1. leht 1-st
					
				3-faasi/1-faas MCCB - KÜSIMUS
				Postitatud: 09 Mär 2022, 21:39
				Postitas sanmit
				Tere!
Selline küsimus - kas läbi 3-faasilise MCCB kaitselüliti on okei vedada toide 1-faasilisele tarbijale? Rakendub see samadel tingimustel, kui oleks veetud läbi 1-faasilise MCCB?
Kilbis vabad 3-faasilised MCCB'd olemas ja vaja ühendada järgi 1-faasiline tarbija. 
Netiavarustes selline skeem:
Kas neutraal N läbi vedada oleks samuti mõistlik nagu antud skeemis?
 
			 
			
					
				Re: 3-faasi/1-faas MCCB - KÜSIMUS
				Postitatud: 09 Mär 2022, 22:32
				Postitas ping
				sanmit kirjutas: 09 Mär 2022, 21:39
... Kas neutraal N läbi vedada oleks samuti mõistlik nagu antud skeemis?
 
Ei ole.
On olemas 2 ja 4 kohalised kaitseautomaadid, mis lahutavad ka Ni. 
Nendel on N klemm konkreetselt ära tähistatud, et N lahutuks faasidest hiljem, et rikke puhul ei jääks seadme korpus pinge alla.
Kui on väga vaja läbi kõigi kolme ühendada, siis vea ainult faas kõigist läbi.
 

 
			 
			
					
				Re: 3-faasi/1-faas MCCB - KÜSIMUS
				Postitatud: 10 Mär 2022, 06:54
				Postitas Kalvis
				Kui kirjutasid MCCB siis see on natuke teistsugusem kaitselüliti kui MCB (mida ostad suvalisest poest). Mõeldud mootoritele ja peakaitseteks. Kuigi väikse võimsusega mootoritele sobib MCB samuti. N tavajuhtumitel ei veeta kaitselülitist läbi (erand muidugi RVK). Üldiselt N vedamine läbi KL on üldse erandjuhus või soovib keegi koonerdada (just mootorite puhul). Mul pole mõtet erandeid rohkem jahuda kui pole teada miks küsija üldse seda teha tahab.
3 pooluseline ja ühepooluseline ei erine üksteisest - mõlemad rakenduvad samadel tingimustel.
			 
			
					
				Re: 3-faasi/1-faas MCCB - KÜSIMUS
				Postitatud: 10 Mär 2022, 21:12
				Postitas dumbuser
				Mida imet seal skeemil üldse teha proovitakse ?