1. leht 1-st

Monoblock pump ja põrandaküte

Postitatud: 10 Jaan 2022, 15:04
Postitas Deltagro
Tervist.

Aasta tagasi garaazi põranda valamisel (55m2) sai paigaldatud põrandakütte torud mille külge sooviks nüüd ühendada monoblock tüüpi õhk-vesi soojuspumba.
Küsimused:
Kas Akupaak on kindlasti vajalik või on betoonpõranda soojussalvestusvõime piisav?
Kui suur peaks olema paisupaak?
Milline oleks lihtsustatud skeem ühendamisel?
Kas selline lahendus toimiks?--- Soojuspump->( T ühendus kust saab süsteemi täita)->tsirkulatsioonipump->(siia vahele T ühendusega paisupaak)-> põrandakütte kollektor-> tagasi soojuspumpa

Kuna üks 10a vana Õhk-vesi soojuspump juba olemas siis oleks soov see võimalikult odavalt põrandaküttega ära ühendada, et soe sisse saada.

Re: Monoblock pump ja põrandaküte

Postitatud: 10 Jaan 2022, 15:45
Postitas Coolhouse
Paak vahele.
Soojuspump kütab paaki ja paagist võtad sooja nii palju kui saad.
Asi selles et soojuspump ennast korralikult sulataks peaks vesi paagis 30..35 C olema.
Kas ringluspumpasid on 2 ( puhverpaagil 4 toru) või 1 (puhverpaagil T ühendus) on väiksem tegur.
Kui asja lihtsustada siis võib kurb lõpp olla.

Paisupaak- ca 10% küttesüsteemi veemahust kuid võib ka veidi väiksem olla.

Veidi jääb asja mõte segaseks kas tegemist hobi korras oma autot soojendada või garaazi ärilistel eesmärkidel kasutada. Kui garaaz peaks töö jaoks iga päev soe olema siis suht riskantne 10 aastat vanadest asjadest midagi ehitada.

Re: Monoblock pump ja põrandaküte

Postitatud: 11 Jaan 2022, 05:17
Postitas Kalvis
Akupaaki pole vaja kui just ei jahi öist elektrit.

Re: Monoblock pump ja põrandaküte

Postitatud: 11 Jaan 2022, 09:18
Postitas Coolhouse
Kalvis kirjutas: 11 Jaan 2022, 05:17 Akupaaki pole vaja kui just ei jahi öist elektrit.
Jutt on garaazi kütmisest. Seal pole tagatud et 24/7 oleks toas 22C ja põrandas 27C või enam.
Kui soojuspumbale pole tagatud tehase poolt ettenähtud töötingimusi siis ta võib rikki minna ehk siis lihtsalt sooja ei saa.

Re: Monoblock pump ja põrandaküte

Postitatud: 12 Jaan 2022, 08:08
Postitas Kalvis
Kui just soojapumba andmetes pole kirjutatud et tagastuv vesi alla 18 C ei tohi olla siis põrand akumuleerib sama hästi kui akupaak! Olen seda aastaid jälginud - sooja põrandasse võid 15 C sisse lasta ja välja tuleb ikka 20 C, ei kõiguta SP seda midagi.

Re: Monoblock pump ja põrandaküte

Postitatud: 12 Jaan 2022, 12:13
Postitas Deltagro
Eesmärk oli hobigaraazi soe ruttu ja odavalt sisse saada.
Akupaaki vahele ei pannud ja süsteem toimib väga hästi.
Mingi hetk tuleb kindlasti uus õhk-vesi soojuspump koos professionaalse paigaldusega seniks olen ise aretatud süsteemiga rahul. Tänud vastuste eest!