Pelletikatla üledimensioneerimine

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: Pelletikatla üledimensioneerimine

Lugemata postitus Postitas vtl »

macintosh kirjutas: 28 Nov 2022, 15:03On sul ülevaadet pelletikulu kohta? Näiteks viimane nädal.
Eelmise nädala jooksul kulus 12 x 15 kg kotti ehk 180 kg pelletit. Köetavat pinda hetkel ca 100m2, väljas paar-kolm miinuskraadi, erinevates tubades hoidsin 22...23 kraadi.

Temp_47ndl22.png
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: Pelletikatla üledimensioneerimine

Lugemata postitus Postitas vtl »

Kunnile tema (kiirelt ära kustutatud) küsimusele vastuseks:

Mina maksin septembris aluse eest (65 kotti x 15 kg = 975kg) 490€. See on siis koos käibemaksu ja kojutoomisega.

Täna maksab A-pelletis sama kogus pelletit koos kojutoomisega 540€. See teeb siis täna 0.554 €/kg.
Pelleti energiasisaldus on tootja poolt deklareeritud 4.9 kWh/kg ehk kWh hind 11.3 senti (miinus katla kasutegur).
trebla
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2765
Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 61 korda

Re: Pelletikatla üledimensioneerimine

Lugemata postitus Postitas trebla »

Mis selle pelleti-radika süsteem kokku maksma läks... ?

(kontooras sai just vaadatud selle aasta keskmist gaasihinda... - 15 s/kWh on... ilma km-ta..
See oleks seni makstud arvete põhjal ja juhul kui kaks viimast kuud oktoobri hinnaga lähevad.
Ilmselt alumise kütteväärtuse järgi ? )
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: Pelletikatla üledimensioneerimine

Lugemata postitus Postitas vtl »

trebla kirjutas: 28 Nov 2022, 23:29 Mis selle pelleti-radika süsteem kokku maksma läks... ?
viewtopic.php?p=418119#p418119
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: Pelletikatla üledimensioneerimine

Lugemata postitus Postitas vtl »

Vahekokkuvõte vol3
vtl kirjutas: 26 Nov 2022, 17:10õues paar-kolm miinuskraadi
[...]
Kütmistsükli pikkus on ca 19 minutit täisvõimsusel, millele järgneb ca 2h... 2:20 pikkune puhketsükkel.
-7 kraadise välistemperatuuri juures on puhketsükkel umbes 1:30...1:40.
Töötsükkel endiselt 18...20 minutit.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Pelletikatla üledimensioneerimine

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Tere!
https://cerbos.ee/img/cms/katlad/centro ... juhend.pdf
KONFIGURATSIOON 6 – AKU–KK lk. 21
Vaatasin 26 nov. temp. graafikuid püüdes arusaada kuidas 4-T segisti samaaegselt tagasivoolu ja pealevoolu temp. muudab aga pealevoolu temp. ( Boiler flow C) puudub. Kas selles KONFIGURATSIOON 6 – AKU–KK ei peeta seda vajalikuks?
Kas BOILER OPERATION DISPLAY (KATLA TÖÖ KUVAR) suvandid: graafika/arvuline/lisaseadmed
menüüs leidub andmeid O2 % ja 4-T segisti % .
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: Pelletikatla üledimensioneerimine

Lugemata postitus Postitas vtl »

Adlolf kirjutas: 03 Dets 2022, 20:42 Vaatasin 26 nov. temp. graafikuid püüdes arusaada kuidas 4-T segisti samaaegselt tagasivoolu ja pealevoolu temp. muudab aga pealevoolu temp. ( Boiler flow C) puudub. Kas selles KONFIGURATSIOON 6 – AKU–KK ei peeta seda vajalikuks?
Kas BOILER OPERATION DISPLAY (KATLA TÖÖ KUVAR) suvandid: graafika/arvuline/lisaseadmed
menüüs leidub andmeid O2 % ja 4-T segisti % .
Mul on küll konf. 4 ja eraldi CM2K-P moodul, mis akupaagist tulevat vett automaatselt segustab, aga põhimõtteliselt on katla pool kõik samamoodi nagu konf. 6-s.

Pealevoolu temp 4D klapile on sama mis boileri temp ehk seda ta mõõdab katlasiseselt.

Katla graafilises menüüs on O2 ja 4-T % nähtavad.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Pelletikatla üledimensioneerimine

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

vtl kirjutas: 04 Dets 2022, 03:53 Katla graafilises menüüs on O2 ja 4-T % nähtavad.
Kas neid graafikuid koos temperatuuri graafikutega koos saaks näidata?
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: Pelletikatla üledimensioneerimine

Lugemata postitus Postitas vtl »

Adlolf kirjutas: 04 Dets 2022, 14:57
vtl kirjutas: 04 Dets 2022, 03:53 Katla graafilises menüüs on O2 ja 4-T % nähtavad.
Kas neid graafikuid koos temperatuuri graafikutega koos saaks näidata?
Ei saa. Lambda ja segisti asendi hetkeseisu näeb katla ekraanilt, aga ajagraafikutel need ei kajastu.

Mingil hetkel kui aega saan, võtan ette katla liikluse, mida datamoodul välja saadab ja vaatan, kui palju sealt logida annab, aga hetkel see ei ole prioriteet.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Pelletikatla üledimensioneerimine

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Tänud.