Tere

Oskab keegi öelda,mis läbimõõduga ja millise seina paksusega roostevabatoru võiks asendada 15x15 prussi?
vaja püstloodis olev tugipost asendada RVtoruga :)

Ettetänades
AlarHeinaste
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 16 Jaan 2017, 20:59
On tänanud: 1 kord

Re: Tugipost

Lugemata postitus Postitas AlarHeinaste »

Jah,pruss on koormatud,koormust ei oska öelda,kuid toetab 2korrulise maja ülemist korrust. cm pealt kohe öelda eioska kuid ca 2,5 m ning toru kinnitatakse poltimisega(ülalt ja alt). Kavatsust ei ole postile küljepealt sisse joosta,kuid lapsed võivad turnida seal.
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 5331
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 134 korda

Re: Tugipost

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

Arvestame, e posti pikkus 2,5m (nõtkepikkuse võtame 3m)
Arvestame, et hälvetest tingitud paindemoment on 10% pikijõust
Arvestame, et 150x150 puit on C24
Arvestame, et Kmod = 0,9
Arvestame, et tulekindlus pole teema

Tulemuseks saame, et 150x150 prussi kandevõime on ca 60 kN
Valides samale kandevõimele vastavat terasposti (S355) saame profiiliks CHS 101,6x4
AlarHeinaste
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 16 Jaan 2017, 20:59
On tänanud: 1 kord

Re: Tugipost

Lugemata postitus Postitas AlarHeinaste »

Aitäh aga kui soovin roostevaba ümartoru siis peaksin profiilimõõtmed samaks jätma või peaks olema mõõtmed teised,kuna metalli koostis erinev? Või mis valemi järgi ma peaksin arvutama ümartoru profiili kandevõimet? Mul on teada,et Euleri valemi järgi saaks mingit nõtkepinget arvutada,kuid ma pole suurem asi füüsik :D On lihtsam viis või keegi seletaks ära selle valemi?
Walter2
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 442
Liitunud: 11 Juun 2016, 21:54
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 19 korda

Re: Tugipost

Lugemata postitus Postitas Walter2 »

xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 5331
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 134 korda

Re: Tugipost

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

Roostevaba materjali nö tugevusparameetrid on erinevad
Minu arvutus põhines terase tugevusklassil S355
Kui saab teada roostevaba materjali tugevusklassi siis saab arvutada
Oletama ei hakka...

Ja reaalselt sellist asja nagu tsentriline surve ei ole olemas
Paindemomendid tekivad igal juhul, esiteks hälvetest ja teiseks 2 järku jõududest
AlarHeinaste
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 16 Jaan 2017, 20:59
On tänanud: 1 kord

Re: Tugipost

Lugemata postitus Postitas AlarHeinaste »

AISI304 tõmbetugevus,Rm,MPa = 540 - 750 ja 0,2% voolepiir,Rp0,MPa=230 ning Brinelli kõvadus,HB max=130 - 180
AISI316 tõmbetugevus,Rm,MPa = 530 - 680 ja 0,2% voolepiir,Rp0,MPa=240 ning Brinelli kõvadus,HB max=120 - 180

Kas sellest infost piisab? :)

Torumaterjal võiks olla peen väga üle 100mm ei sooviks minna.
Kasutaja avatar
Maaks
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 224
Liitunud: 04 Nov 2014, 12:20
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Tugipost

Lugemata postitus Postitas Maaks »

Torust posti kandevõimet saab kordades suurendada kui ta enne paigaldamist (korralikult) betooni täis valada.
AlarHeinaste
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 16 Jaan 2017, 20:59
On tänanud: 1 kord

Re: Tugipost

Lugemata postitus Postitas AlarHeinaste »

Korra mõttes käinud läi,et betooniga täita,kuid kui palju annab see juurde? Kas võiksin panna mingi 60-80mm toru seinapaksusega 2-3mm?Mis on täidetud betooniga.
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 5331
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 134 korda

Re: Tugipost

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

Oluline info on voolupiir
Minu arvutus on voolupiiriga 355
AISI voolupiir oluliselt madalam
Ja mina leidsin 355 voolupiiriga läbimõõduks 101,6x4
Mida väiksemaks viia läbimõõt seda väiksem kandevõime (ja mitte lineaarselt) - ja mitte ainult väiksema pindala pärast
Eelkõige saavad määravaks momendid ja nõtke
Betooniga täitmisel tekib komposiitkonstruktsioon mille arvutus on hoopis midagi muud
Ja selliste läbimõõtude juures see kandevõimele suurt juurde ei anna
Küsimus pole ristlõike pindala kandevõimes vaid nõtkekandevõimes koos momendiga

Sea sammud mõne inseneri juurde kes esmalt võtab välja adekvaatsed koormused ja seejärel dimensioneerib selle posti