ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4442
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas ping »

Kas keegi on kuulnud mõnest soojapumba paigaldajast, kes oskab ja teostab korrektse seinaläbiviigu torudele, karkassseinas?

See tähendab, et oskab tekitada korrektselt tihendatud ava läbi aurutõkke ja tuuletõkke.
Küsimusele, et kuidas ava tehakse vastatakse tavaliselt, et "Küll 65mm augusaag kilest läbi läheb".

Aga kui seinas on tõkkekihiks kasutatud aurutõkkekangast ja tuuletõkkekangast, millesse puur rebib ruutmeetri suuruse augu, et kuidas nad seda tihendavad, ei osatud vastata või öeldi, et "see pole meie mure".

(Võib vaid ettekujutada, et kuidas õnnestub nööril rippuvast linast, augusaega augu "läbipuurimine".)

Kas ükski paigaldaja tõesti ei kasuta analoogseid või paremaid aurutõkke läbiviike?
https://www.isover.ee/tooted/isover-var ... gutihendid

Pilt
https://www.k-rauta.ee/p/katis-vincents ... rev=442248
https://www.k-rauta.ee/p/katis-vincents ... rev=442248
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 808
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas xil »

Üldjuhul kleepekihiga tihendid nakkuvad alguses nii tugevalt, et asendit ei saa korrigeerida, kui viltu läks. Aga kui aasta-kahe pärast üle vaadata, siis tihend lipendab niisama ja kleepekiht on tolmuga kaetud ning ei kleebi enam üldse. Olukorda võib siis mõne kontaktliimiga (Tixo vms) proovida parandada, aga sageli on tihendid-kleeplindid säänsest materjalist, et 1ki liim ei nakku nendega hästi.
Minu arvates on universaalne lahendus - montaaživaht - usaldusväärsem.
Äärenurk
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 717
Liitunud: 22 Veebr 2016, 15:46
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 28 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas Äärenurk »

ping kirjutas: 08 Jaan 2022, 09:32 Kas keegi on kuulnud…
Ei ole.
Aga kaasa mõeldes, siis mis moodi see käima peaks?
- seinast läbi minev torulõik peaks olema fikseeritud, et see ei liiguks
- isoleeritud vasktoru tuleb teha kaheks ja eemaldada isolatsioon, et viidatud tihendid ka tihedad oleks
- midagi veel?
See kõik tähendaks lõikamis- ja jootmistöid. Kui paljud viitsiks või oskaks seda teha?
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Äärenurk kirjutas: 08 Jaan 2022, 10:45
ping kirjutas: 08 Jaan 2022, 09:32 Kas keegi on kuulnud…
Ei ole.
Aga kaasa mõeldes, siis mis moodi see käima peaks?
- seinast läbi minev torulõik peaks olema fikseeritud, et see ei liiguks
- isoleeritud vasktoru tuleb teha kaheks ja eemaldada isolatsioon, et viidatud tihendid ka tihedad oleks
- midagi veel?
See kõik tähendaks lõikamis- ja jootmistöid. Kui paljud viitsiks või oskaks seda teha?
Võib plasttoru hülsiks panna. Saan aru et see tihend (või mingi muu asi) peaks hülsi ja kile omavahel ära siduma.
Torud jooksevad läbi hülsi ja see ava tihendatakse eraldi.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Sai puuritud jämedam auk ja pärast makrofleksiga kenasti ära tihendatud
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4442
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas ping »

Äärenurk kirjutas: 08 Jaan 2022, 10:45
ping kirjutas: 08 Jaan 2022, 09:32 Kas keegi on kuulnud…
Ei ole.
Aga kaasa mõeldes, siis mis moodi see käima peaks?
- seinast läbi minev torulõik peaks olema fikseeritud, et see ei liiguks
- isoleeritud vasktoru tuleb teha kaheks ja eemaldada isolatsioon, et viidatud tihendid ka tihedad oleks
- midagi veel?
See kõik tähendaks lõikamis- ja jootmistöid. Kui paljud viitsiks või oskaks seda teha?
Kõik kommunikatsioonid mis seinu läbivad kinnitatakse kuskile aga mitte seina läbiva hülsi sisse, hülsis vajadusel tihendatakse.
Kaablid paigaldatakse läbi seinaläbiviigu ja seina sisse mingeid jätkukohti ei tehta.
Miks torule peaks seina sisse jätkukoha tegema.
Kaabliläbiviigus juhtmesooni puhtaks ei kraabita ja eelisoleeritud kesküttetorusid ka läbiviigus lahti ei harutata, siis miks peaks eelisoleeritud kliimatorud puhtaks kraabitama?
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4442
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas ping »

xil kirjutas: 08 Jaan 2022, 10:43 Üldjuhul kleepekihiga tihendid nakkuvad alguses nii tugevalt, et asendit ei saa korrigeerida, kui viltu läks. Aga kui aasta-kahe pärast üle vaadata, siis tihend lipendab niisama ja kleepekiht on tolmuga kaetud ning ei kleebi enam üldse. Olukorda võib siis mõne kontaktliimiga (Tixo vms) proovida parandada, aga sageli on tihendid-kleeplindid säänsest materjalist, et 1ki liim ei nakku nendega hästi.
Minu arvates on universaalne lahendus - montaaživaht - usaldusväärsem.
DuPont lubab kodulehel oma aurutõketele 60 aastat kasutusiga.

Isover lubab 50 aastat.
https://www.isover.ee/hoone-osad/varior ... kkesusteem
ISOVER VapoBlock on uus õhu- ja aurutõkkekile, mis on
osa ISOVER Vario® terviklikust veeauru- ja õhutihedussüsteemist.
Takistab eluruumides oleva niiskuse pääsemist
konstruktsiooni ja tagab piirdele veeauru- ja õhutiheduse.
Toode on vastupidav rebimistele ja tänu eritöötlusele on tema
arvutuslik kasutusiga 50 aastat. Tootel on nii Rootsi SP kui ka
Norra SINTEF sertifikaat.
Kui "tavaliselt poodides müüdavate" materjalide andmeid olen küsinud, siis vastati, et: "(Hiina) Tootja ei väljasta andmeid" ja need olen oma valikust välja jätnud.

Kas Isover ja DuPont kleepsud ka mõne aasta pärast lagunevad?
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4442
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas ping »

Coolhouse kirjutas: 08 Jaan 2022, 10:56 Võib plasttoru hülsiks panna. Saan aru et see tihend (või mingi muu asi) peaks hülsi ja kile omavahel ära siduma.
Torud jooksevad läbi hülsi ja see ava tihendatakse eraldi.
Siseläbimõõt 64mm, reguleeritav pikkus ja kui otstest ribid eemaldada peaks kobeda läbiviigu saama?
https://www.ehituseabc.ee/ee/teleskoopventpisla-242-d75
Millise läbimõõduga on 6mm/10mm eelisoleeritud paaristoru?
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4442
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas ping »

Kalvis kirjutas: 08 Jaan 2022, 11:43 Sai puuritud jämedam auk ja pärast makrofleksiga kenasti ära tihendatud
Kas lihtsalt makroflexi palliga, seina sisse, villa ja aurutõkke külge?
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
RaJy
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1200
Liitunud: 17 Juun 2018, 09:31
On tänanud: 35 korda
On tänatud: 52 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas RaJy »

Üsna tihti paigaldatakse õsp pärast maja fassaadi ja siseviimistluse lõpuni tegemist - mismoodi sel juhul kujutad ette nende tihendite paigaldust? Kui tuule- ja aurutõke on n.ö. paljad ehk katmata siis muidugi on selliste läbiviikude kasutamine mõistlik, aga kuna seda tuleb õsp paigaldajatel ilmselt harva ette siis peaks ehk ise neile seda märkima ja ehk ka vajalikud, sobivad läbiviigud hankima. Tavaliselt jah tihendatakse suva vahuga auk.
Äärenurk
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 717
Liitunud: 22 Veebr 2016, 15:46
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 28 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas Äärenurk »

ping kirjutas: 08 Jaan 2022, 23:12 Kaabliläbiviigus juhtmesooni puhtaks ei kraabita ja eelisoleeritud kesküttetorusid ka läbiviigus lahti ei harutata, siis miks peaks eelisoleeritud kliimatorud puhtaks kraabitama?
Kaablid, keskküttetorud jm on ümara ristlõikega. Isoleeritud topeltvasktoru aga on nagu 8.
Kas pannes O kujulisse auku 8, liibuvad selle servad ühtlaselt vastu tihendit ja lekkekohad puuduvad?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

ping kirjutas: 08 Jaan 2022, 23:55
Kalvis kirjutas: 08 Jaan 2022, 11:43 Sai puuritud jämedam auk ja pärast makrofleksiga kenasti ära tihendatud
Kas lihtsalt makroflexi palliga, seina sisse, villa ja aurutõkke külge?
:hello:
Kenasti toimib, ega siis laskma ei pea niikaua kuniks pudelist tuleb vaid niipalju, et toru külge kinni jääb ja ava suleb. Saab vajadusel isegi villast korgi ja teibiga aga teip võib lahti tulla. Makroflexi lõikad noaga parajaks ja nüüd pahteldad, värvid, katad millega tahad.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4442
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas ping »

Äärenurk kirjutas: 09 Jaan 2022, 06:31
ping kirjutas: 08 Jaan 2022, 23:12 Kaabliläbiviigus juhtmesooni puhtaks ei kraabita ja eelisoleeritud kesküttetorusid ka läbiviigus lahti ei harutata, siis miks peaks eelisoleeritud kliimatorud puhtaks kraabitama?
Kaablid, keskküttetorud jm on ümara ristlõikega. Isoleeritud topeltvasktoru aga on nagu 8.
Kas pannes O kujulisse auku 8, liibuvad selle servad ühtlaselt vastu tihendit ja lekkekohad puuduvad?
Seda imestangi, et miks pole saadaval vajalikke tehnilisi lahendusi.
Et kui ostjad ei oska küsida, siis paigaldaja saab suurema teenimisvõimaluse.
Pole ju loogiline, et selliseid läbiviike pole olemas maailmas.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4442
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas ping »

Kalvis kirjutas: 09 Jaan 2022, 08:12
ping kirjutas: 08 Jaan 2022, 23:55
Kalvis kirjutas: 08 Jaan 2022, 11:43 Sai puuritud jämedam auk ja pärast makrofleksiga kenasti ära tihendatud
Kas lihtsalt makroflexi palliga, seina sisse, villa ja aurutõkke külge?
:hello:
Kenasti toimib, ega siis laskma ei pea niikaua kuniks pudelist tuleb vaid niipalju, et toru külge kinni jääb ja ava suleb. Saab vajadusel isegi villast korgi ja teibiga aga teip võib lahti tulla. Makroflexi lõikad noaga parajaks ja nüüd pahteldad, värvid, katad millega tahad.
Kindlasti toimib mingi aja.
Ise eeldan, et hoone tehnosüsteemide osad on vajadusel remonditavad ja asendatavad ka tellitud teenuse puhul ilma suurema lõhkumiseta.

Kui nüüd osa aja möödudes on vaja seade vahetada välja uue seadme vastu, mis nõuab ka torude vahetust (konflikt erinevate gaaside ja õlide vahel), siis kui suur on tõenäosus et kohalik Ahmed 10 aasta pärast selle "makrokäraka" vahetuse viisakalt teostab?

(Nagu avaldatud, siis EU programmis on R410 uutes seadmetes kasutamise vähendamisega algust tehtud ja mõne aasta pärast neid müüa enam ei tohi.
Täpselt sammuti nagu keelati kondega.tsirk. pumpade müük (uutele paigaldistele) ja nende hind on tõusnud EUs pea 10 kordseks.)
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
praanik
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 209
Liitunud: 29 Juun 2016, 14:45
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 11 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas praanik »

Kuna mina teadsin et tuleb õsp kunagi siis juba seina ehitades paigaldasin kanalisatsiooni torust hülsi ja tihendasin mõlemalt poolt läbiviigu tihenditega. Vedasin ka piisava varuga kaabli ära juba. Ma ei kujuta ette mismoodi hiljem viimistlust rikkumata saaks läbiviigu korrektselt teha. Minu konstruktsiooni silmas pidades.

Ainuke häda on selles et läbiviigu asukoha mõõtsin kindla soojuspumba järgi. Nüüd kui asi läks paigalduseks siis ikka muutsin meelt ja võtsin võimsama mudeli. See tähendas seda, et pump pole täpselt akna kohal vaid 2cm mööda., aga olen juba leppinud ja harjunud sellega
tabarabarap
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1014
Liitunud: 27 Mai 2019, 23:02
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 42 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas tabarabarap »

Sellise taseme teenusel tuleb ise kõrval seista ja kõik ette ära mõtelda. Loogiline on, et hiljem tahad voodreid, viimistlust korrektselt teha tuleb teha läbiviik nö lehtrina mõlemalt poolt , et oleks võimalus ligipääs olukorda taastada. Suuremast august saab parandada väiksemat auku jne.

Selle läbiviigu võid ise korrektselt ära teha ennem või tellidagi korrektne läbiviik eraldi. Keegi seda sulle vaikimisi ei paku ja ei teosta.
Äärenurk
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 717
Liitunud: 22 Veebr 2016, 15:46
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 28 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas Äärenurk »

ping kirjutas: 09 Jaan 2022, 13:25 Täpselt sammuti nagu keelati kondega.tsirk. pumpade müük (uutele paigaldistele)…
Miks?
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10849
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas Urmas »

ping kirjutas: 08 Jaan 2022, 09:32 Aga kui seinas on tõkkekihiks kasutatud aurutõkkekangast ja tuuletõkkekangast, millesse puur rebib ruutmeetri suuruse augu, et kuidas nad seda tihendavad, ei osatud vastata või öeldi, et "see pole meie mure".
Mõned aastad tagasi hakkasid direktor ja potetsiaalne ämm maal põllumajanduses kasutama musti kattekilesid maasika ja kurkide peenardel, et pääseda suuremast rohimisest. Minu üleandeks jäi peenrakangale organiseerida augud. Vaatasin, mis ma vaatasin, aga esialgu head ja lihtsat lahendust pähe ei tulnud, sest see peenrakatte materjal oli "kootud" ehk kippus hargnema. Siis turgatas üks uitmõte, et mis oleks kui võtaks vana toosifreesi, millel hambad juba olematud. Toos trelli otsa ja käiasin hambad maha, siis relakale lihvketas peale ja käiasin toosi serva teravaks. Vau, nii ilusad augud tulid ja servasid ei rebestanudki. ;)
Kas kannatab seda kasutada ka sinu mure puhul, ei oska öelda.
sokolaad
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 290
Liitunud: 07 Jaan 2018, 11:55
On tänanud: 4 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas sokolaad »

kuna karkassi täide on ilmselt vill, siis vast saabki ainult terava toosiga lõigata, aga kui mingi kõvem alus oleks, siis saaks veidi suurema diameetriga toru kõigepealt peale lükata, et hoiaks õhukest tõket kinni ja siis toru sees kasvõi selle terava toosiga keerutada kuna hambad kakuks vast toru otsa alt ka ikka liiga palju kõike
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4442
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas ping »

tabarabarap kirjutas: 09 Jaan 2022, 14:29 Sellise taseme teenusel tuleb ise kõrval seista ja kõik ette ära mõtelda. Loogiline on, et hiljem tahad voodreid, viimistlust korrektselt teha tuleb teha läbiviik nö lehtrina mõlemalt poolt , et oleks võimalus ligipääs olukorda taastada. Suuremast august saab parandada väiksemat auku jne.

Selle läbiviigu võid ise korrektselt ära teha ennem või tellidagi korrektne läbiviik eraldi. Keegi seda sulle vaikimisi ei paku ja ei teosta.
Selles ongi nonsens, et SP seadme garantii kehtib, kui seadme on paigaldanud volitatud pädev paigaldaja.

Seadme müüjaga sõlmitakse leping seadme nõuetekohaseks paigalduseks ja seadme paigaldusjuhendis on näidatud joonisega, et seina läbiviik tuleb teostada kaitsehülsis aga seadme paigaldajad väidavad, et see ei sisaldu hinnas ja nemad pole sellist läbiviiku kunagi teinud ega oskagi teha.

Kui elektriprojektis on näidatud kaabliläbiviigu teostamise ühest tuletõkketsoonist teise või läbi välisseina välja, siis pädevusega elektrik ei saa tõsiselt võtta soovitust et kaabel läbi suvalise augu ajada ja tihendeda suvalise kaltsuga.
Pädeva paigaldusfirma, pädevustunnistusega paigaldaja peaks teadma elementaarseid seadmete paigaldusnõudeid.

SP läbiviiku läbib 2 kaablit ja 2 toru ning need peavad olema välismõjude eest kaitstud ning vajadusel seadme vahetusel vahetatavad.

Seina ava lõikamine pole probleem, kui pea ja käed toimivad ja ise leidsin ning paigaldasin ka standartse, 65mm läbimõõduga seinaläbiviigu (mida pole isegi Onnineni valikus leida).
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
tabarabarap
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1014
Liitunud: 27 Mai 2019, 23:02
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 42 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas tabarabarap »

Garantii kehtib su jutu järgi, kui paigaldaja on pädev ja volitatud, aga see ju ei tähenda, et töö kvaliteet kuidagi regullitud oleks. Pädevus ei tähenda, et peaks midagi teadma, kokkulepe peab sisaldama kuidas, kõrval seisma peab selleks, et kuidas saaks kontrollitud.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4442
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: ÕSP korrektse seinaläbiviigu tekitamine?

Lugemata postitus Postitas ping »

tabarabarap kirjutas: 15 Veebr 2022, 16:44 Garantii kehtib su jutu järgi, kui paigaldaja on pädev ja volitatud, aga see ju ei tähenda, et töö kvaliteet kuidagi regullitud oleks. Pädevus ei tähenda, et peaks midagi teadma, kokkulepe peab sisaldama kuidas, kõrval seisma peab selleks, et kuidas saaks kontrollitud.
Garantii kehtivus on mitte "minu jutu järgi" vaid "müüja müügilepingu garantiitingimuste" järgi!

Liinibussi või lennukisse astudes me millegipärast eeldame, et juht on kinnitatud pädevusega, et ta reisijaid ära ei tapaks ja "pädev juht" vastutab tekitatud jama eest?

Pädevus just seda tähendabki, et "pädev isik" peab omama teadmisi ja oskama neid kasutada ning see on kontrollitud vastava institutsiooni poolt.

Kui müügilepingu objekt on seade ja selle seadme paigaldamine vastavalt tootjapoolsele juhendile, siis on ju kõik ette antud, kuidas paigaldus peab olema tehtud.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!