Valgustus lülitub peale elektrikatkestust sisse

Lugemata postitus Postitas seen »

Korteri laes on LED lambid, mille toited (elektr. ballastid) asuvad kilbis. Valgustus töötab surunupplülititega - üks vajutus on on/off ja pikem vajutus dimmerdab. Probleem tekib elektrikatkestuse korral (viimasel ajal on juhtunud kuskil kord kuus) - kui elekter tagasi tuleb, hakkavad kõik lambid täisvõimsusel tööle. Olen sageli komandeeringus ja nõme on koju naastes tuledesära (ca 60 lampi ~3W each = 180W) eest leida.

Minu ainuke mõte oli ballastite ette odavaim UPS visata. Mis teie arvate?
Viimati muutis seen, 07 Juul 2022, 14:59, muudetud 1 kord kokku.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Valgustus lülitub peale elektrikatkestust sisse

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Need impulslülititel on kuskil relee trigerina skeemis. Teoorias saab skeemis teha ka vastupidi - elektrikatkestusel viskab OFF asendisse. Aga kui on integreeritud lüliti siis jah, muudmoodi ei saa - kas kannatad või lisad UPS-i
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Valgustus lülitub peale elektrikatkestust sisse

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Mõnikord on võimalik neid toiteplokke ka ise seadistada täpselt selleks mida kirjeldad. Valikus on tavaliselt A. töötab, B. ei tööta, C. see olukord mis oli enne elektrikatkestust. Uuri järgi, ehk on praegusel juhul ka võimalik seadistada.
seen
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 205
Liitunud: 11 Juun 2015, 22:22
On tänanud: 2 korda

Re: Valgustus lülitub peale elektrikatkestust sisse

Lugemata postitus Postitas seen »

Kakkusin ühelt ballastilt sildi maha ja väikese googeldamise järel selgus, et ballastid on tõepoolest programmeeritavad (sh käitumine peale voolukatkestust), kuid programmeerimismoodul maksab 194€ (https://www.watt24.com/en/p/bag-electro ... -usb-dali/)
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Valgustus lülitub peale elektrikatkestust sisse

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Need on DALI rõõmud. Täna seda soodat, kes otsustas korterisse DALI panna, sest ta ilmselgelt ei ole aru saanud mis selle DALI uba. Aga sobra netis, neid kes DALI vidinaid pakuvad peaks päris palju olema. Mõni vast on nõus ka seda progemist tegema. Aga seda küll öelda ei oska kui palju ta tolle tegevuse eest raha tahab. Plaan B on sinna mingi relee vahele aretada, mis blokeerib kogu valgustuse, kuniks seda käsitsi sisse ei lülitata. Kuigi mina viskaks selle DALI sealt üldse minema kui see on tõesti ainult ühe korteri jaoks ja mitte ühegi muu asjaga seotud ei ole. Igasugu alternatiive peaks olema lademes.
seen
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 205
Liitunud: 11 Juun 2015, 22:22
On tänanud: 2 korda

Re: Valgustus lülitub peale elektrikatkestust sisse

Lugemata postitus Postitas seen »

Huvitav ka, et ballastide specificatsioonis on "Max. wire length to LED module" 2 meetrit, minul aga asuvad kõik ballastid kilbis, kust tagumise toa LEDidesse on üle 10m. Millest see piirang üldse?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Valgustus lülitub peale elektrikatkestust sisse

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

See piirang on pingelangu pärast. 12 V puhul on pingelang juhtmes ligi 20 korda suurem, kui 230 V puhul. Ja kui sul on see 10 m ka peenikese juhtmega veetud, siis viimaste leedide juurde ei jõua sugugi mitte 12 V.