1. leht 1-st

värskeõhuklappide paigaldamise mõttekusest

Postitatud: 12 Juun 2022, 20:42
Postitas alper
Mul seisab korteris ees remont ning kaalun selle käigus muuhulgas igasse(v.a magamistuba hoidmaks müra minimaalse) tuppa värskeõhuklapi paigaldamist. Korteris on igas toas aken ja siiani olen saanud akna tuulutusava abil CO2 taseme normi piires hoitud. Näiteks mõned mõõtmised, mis ma talvel magamistoas tegin:

Pilt
Pilt

Vasakpoolsel y-teljel on siis CO2 tase ning parempoolsel õhuniiskus ja temperatuur.

Akna tuulutusaval hoidmise miinuseks on ehk see, et sealt kipuvad suveöödel putukad sisse lendama või näiteks tormise ilma korral ei saa akent irvakil hoida? Samas värskeõhuklappide puhul suureneb vist natuke korterisse kostuv müra ja seda isegi siis kui klapid suletud on?

Ehk oskab keegi ehitusvaldkonnas kogenenum öelda, kas loomuliku ventilatsiooniga korterisse on värskeõhuklappide paigaldamisel üldse mõtet.

Re: värskeõhuklappide paigaldamise mõttekusest

Postitatud: 19 Juun 2022, 20:07
Postitas Äärenurk
Kas akendel mikrotuulutuse varianti ei ole? Link kella 5 või 7 peale ja tihenditest lahti. Värske õhk pääseb sisse, aga putukad jäävad õue.

Re: värskeõhuklappide paigaldamise mõttekusest

Postitatud: 19 Juun 2022, 20:15
Postitas Ac457765
Niiskus kohati alla 20%? Parema ventileerimisega läheb see veel madalamaks. Kuivad muumiaks. :shock:

Re: värskeõhuklappide paigaldamise mõttekusest

Postitatud: 21 Juun 2022, 16:23
Postitas prpr
Õhuniiskus tõesti hirmuäratav, minu arvates alla 35% on jube kehva, kõik on staatilist täis, silmad kuivavad jne.
Sul oleks kindlasti niisutajaid vaja.

Re: värskeõhuklappide paigaldamise mõttekusest

Postitatud: 26 Juun 2022, 19:57
Postitas alper
Äärenurk kirjutas: 19 Juun 2022, 20:07 Kas akendel mikrotuulutuse varianti ei ole? Link kella 5 või 7 peale ja tihenditest lahti. Värske õhk pääseb sisse, aga putukad jäävad õue.
On küll, kuid vähemasti minu Plasto akende puhul pole sellest sisuliselt abi. Näiteks hoides talvel korteri kõiki aknaid(v.a magamistuba hoidmaks müra minimaalse) mikrotuulutusaval, siis tõuseb magamistoas CO2 PPM 1200 peale. Võrdluseks, siis hoides talvel kasvõi ainult köögi akent harilikul tuulutusaval püsib magamistoas CO2 tase allpool 600 PPMi. Ehk siis minu akende mikrotuulutusavast näib tuppa tulevat väga vähe värsket õhku.

Oskab ehk keegi hinnata/kirjeldada kui palju värsket õhku läbi keskmise(?) värskeõhuklapi tuppa jõuab võrreldes tuulutusaval oleva aknaga? Näiteks kui värskeõhuklapi kaudu jõuab tuppa samapalju värsket õhku kui läbi mikrotuulutusava, siis ei näe ma nende paigaldamisel erilist mõtet.

Ac457765 kirjutas: 19 Juun 2022, 20:15 Niiskus kohati alla 20%? Parema ventileerimisega läheb see veel madalamaks. Kuivad muumiaks. :shock:
Jah, need mõõtmised olid tehtud enne õhuniisuti hankimist. Viimasega püsib ka kõige intensiivsemal kütteperioodil õhuniiskus 40% lähedal.

Re: värskeõhuklappide paigaldamise mõttekusest

Postitatud: 26 Juun 2022, 23:58
Postitas ping
alper kirjutas: 26 Juun 2022, 19:57 Näiteks hoides talvel korteri kõiki aknaid(v.a magamistuba hoidmaks müra minimaalse) mikrotuulutusaval, siis tõuseb magamistoas CO2 PPM 1200 peale. Võrdluseks, siis hoides talvel kasvõi ainult köögi akent harilikul tuulutusaval püsib magamistoas CO2 tase allpool 600 PPMi.
Kontrolli kõigepealt, et kas see riist üldse suudab suletud keskkonnas stabiilseid numbreid näidata.

Pane töötav seade õhtul kas läbipaistvasse karpi (või kilekotti) samas toas, kus tavaliselt mõõdad ja hommikul vaata ilma karpi avamata, et kas on samad numbrid ees, nagu õhtul olid.

Kuna suletud karbis ei saa õhu koostis muutuda, siis peaks hommikul olema samad numbrid nagu õhtul kuvatud.
Kui hommikul karp avada, siis peaks toimuma näidus muutus, kui toaõhk on öö jooksul muutunud.
:hello: