Ventilatsiooniseadmel rõhk liiga suur
Postitatud: 08 Jaan 2022, 11:47
Tere
Kasutusel uus Wolf ventilatsiooniseade uuel hoonel, kuhu sai kolitud, kui ilmad olid veel soojad.
Kui ilm miinusesse läks, hakkas ventilatsiooniseade tavalisest kõvemat häält tegema. Tuli välja, et soojusvaheti on jäätunud, sest eelküte polnud sisse lülitatud. Sai soojusvaheti välja võetud ja sulada lasta ning eelküte sisse lülitada.
Väikeste miinuskraadidega oli seade vaikne ja rõhud 50 Pa ja 50 Pa, mida on siiski rohkem kui lubatud.
Ventilaatori võimsusel 100 m3/h on lubatav õhutakistus kuni 20 Pa ja staatiline rõhk kuni 40 Pa.
Täna on väljas -6 kraadi ja rõhk juba 50 Pa ja 205 Pa.
Milles probleem võiks olla?
Kasutusel uus Wolf ventilatsiooniseade uuel hoonel, kuhu sai kolitud, kui ilmad olid veel soojad.
Kui ilm miinusesse läks, hakkas ventilatsiooniseade tavalisest kõvemat häält tegema. Tuli välja, et soojusvaheti on jäätunud, sest eelküte polnud sisse lülitatud. Sai soojusvaheti välja võetud ja sulada lasta ning eelküte sisse lülitada.
Väikeste miinuskraadidega oli seade vaikne ja rõhud 50 Pa ja 50 Pa, mida on siiski rohkem kui lubatud.
Ventilaatori võimsusel 100 m3/h on lubatav õhutakistus kuni 20 Pa ja staatiline rõhk kuni 40 Pa.
Täna on väljas -6 kraadi ja rõhk juba 50 Pa ja 205 Pa.
Milles probleem võiks olla?