või liiga võimas osta
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

tabarabarap kirjutas: 24 Juul 2022, 12:07Projektiga pole muud teha, kui perset pühkida
Huvitav, kas te kerite küttetorud ka tunde järgi põrandasse ilma soojakadusid jms arvutamata?
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4450
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas ping »

aero kirjutas: 24 Juul 2022, 11:14 Liiga võimsa … tavaliselt on need 3 kiirusega…
3 kiirusega pumbad jäävad vast nagunii valikust välja ja enamik lubatud "iseprogrammeeruvaid" pumpi saavad liigse võimsuse vähendamisega etteantud piirides ise hakkama.
NB: Vastavalt energiatõhususe seadusele on 3 kiirusega pump mõeldud kasutamiseks väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike. Pumpa tohib kasutada vanades süsteemides asenduspumbana ning samuti integreerituna seadmetes.
https://torujyri.ee/et/toode/tsirkulats ... s25-4-130/

Pildil on pump, mida ei tohi kehtivate normide alusel, uutes seadmetes kasutada ja vaevalt keegi ka pidevalt tõusvate elektrihindade juures tahaks paigaldada!
(Kui elektri hind tuleb 0,3eur/kWh, siis maksab sellise tsirk.pumba poolt kasutatav elekter üle 15eur/1kuus.)
Pilt
:hello:
Viimati muutis ping, 24 Juul 2022, 12:40, muudetud 1 kord kokku.
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4450
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas ping »

Küülaline kirjutas: 24 Juul 2022, 12:14
tabarabarap kirjutas: 24 Juul 2022, 12:07Projektiga pole muud teha, kui perset pühkida
Huvitav, kas te kerite küttetorud ka tunde järgi põrandasse ilma soojakadusid jms arvutamata?
Loomulikult! ;)
Kui iseehitaja ikka sooja elamist tahab, siis tuleb panna kõike niipalju kui mahub ja ei saa loota standartsele -20C/+20C temperatuuriarvutusele.

(Ise võtsin arvutuste aluseks piirtemperatuuridena -30C/+28C.)
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

rye kirjutas: 24 Juul 2022, 11:29
Coolhouse kirjutas: 24 Juul 2022, 10:17 Õhk-vesi soojuspumba müüja ( poemüüja) või paigaldaja peaks olema suuteline ka siduma soojuspumba küttesüsteemiga.

Pumba valimine ei ole nii keeruline.
Coolhouse - aga sa ju oled soojuspumba müüja?
Kas sul on ehk mingi kogemus sekundaarse tsirkulatsioonipumba osas?
Miks ma peaks konkurendi sooritatud tehingut nõustama?
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Ac457765
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 989
Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas Ac457765 »

aero kirjutas: 24 Juul 2022, 11:14 Liiga võimsa … tavaliselt on need 3 kiirusega…
On ta 3 kiirusega või sujuva kiiruse reguleerimisega "tark" pump, vahet pole, liiga võimsat on võimalik ikka osta. On ju mõttetu panna mingi võimas ja kallim pump, mis reaalselt miinimumvõimsusel tööle hakkab. Ja kui paned mõttetult suurel kiirusel tööle (isegi mõne pumba miinimum võib olla mõttetult palju), siis kulub ka rohkem elektrit.
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1934
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas aero »

ping kirjutas: 24 Juul 2022, 12:24 https://torujyri.ee/et/toode/tsirkulats ... s25-4-130/
Pildil on pump, mida ei tohi kehtivate normide alusel, uutes seadmetes kasutada ja vaevalt keegi ka pidevalt tõusvate elektrihindade juures tahaks paigaldada!
(Kui elektri hind tuleb 0,3eur/kWh, siis maksab sellise tsirk.pumba poolt kasutatav elekter üle 15eur/1kuus.)
Odava pumba tarbimine 15e/kuu ei ütle suurt midagi KUI pole teada kallima pumba tarbimine. Need targemad pumbad on ka hoopis teise hinnaga. Tasuvusarvutuse jaoks oleks rohkem andmeid vaja.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4450
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas ping »

aero kirjutas: 24 Juul 2022, 22:02
ping kirjutas: 24 Juul 2022, 12:24 https://torujyri.ee/et/toode/tsirkulats ... s25-4-130/
Pildil on pump, mida ei tohi kehtivate normide alusel, uutes seadmetes kasutada ja vaevalt keegi ka pidevalt tõusvate elektrihindade juures tahaks paigaldada!
(Kui elektri hind tuleb 0,3eur/kWh, siis maksab sellise tsirk.pumba poolt kasutatav elekter üle 15eur/1kuus.)
Odava pumba tarbimine 15e/kuu ei ütle suurt midagi KUI pole teada kallima pumba tarbimine. Need targemad pumbad on ka hoopis teise hinnaga. Tasuvusarvutuse jaoks oleks rohkem andmeid vaja.
Keda teema puudutab, saab ju vajalikud numbrid tehnilistest andmetest leida.
Vanadel pumpadel on isegi sildile kirjutatud tarbitav vool (A) ja võimsus (W).
Kui töötunnid kütteperioodil pumba energiatarbega läbikorrutada, saab vahe teada.

Kas siis tõesti ei osata vaadata 24/7 töötavate asjade energiakulu?
(Maakütte ringluspump tarvitab veel rohkem.
Kuna maakütteseadmete maaküttevedeliku viskoosus suureneb temperatuuri alanedes, siis maakontuuri pumpade võimsused on ca 200W ja 6 kuulise kütteperioodi jooksul võib ainuüksi tsirk.pumba energiatarve olla kuni 900kWh. Ehk 0,3eur elektrihinna puhul võib ühe kütteperioodi energiakulu olla 250eur.)

(Minul näiteks Grunfors Alfa 2L keskkütte tsirk.pump tarvitab UPSi taga ainult 18W.)
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas rye »

Coolhouse kirjutas: 24 Juul 2022, 12:50 Miks ma peaks konkurendi sooritatud tehingut nõustama?
Selleks, et praegused ja tulevased kliendid näeksid, et sa jagad matsu.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
Ac457765
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 989
Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas Ac457765 »

rye kirjutas: 25 Juul 2022, 01:34
Coolhouse kirjutas: 24 Juul 2022, 12:50 Miks ma peaks konkurendi sooritatud tehingut nõustama?
Selleks, et praegused ja tulevased kliendid näeksid, et sa jagad matsu.
Tasuta töö siin foorumis toob kindlasti palju kliente. :lol:
Prill
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1114
Liitunud: 27 Veebr 2017, 10:36
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 63 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas Prill »

Grundfosil paistab veebilehel miski kalkulaator olema pumba valimiseks, ju siis pole nii raketiteadus kui juletakse pumbavalik sedasi avalikult kättesaadavaks teha.
https://product-selection.grundfos.com/ ... 1618561938
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10852
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Ac457765 kirjutas: 25 Juul 2022, 08:15 Tasuta töö siin foorumis toob kindlasti palju kliente. :lol:
Mulle on küll toonud. Kas just palju, ei oska öelda, kuid ühe rahuloleva kliendi puhul hakkab tööle tasuta NSR agentuur ja sealt jne ... ;)
Ac457765
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 989
Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas Ac457765 »

Prill kirjutas: 25 Juul 2022, 10:04 Grundfosil paistab veebilehel miski kalkulaator olema pumba valimiseks, ju siis pole nii raketiteadus kui juletakse pumbavalik sedasi avalikult kättesaadavaks teha.
https://product-selection.grundfos.com/ ... 1618561938
Iva on selles, et kui sul juba need "Flow" ja "Head" teada on, siis pumba valimine on juba lapsemäng, suvaline pumba müügimees ütleb sobiva pumba ära... :wave: Ehk siis pigem käib see asi nii, et projektist vaadatakse need "flow" ja "head" (neid ei oska ükski müügimees ega foorumikasutaja nö. puusalt panna) ning selle järgi saab teada millised Grundfosi pumbad sobivad (arvatavasti saab valida nii "targemate" kui vähem targemate pumpade vahel)
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Milline tsirkulatsioonipump?

Lugemata postitus Postitas rye »

Ac457765 kirjutas: 25 Juul 2022, 08:15
rye kirjutas: 25 Juul 2022, 01:34
Coolhouse kirjutas: 24 Juul 2022, 12:50 Miks ma peaks konkurendi sooritatud tehingut nõustama?
Selleks, et praegused ja tulevased kliendid näeksid, et sa jagad matsu.
Tasuta töö siin foorumis toob kindlasti palju kliente. :lol:
Coolhouse jaoks on foorum kindlasti üks turunduskanal.
Aga kui sõnum on see, et tean küll aga sulle ei ütle, kuna ostsid pumba konkurendi käest, siis see on kindlasti kontraproduktiivne.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
Vasta