Maasoojuspumba seaded?

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
symmi
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 59
Liitunud: 25 Juul 2015, 13:43

Maasoojuspumba seaded?

Lugemata postitus Postitas symmi »

Tere

Mure selline, et kui ilmad külmemaks läksid maasoojuspumba küttepump töötas ilusti seal 60% peal. Tubade temperatuurid olid koik normaalsed ja rohkem reguleeris ennast maakollektori pump. Nüüd aga kui ilmad soojemad, enamus termostaate tubades kinni ja küttevajadust enam nii suurt ei ole siis aga küttepump laseb pidevalt 100% peal. Kas ei peaks maasoojuspump tundma et ei ole vaja niipalju enam seda vett läbi suruda? Miks ta peab 100% peal vett ringlema kui toas 1teostaat aind avatud? Olen proovinud erinevate nurkade alt asja seadistada aga ei ole jälile jõudnud. Ühtepidi sain ennem külmasi ilmasi küttepumba madalamalt tööle aga siis oli vastupidi, et külmade ilmadega küttepump üle 32% ei tahtnud vett suruda ja toad ei lainud piisavalt soojaks.

See juba kolmas talv kui üritan asjale jälile saada. Ei ole ju õige et kord pean panema ühed seaded ja siis jälle mingi aeg teised seaded.

Nibe F1255 ja uponor smatrix pulse termostaadid. Garaazis ja tehnoruumis madalakütte radiaatorid ja tubades põrandaküte.
Radiaatori seade peal küttis külmade ilmadega ilusti nii garaazi kui ka tubasi. Radiaator/põrandakütte seade peal külmade ilmadega oli küttepump liiga madala kiirusega ja garaazi ja tehnoruum jäid külmaks aga jällegi soojemate ilmadega ei jooksund selle seadega küttepump 100% peale kui üks ring aind avatud oli.

Oskab keegi öelda mis seadmeid tuleks nuud veel muuta, et radiaator seadmega küttepump 100% peal ei töötaks kui temperatuurid käes tubades? Või radiaator/põrandakütte seadega natukene kiiremini küttepumpa käiaks.
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Maasoojuspumba seaded?

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Jutu järgi on küttesüsteemis üks ringluspump mis asub soojuspumbas.

Küttesüsteem koosneb erinevatest osadest nagu soojuspump, põrandaküte ja radiaatoriküte.
Need 3 asja peaks olema omavahel sobitatud. Selleks kasutatakse puhverpaaki et need 3 omavahel tülli ei pööraks.
Seega soojuspump teenindab puhverpaaki ega ei pea teadma mis kütteveega edasi tehakse.
Kuna põrandaküttel ja radiaatoritel on küttevee voolamisel erinevad takistused siis peaks olema põrandaküttel eraldi ringluspump (mis oma mõistusega vähendab pöördeid kui takistus suureneb) ja radiaatoritel oma ringluspump.
Ka peaks põrandaküttel segusõlm ees olema kui vaja erinevaid temperatuure põrandasse ja radiaatoritele.

St nii paigaldaja kui ka sa ise üritate lüüa kolme kärbest ühe hoobiga aga paraku see alati ei õnnestu.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Maasoojuspumba seaded?

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Küttesüsteemist midagi teadmata on juhtunud vist klassika radikatele unustati möödaviiklahendus teha ja siis on tõesti nii, et üks osa saab liiga sooja ja teine on liiga jahe.
Üks lahendus on soojade ilmadega kruti pealemineva sooja temperatuur alla - see vähendab radiaatorkütte osakaalu ja termostaadid ei sulgu ning rõõm rahakotile - COP on parem ja vähem elektrit kulub. ja peaksid möödaviik lahendusse investeerima - saab vajadusel lihtsa rõhureleega teha
symmi
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 59
Liitunud: 25 Juul 2015, 13:43

Re: Maasoojuspumba seaded?

Lugemata postitus Postitas symmi »

Puhverpaak vast aitaks küll. Aga manuaalselt sisestatud radiaator ja radiaator/põrandakütte mingi keskmine seade sisestada ise vb aitaks ka? Hetkel vb proovin võtta kahest ruumis termostaat klapid ära. Muidu on uponoril voimalus möõdaviik toad valida ise ka. aga ta need toad hoiab vahest kinni kui tal voimalus teisi tubasi kütta. Voi aitaks ka see et keeran koik ringid lahti? mul veidi reguleeritud et voolukiirused vastavalt tubade ringi suurustele enamvahem võrdsed oleksid. Kraadi minutis mida madalamaks teen seda kiiremaks ka laheb küttepump nagu aru saan. ehk siis ta nagu seismajäämkse jaoks järjest tõstab enda kiirust, hetkel -60. VAT on 22.

To kalvis: mida madalama pealevoolu tempi panen seda madalamaks läheb maakollektori pumba kiirus ja seda kiiremaks laheb küttepumba kiirus. See nagu ei lahenda asja. Radiaatorid reguleerivad ennast pea 30% peale kinni kui tempid soojaks läksid väljas ja toas 1-2 ringi lahti. Seega suurem osakaal ju toas. Tunne et ikka mingi seadistuse teema, et miks ta 100% peale jäeb tööle selle asemel et hoogu maha võtta.

Radiaator seade külmade ilmadega töötab ilusti nii küttepump kui maakollektori pump. Toad soojad.

Põrandakütte reziimiga külmade ilmadega laseb maakollektori pump 100% ja kütab täiega ja toad soojaks ei saa.

Radiaator/põrandaküte reziimiga külmade ilmadega küttepump ei võta hoogu ja garaaz külm

Radiaator seadega soojade ilmadega nüud küttepump 100%

Põrandakütte reziimiga soojade ilmadega samamoodi 100% küttepump.

Radiaator/põrandaküte reziim soojade ilmadega 32% küttepump.

Mälu järgi umbes midagi sellist. Vb tuleks mingit seadet veel koos nende muutmistega muuta et ta hakkaks mõistlikult tööle.
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1934
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Maasoojuspumba seaded?

Lugemata postitus Postitas aero »

symmi kirjutas: 19 Dets 2021, 17:33 ... Radiaatori seade peal küttis külmade ilmadega ilusti nii garaazi kui ka tubasi. Radiaator/põrandakütte seade peal külmade ilmadega oli küttepump liiga madala kiirusega ja garaazi ja tehnoruum jäid külmaks aga jällegi soojemate ilmadega ei jooksund selle seadega küttepump 100% peale kui üks ring aind avatud oli.
Kui tohib küsida siis kui külmaks garaaž ja tehno jäid? Sellised ruumid, kus pidevalt ei viibi - mu meelest täitsa mõistlik hoida need jaheda(ma)d. Mul garaažis küte kinni aga alla ~15°ei lähe.
symmi
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 59
Liitunud: 25 Juul 2015, 13:43

Re: Maasoojuspumba seaded?

Lugemata postitus Postitas symmi »

jah sinna 15kraadi peale laksid mingi hetk siis juba muutsin seadeid. Soov hoida tehnoruum ja garaaz 20kraadu peal. sest need nagu pmst toad kus aegajalt ikka viibin jms. Lihtsalt 30% kiirusega pidevalt pool radikat külm ja ei küta ruumi ja radiaatorite termostaadid 100% avatud olid. Kiirus peaks olema keskmiselt seal 50-60 kui tempid miinustes. isegi -25ga radiaator seades hoidis garaazi ilusti 20kraadi peal ja küttepump 65% peal ja maakollektori pump 65-85%. Aga nii kui tempid alla nulli tulid õues maakollektori pump miinimum ehk 30% ja küttepump 100%. Radiaator/põrandakütte reziim langetab küttepumba kohe 30% juurde.
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1934
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Maasoojuspumba seaded?

Lugemata postitus Postitas aero »

Kütte- ja maakollektori pumba % näed service menüüst (back nuppu all hoides) või kust?
symmi
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 59
Liitunud: 25 Juul 2015, 13:43

Re: Maasoojuspumba seaded?

Lugemata postitus Postitas symmi »

Äppist kasutusinfo alt voi siis maasoojuspumba menüüst. Ei ole vaja back nuppu all hoida. back nuppu all hoides saab nende teiste seadete alla kus saab radiaator, põrandaküte, radiaator/põrandaküte ja Vat jms muuta.
symmi
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 59
Liitunud: 25 Juul 2015, 13:43

Re: Maasoojuspumba seaded?

Lugemata postitus Postitas symmi »

Natuke jälle proovisin, et nüüd nagu kokkuvõttes jäeb ikka mulje et kui maakollektori pump hakkab järjest vahem tööle ja õues soojemaks siis küttepump hakkab tõstma kiirust. Ehk siis kas see ongi vb normaalne? Igatahes on näha et ühe seadega küttepump ei hakkagi kiiremini tööle kui 32% ja teistega jookseb 100% peale. Ehk siis ta ei tööta üldse sellise loogikaga et kiirust maha võtta vaid hakkab juurde panema hoopis. Siis kas on midagi valesti ühendatud voi mingi seade paneb teda tagurpidi tööle. Voi see ongi normaalne. Isegi kui radikaid taga üldse pole ja termostaadid hakkavad end sulgema siis mida rohkem termostaate kinni laheb seda kiiremini küttepump tööle hakkab ja seda näha koikide seadetega ühega lihtsalt ei hakka uldse pump kiiremini tööle( võiks nagu hakata kui rohkem termostaate lahti ).
Tundub olevat aind üks suund mida soojemaks valjas laheb(rohkem termostaate kinni) seda kiiremini vaja küttepumpa ringi lasta. Või see ongi normaalne hoopis?
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Maasoojuspumba seaded?

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Tere!
Sinu probleemid on sellest et kasutad kütte reguleerimiseks kindla temperatuuri ja muutuva vooluhulgaga küttevett. Soovitan kasutada kütte reguleerimiseks kindla vooluhulga (max) ja muutuva temperatuuriga küttevett.
Selleks on vajalik et soojuspump tülitaks maakollektori ja küttevee pumpa ainult enda sisse ja väljalülitamisel.