Ventilatsiooniseadmel rõhk liiga suur

Lugemata postitus Postitas evenh »

Tere

Kasutusel uus Wolf ventilatsiooniseade uuel hoonel, kuhu sai kolitud, kui ilmad olid veel soojad.
Kui ilm miinusesse läks, hakkas ventilatsiooniseade tavalisest kõvemat häält tegema. Tuli välja, et soojusvaheti on jäätunud, sest eelküte polnud sisse lülitatud. Sai soojusvaheti välja võetud ja sulada lasta ning eelküte sisse lülitada.
Väikeste miinuskraadidega oli seade vaikne ja rõhud 50 Pa ja 50 Pa, mida on siiski rohkem kui lubatud.
Ventilaatori võimsusel 100 m3/h on lubatav õhutakistus kuni 20 Pa ja staatiline rõhk kuni 40 Pa.
Täna on väljas -6 kraadi ja rõhk juba 50 Pa ja 205 Pa.

Milles probleem võiks olla?
Kasutaja avatar
Maaks
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 224
Liitunud: 04 Nov 2014, 12:20
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Ventilatsiooniseadmel rõhk liiga suur

Lugemata postitus Postitas Maaks »

Kui probleem tekib ainult "-" kraadidega, siis on süüdlane jäätumine. Lisaks soojusvahetile saab jäätuda ka õhu väljapuhke ots.
Kasutaja avatar
Maaks
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 224
Liitunud: 04 Nov 2014, 12:20
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Ventilatsiooniseadmel rõhk liiga suur

Lugemata postitus Postitas Maaks »

kunn24 kirjutas: 13 Jaan 2022, 11:04 Kui on uus hoone, siis on ka garantii. Õhutakistuse suurenemise probleem võib olla vales plafoonide seadistustes.
Lisaks tekkis küsimus, mis hoone see 100 m3/h on? Kui eluhoone mõne inimese jaoks, siis ilmselgelt liiga suur õhuvahetus (tavaliselt 5 l/s* in).
Inimeste hulk on oluline, aga mitte ainus tegur õhuvahetuse projekteerimisel. Mul kodus (korter) kah Wolfi CWL300 ja seal 100m3/h on I kiirus kõigest :-)
Internetist "Tehnosüsteemide energiatõhusus. Õhuvahetus, siseõhk & küte" kirjutas: Õhuvahetuse määrad • Ehitusmäärustiku järgi peab kogu hoones õhk vahetuma pool korda tunnis (õhuvahetuse kordarv 0, 5). • Tühjas hoones peab õhuvahetuse kordarv olema vähemalt 0, 2. • Inimese kohta vajatakse värsket õhku 6 liitrit sekundis ehk 21 m 3/h (vajaduspõhine reguleerimine) • Värske õhk antakse magamis- ja elutubadesse • magamistoad 0, 5 l/s/m 2 • elutuba 0, 5 l/s/m 2. • Õhk eemaldatakse ruumidest, kus on palju niiskust ja muud õhusaastet • • • köök 8– 25 l/s vannituba 10– 15 l/s majandusruum 8– 15 l/s WC 7– 10 l/s saun 2 l/s/m 2 garderoob, laod 3 l/s.