Moodulkorsten läbi katuslae?

Kõik teemad ahjude, kaminate, korstende kohta
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 350
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 6 korda

Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas rye »

Vaja 50mm isalatsiooniga metallist moodulkorsten viia läbi katuslae. Korsten on teraskamina peal.
Katuslae konfiguratsioon on: klassik plekk -> roovitus -> tuuletõke -> 40cm Paroc Ultra -> aurutõkkekile -> voodrilaud.

Lisaks sellele on vaja veel korstna tsentrit kahe 45 kraadise põlvega nihutada, et läbiviik satuks täpselt klassik pleki paani keskele, kuna valtsikoha lõikamisel ei saa seda enam pidama.

Sama korsten peab ka läbi vahelae minema, lisan fotod.

Kas selline plaan on üldse pädev või kuidas viiakse moodulkorstnaid läbi katuslagede ?
IMG_8255.jpg
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 350
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas rye »

Kas tõesti kellegil pole sellist kogemust?
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
RaJy
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1146
Liitunud: 17 Juun 2018, 09:31
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 50 korda

Re: Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas RaJy »

Kas poleks lihtsam sedas bursuikat 20 cm nihutada kui lisapõlvesid paigaldada?
Ise muidugi uut katust mingi bursuika pärast ei lõhuks, aga see on minu isiklik arvamus.
Kõik tisleritööd aknalaudadest treppideni.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Plekkkatusest läbiviigul on müügil spetsiaalne tihend mis siis läbiviigu kohas plekist moodulile peale tõmmatakse ja koha veekindlaks teeb.
Ma ise ei ole plekksepp, kuid tuttav kes neid läbiviike teinud on, tõesti ütles, et uisapäisa neid teha ei või. Niipalju mäletan, et viimases hädas võtad silikooni ja niikaua tihendad, kui veekindlaks saad.
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 350
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas rye »

Jah mul on see tihend ostetud ja ma väga ei karda selle veekindlaks saamise pärast, kui see on paani keskel ja valtsi ei lõhu. Küsimus on pigem temperatuurides, et kas sellise 50mm isolatsiooniga korstna läbi 400mm soojustusega katuslae on OK?
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Üldiselt tavavillad kannatavad kenasti >250 C kuumust, korstna otsas on tavaliselt gaasid 200-100 C vahel. Korstna ümber on nagunii tulekindel vill, mis peab langetama temperatuuri normi piiridesse. Loodetavasti pole peale 5 cm mingeid tuleohtlikke või kergsulavaid materjale, vill kannatab kenasti ka soojemat hülssi. Kui on mingi vahtplast, pane paksemalt tavavilla selle asemel (on ju tihedamad villaplaadid)
Kasutaja avatar
rokikas
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6924
Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
Asukoht: Saue
On tänanud: 227 korda
On tänatud: 231 korda

Re: Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas rokikas »

rye kirjutas: 27 Juun 2022, 22:14 Küsimus on pigem temperatuurides, et kas sellise 50mm isolatsiooniga korstna läbi 400mm soojustusega katuslae on OK?
Ei. Max 200 mm. soojustust vastu korstent läbiviigus on ok.
Metallkorstende läbiviikude isoleerimine.pdf
(2.31 MiB) Allalaaditud 199 korda
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 350
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas rye »

Kas saan õigesti aru, et max 200mm korstna pikkust võib olla villa vastas?
Ehk siis läbiviigu koha peal peaks katuslae muidu 400 soojustuse õhema tegema?
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
Kasutaja avatar
rokikas
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6924
Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
Asukoht: Saue
On tänanud: 227 korda
On tänatud: 231 korda

Re: Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas rokikas »

kaugus-plevmaterjalist-1-pakorw6dkk4h4a4z0uxxqd42aihpxcr52u6nu3u8ww.png
kaugus-plevmaterjalist-1-pakorw6dkk4h4a4z0uxxqd42aihpxcr52u6nu3u8ww.png (108.87 KiB) Vaadatud 2890 korda
https://www.schiedel.com/ee/ettevottest ... terjalist/
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 350
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas rye »

Tänusd, see viimane pilt on T600 jaoks, mul T300.
Samuti selles Soome uurimuses oli 700 kraadi...
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
Kasutaja avatar
rokikas
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6924
Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
Asukoht: Saue
On tänanud: 227 korda
On tänatud: 231 korda

Re: Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas rokikas »

Soomlaste mure selles et reaalses kasutuses olid suitsugaaside temperatuurid tunduvalt suuremad kui sertifitseerimisel. Päris elus on, eriti keriste puhul, tuli tunduvalt kauem all kui "ette nähtud" ja seetõttu ka kuumemad gaasid korstnas.
Kui oled kindel et sa kindlasti üle 350 C. korstnasse ei lase siis võid ja ka selle järgi läbiviigu teha.
Omale tehes teeksin eespoolse joonise järgi. Milleks riskida.
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 350
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas rye »

Kamina specis on tegelikult max 309 kraadi.
Vahe on selles, et mul on katuslagi, mitte vahelagi ja nii ei saa teha nagu joonistel.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
Margus87
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 3
Liitunud: 04 Okt 2022, 20:11

Re: Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas Margus87 »

Fotol antud olukord ei vasta küll Eestis kehtivatele tuleohutus nõuete- ja normidele. Ühekihilisel mustal torul on omad tuleohutus nõuded põlevmaterjalini. Kahekihilisel osal läbimisel aurutõkke ja katuse aluskangal (tuuletõke) vajalik spetsiaalne tihenduskrae.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10774
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Margus87 kirjutas: 04 Okt 2022, 21:03 Fotol antud olukord ei vasta küll Eestis kehtivatele tuleohutus nõuete- ja normidele. Ühekihilisel mustal torul on omad tuleohutus nõuded põlevmaterjalini.
Paluks foorumi lugejatele tõlgengada mõistet "must toru". Kas "mustal torul" on ka numbrilised parameetrid?
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
ahjuke
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 593
Liitunud: 18 Mär 2013, 18:44
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda

Re: Moodulkorsten läbi katuslae?

Lugemata postitus Postitas ahjuke »

Margus87 kirjutas: 04 Okt 2022, 21:03 Fotol antud olukord ei vasta küll Eestis kehtivatele tuleohutus nõuete- ja normidele. Ühekihilisel mustal torul on omad tuleohutus nõuded põlevmaterjalini. Kahekihilisel osal läbimisel aurutõkke ja katuse aluskangal (tuuletõke) vajalik spetsiaalne tihenduskrae.
Ilmselt mõeldi mingeid vist harvia torusi mis mingi imevärviga värvitud ja kujad kahaneva imeväikseks,kunagi ka saunamaailm müüs...Eile nägin uut ehitusjärgus sauna mis ehitatud samamoodi,suitsutoru puitlaudisest napp 20 cm...ja ruberoid katus ja korstna kõrgus üle harja napp 50 cm...Mingi saunaehitusfirma ehitas ja ilmselgelt puudus neil pottsepa kutse ja pädevus korstent panna...
Lahendus pildil olevale on lihtne,ühekordne must toru vahelt minema ja moodulkorsten algab kamina pealt.
Vasta