Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Raigoz
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 22 Dets 2021, 11:43
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 1 kord

Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Raigoz »

Tere!

Vesipõrandakütte kollektor teisel korrusel sahiseb. Mitte väga valjult, aga vaikses ruumis on kuulda, sh. kõrvaltoas kollektorist teisel pool seina (kipsseinad).
Mingeid lekkeid pole. Sahin on torustikusisene.
Maja ja küttesüsteem on uus, 2020 valminud.
Vaatasin foorumeid ja googledasin. Ise kahtlustan, et äkki on õhku süsteemis sees? Või ongi selline väike sahin normaalne?

Tänud ette,
Raigo
Ac457765
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 989
Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Ac457765 »

Võibolla õhk, võibolla liiga madal vee rõhk ja äkki ka see variant, et pump pumpab liiga tugevalt.
tankisti
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 27 Dets 2021, 00:32
On tänatud: 1 kord

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas tankisti »

Õhk ei sahise.
Madal rõhk ei sahise.
Ilmselt balanseeritud kontuur ja suht kinni keeratud vastavalt kontuuri ettenähtud kütte vajadusele.
Isoleeri torud ja proovi miski paksu materjaliga kollektorit katta, summutab sahina ja elu lill
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10830
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Urmas »

tankisti kirjutas: 27 Dets 2021, 00:35 Isoleeri torud ja proovi miski paksu materjaliga kollektorit katta, summutab sahina ja elu lill
See soovitus on midagi sarnast autoremonditöökoja meeste soovitusele, et kui oma aja ära elanud ratta laager undama hakkab, keera autoraadio hääl kõvemaks. ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Häält põhjustab liiga suur voolukiirus - see omakorda väikesest toru või liitmiku diameetrist (või poolumbes). Oma kraanide asendeid tead kollektoril vaid sa ise niie et vaata üle
Ac457765
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 989
Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Ac457765 »

tankisti kirjutas: 27 Dets 2021, 00:35 Õhk ei sahise.
Madal rõhk ei sahise.
Kuna "sahina" täpset definitsiooni ei tea, siis vabalt võib keegi seda heli ka sahinaks nimetada, mis tekib kui õhk on süsteemis ja liiga madala rõhu tõttu võib õhk süsteemi sattuda. Kuulnud küll öeldavat, et "pump sahiseb" kui õhk sees on. :wave:
tankisti
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 27 Dets 2021, 00:32
On tänatud: 1 kord

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas tankisti »

Urmas kirjutas: 27 Dets 2021, 06:12
tankisti kirjutas: 27 Dets 2021, 00:35 Isoleeri torud ja proovi miski paksu materjaliga kollektorit katta, summutab sahina ja elu lill
See soovitus on midagi sarnast autoremonditöökoja meeste soovitusele, et kui oma aja ära elanud ratta laager undama hakkab, keera autoraadio hääl kõvemaks. ;)
see sahin on tõenäoliselt normaalne ja torude isoleerimine on alati hea plaan.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10830
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Urmas »

tankisti kirjutas: 27 Dets 2021, 12:56 see sahin on tõenäoliselt normaalne ja ...
Ei ole sahin normaalne ei tõenäoliselt ega reaalselt. ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1933
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas aero »

Raigoz kirjutas: 22 Dets 2021, 11:56 Või ongi selline väike sahin normaalne?
"Väike" on subjektiivne. Võib olla projekteerija või ehitaja eksis millegagi. Mina kuulen sahinat alati ühe maja radikaringluses, kui katla alla äsja tuli tehtud. Kipsseintega majas, kui seal inimesi ka elab, peaks kollektori sahin - võrreldes kogu muu meluga - olema üks kõige vähem häirivamaid helisid.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 805
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas xil »

Urmas kirjutas: 27 Dets 2021, 06:12
tankisti kirjutas: 27 Dets 2021, 00:35 Isoleeri torud ja proovi miski paksu materjaliga kollektorit katta, summutab sahina ja elu lill
See soovitus on midagi sarnast autoremonditöökoja meeste soovitusele, et kui oma aja ära elanud ratta laager undama hakkab, keera autoraadio hääl kõvemaks. ;)
Raadio kõvemaks keeramisega varjutad väiksema müra suurema müraga, heliisolatsiooniga likvideerid müra ning heliisolatsioon, kui müra vähendamise abinõu, on laialt levinud ning õigustab end igati.
Sageli sahisevad alumiiniumradikad ning vilistavad termoregulaatorid ja selle müra summutamiseks heliisolatsiooni kasutada hästi ei õnnestu, aga kollektorikapi isoleerimine on igati mõislik. Kollektori müra algallikas on pumba tekitadud vee voolukiiruse ebaühtlus ja see paneb mitmed detailid omakorda vibreerima. Võib ka proovida vähemvõimsat pumpa kasutada jne. Loomuliku ringluse korral reegline müra ei esine ja al.radikate puhul see aitab, kuid põrandaküte loomuliku ringlusega ei toimi.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10830
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Urmas »

14 kütteperioodi, kui kütsin Stropuvaga, pidin selguse saamiseks, et kas pumbad töötavad või mitte, keerama pumbal kiiruse nuppu. Ja seda nii keldris oleval pumbal kui ka toas kollektori kapis oleval pumbal. Muidu ei eristanud kõrv mingeid sahinaid. Või on viga minus ja kuulmine töntsiks jäänud? ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Rostfrei
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2834
Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Rostfrei »

Projektis peaks ju olema lahendatud torustiku / seadmete mõõdud vs vooluhulgad. Sa tead oma süsteemi vooluhulka ja torustike / seadmete sise diameetreid, arvuta vee voolukiirus. Küttes, jään täpse numbri võlgu - 1 m/s?
Kui tänapäevases märgrootoriga pumbas on õhk, siis see pump varsti enam ei "sahise" vaid jääb lihtsalt vait :mrgreen:
tankisti
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 27 Dets 2021, 00:32
On tänatud: 1 kord

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas tankisti »

Urmas kirjutas: 28 Dets 2021, 07:00
tankisti kirjutas: 27 Dets 2021, 12:56 see sahin on tõenäoliselt normaalne ja ...
Ei ole sahin normaalne ei tõenäoliselt ega reaalselt. ;)
no mis mõttes ei ole normaalne?
mul on 2 kontuuri suht kitsaks keeratud kuna nende veehulk ei pea olema nii suur nagu teistel ja tänu sellele on kollektori juures nende ventiilide sahin täiesti märgatav, lahti keerates kaob sahin ära.

mis sa siis soovitad? kontuurid lahti kruttida ja nautida balanseerimata süsteemi või? :rotfl:

iga loll võiks aru saada kas sahiseb pump või kollektor ja teisel korrusel vaevalt eraldi pump veel pandud on...
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10830
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Urmas »

tankisti kirjutas: 29 Dets 2021, 23:08 no mis mõttes ei ole normaalne?
mul on 2 kontuuri suht kitsaks keeratud kuna nende veehulk ei pea olema nii suur nagu teistel ja tänu sellele on kollektori juures nende ventiilide sahin täiesti märgatav, lahti keerates kaob sahin ära.

mis sa siis soovitad? kontuurid lahti kruttida ja nautida balanseerimata süsteemi või? :rotfl:

iga loll võiks aru saada kas sahiseb pump või kollektor ja teisel korrusel vaevalt eraldi pump veel pandud on...
Kuna meie korteri kollektor 3-4m kaugusel arvutist, siis mälu värskendamiseks tegin kollektorikapi plekist ukse lahti. Oi imet, lausa kuus kontuuri ja ükski neist ei sahise. Kusjuures kaks kontuuri(laste toad) on praktiliselt maha keeratud. Milles asi? Kas meie põrandaküte ei töötagi? Kogu korter oleks nagu stabiilselt soe. Mahakeeratud toad oleks nagu ka soojad. Noh, nendes mahakeeratud väikestes tubades annavad sooja rohkem arvuti ja ekraanid, aga miks sahinat ei ole? Peale sinu postitusi on mul tekkinud lausa mure, et miks meie küttetorud ei sahise. Mida peaks reguleerima? ;)
Kusagil põrandakütte paikaseadistamise teemas ma kirjutasin, et meie näitel võttis manuaalselt erinevate tubade temperatuuride katse-eksituse meetodil aega nonii ühe küttehooaja.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Ac457765
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 989
Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Ac457765 »

tankisti kirjutas: 29 Dets 2021, 23:08 mul on 2 kontuuri suht kitsaks keeratud kuna nende veehulk ei pea olema nii suur nagu teistel ja tänu sellele on kollektori juures nende ventiilide sahin täiesti märgatav, lahti keerates kaob sahin ära.

mis sa siis soovitad? kontuurid lahti kruttida ja nautida balanseerimata süsteemi või? :rotfl:
Normaalses süsteemis on kontuuridel ajamid peal ja reguleerivad ise nii nagu vaja, ei ole vaja midagi käsitsi nii kinni kruttida, et sahiseks. :good:
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10830
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Ac457765 kirjutas: 30 Dets 2021, 00:28 Normaalses süsteemis on kontuuridel ajamid peal ja reguleerivad ise nii nagu vaja, ei ole vaja midagi käsitsi nii kinni kruttida, et sahiseks. :good:
Sooh, kas meie korteris on siis ebanormaalne süsteem, et reguleerime käsitsi? :scratch: No ei olnud meil tol ajal(2006/2007) võimalust täisautomaatse küttesüsteemi organiseerimist. Aga suutsin ümber ehitada kaks ahiküttega korterit üheks suuremaks(85m2) põrandaküttega korteriks. Ise! Ja toimis siiani ja hetkel tagavarana väga suurteks külmadeks. Sest sel suvel sai koduse direktori tungival soovil paigaldatud ÕVSP. No ei sahise süsteem ka ÕVSP-ga. Kui välja arvata keldrist tulev sisetemperatuuri andur(sätitud direktori arvates normaalse, 24*) järgi, siis ülejäänu käib ikka vanaviisi ehk käsitsi tagasivoolu reguleerides. Ei mingit automaatikat ja no ei ole sahinat! Küsin uuesti- kas peaksin hakkama muretsema, et miks ei sahise? :scratch:
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Äärenurk
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 716
Liitunud: 22 Veebr 2016, 15:46
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 27 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Äärenurk »

Urmas kirjutas: 29 Dets 2021, 23:36 Peale sinu postitusi on mul tekkinud lausa mure, et miks meie küttetorud ei sahise. Mida peaks reguleerima? ;)
Kas oled lausa nii empaatiline, et soovid endale ligimese kannatusi (nagu usukummardajad, kes end piitsutades ringi käivad ja nõndaviisi nende eeskuju kannatusi läbi elavad) või on igav?
Kui töötab, ära näpi :)
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 805
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas xil »

Urmas kirjutas: 29 Dets 2021, 23:36 ..Peale sinu postitusi on mul tekkinud lausa mure, et miks meie küttetorud ei sahise. Mida peaks reguleerima? ;)
Lahendus su suurele murele:
Vaheta pumbad vana tüüpi "lollide" pumpade vastu, keera neil võimsus põhja ning kollektori ajamite klapid hakkavad sahisema, siis kui nad on peaaegu suletud asendis (termoregulaatorid on saavutanud tasakaaluoleku). Otsi veel võimsamad pumbad ning kollektor hakkab pidevalt sahisema. Pane kollektorile vineerkast ümber (kipsplaat ja plekk sobivad häda pärast ka) ning müra on kuulda ka teise toa otsa.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10830
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Äärenurk kirjutas: 30 Dets 2021, 07:36 Kas oled lausa nii empaatiline, et soovid endale ligimese kannatusi (nagu usukummardajad, kes end piitsutades ringi käivad ja nõndaviisi nende eeskuju kannatusi läbi elavad) ...
Loomulikult ei ole ma nii empaatiline, vaid lihtsalt üritasin veidi teistmoodi selgitada, et sahin torudes ei ole normaalsus nagu mõni selles teemas kommenteerinu väidab.
Äärenurk kirjutas: 30 Dets 2021, 07:36 ... või on igav?
Igav ikka. No mida on hommikul kell 5(mu viimase postituse kellaaeg) ikka teha? Ei viitsinud teha kodustele öist õppehäiret ja rivistust pikkuse järjekorras. Las magavad. Või oleks ikkagi pidanud pidanud õppehäire korraldama? ;)
Äärenurk kirjutas: 30 Dets 2021, 07:36 Kui töötab, ära näpi :)

Näpin siis kui sahisema hakkab.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Ac457765
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 989
Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Ac457765 »

[quote=Urmas post_id=409581 time=1640829759 user_id=4432
Sooh, kas meie korteris on siis ebanormaalne süsteem, et reguleerime käsitsi? :scratch: No ei olnud meil tol ajal(2006/2007) võimalust täisautomaatse küttesüsteemi organiseerimist.
[/quote]

Ütleme nii, et arenguruumi sel süsteemil siis on. :wave: Automaatikat saab ka hiljem lisada, ei pea olema koos ülejäänud süsteemiga pandud.
Raigoz
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 22 Dets 2021, 11:43
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 1 kord

Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb

Lugemata postitus Postitas Raigoz »

Tänud kõigile, kes aitasid oma mõtete ja ettepanekutega probleemi lahendada.

Kui alguses pidasin peamiseks probleemiks torustikus olevat õhku, siis pärast Ac457765, Kalvis ja Rostfrei kommentaare hakkasin mõtlema ka liiga suure surve peale. Seadistasin prooviks tsirkulatsioonipumba miinimumi peale ning sahin kadus koheselt.

Ja nüüd paari nädala jooksul olen veendunud, et ükski tuba pole selle tõttu külmemaks muutunud st. miinimum kiirusel suudab tsirkulatsioonipump kõikidesse torudesse vett pumbata.