Lugemata postitus Postitas lenatk »

Tere,

Sai tehtud Elektrilevi liitumine mõni aeg tagasi ning nüüd oleks soov hakata voolu tarbima krundil.

Sellega seoses mõningad küsimused targematele.

Elektrikilp ning veega liitumise punkt asuvad krundi servas praktiliselt kõrvuti.

Plaan on kaevata ca 100m kraav kuhu 1m sügavusele paigaldada PEM toru ja siis selle peale 60cm sügavusele maakaabel.

Siit ka küsimused:

1.) Kas selline kombinatsioon on OK/lubatud?

2.) Milline peaks olema maakaabel? (Liitumine 16A, 3 faasi). Karta on, et mingi hetk peab ampreid juurde ostma seega kaabel peaks olema tummisem. Kas ntks CYKY-J 5x2,5 maakaabel oleks sobiv?
Soov oleks ilma kõrita paigaldada.

3.) Kas ja kuidas peaks selle dokumenteerima KOV jaoks?

Ajutise kilbi ja ühendamised telliksin hiljem kvalifitseeritud elektrikult.

Tänan!
Prill
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1101
Liitunud: 27 Veebr 2017, 10:36
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 63 korda

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas Prill »

Veetoru paigaldatakse külmumispiirist sügavamale, tavaliselt maapinnast -1.7-2.0m

Elektrikaabli teema ei ole ka nii lihtne kui tundub :) viewtopic.php?t=66308
bjorn
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 199
Liitunud: 05 Veebr 2016, 13:27
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 4 korda

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas bjorn »

Puusalt - pane AXPK 5G25 või 4G25 alu kaabel.
Vesi sügavamale või EPS plaadid peale. Ise kaevasin sügava kraavi ja kuna lai kopp tõmbas, siis ühte serva vool ja teise serva (pea 1m vahet) vesi.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Elektrikaabel võib ka madalamal olla. Arvesta min 50 cm sügavusega. PEM toru peaks olema allpool külmumispiiri, Ametlik ongi 1,80 ja tegelikult peaks ikka 1,50 olema (praeguste külmadega ei juhtu 1,50 sügavusel midagi)
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10774
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Mina olen Ulli-Gretakese kliimasoojenemise usku ja ei näeks mingit mõtet 20cm-st sügavamale kaevata, saab ise botase kanna või ninaga lükates hakkama saama. ;)

Tegelikult on keegi siinsesse foorumisse kunagi postitanud EV keskmiste külmumissügavuste kaardi. Numbri 1,8m leiab võib-olla kusagil Ida-Virumaal või läuna-Eestis.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kaabel võib kasvõi maapinnal olla, pannakse ikka inimtegevuse ja muude kahjustuste ohu pärast sügavamale. Küsija algne sügavus oli mõttetult sügav. Samas 50 cm on selline harju keskmine - ohutu aga mitte liiga sügaval. Õige sügavus on küsija enda otsustada, eks ta peab kõikidest halbadest variantidest parima valima
Prill
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1101
Liitunud: 27 Veebr 2017, 10:36
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 63 korda

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas Prill »

Mingil põhjusel keegi kaabli paigaldussügavust siiski päris suvalt ei projekteeri - arvatavalt on siiski mingid normid ja nõuded ka paigaldussügavusele ettenähtud. Elektrilevi kaabli paigaldistes oli nõutud minimaalselt -0.7m maapinnast ja tänava ületusel min -1.1m.
Samas pärast liitumispunkti tarbija krundil on nähtud kõike, kus kõrvalhoonesse, kuuri, jõuluvalgustuse jaoks on veetud tavaline valge siseruumide kaabel 10-20cm maapinnast ja mistahes kaevetöödel see ka katki tehakse. Reeglina ei ole need isetehtud paigaldused ka kuidagi dokumenteeritud, ei projekti, fotosid ega teostust. Kui omanik on kaabli ise vedanud või paigaldust näinud, oskab midagi meenutada, kui elamises uued omanikud, ei tea keegi midagi.
Vasta