Soe vesi 50/60

veevarustusega seonduvad teemad, samuti WC-d, heitvesi, septikud
timmuat
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 99
Liitunud: 11 Juul 2017, 13:17
On tänatud: 3 korda

Soe vesi 50/60

Lugemata postitus Postitas timmuat »

Uurin tarkadelt , ehk keegi pakub mõistliku põhjuse kui ka lahenduse anomaalilale.

Mure lühidalt:
- kui avan köögis sooja vee tuleb sellest 25c vett kuigi boileris on 70c vesi
- kui sulgen pesuruumis isetehtud segisti külm+sooja siis probleem kaob
-kui pesuruumis segisti soe+kylm avatud ja dušši ventiil kinni siis probleem tagasi
Pesuruumis segisti stiilis https://heritagebathware.files.wordpres ... 768&h=1369

Tegin endale vee jooksuskeemi : https://photos.app.goo.gl/Y54EDbXqEU7BnW3u7
Eks mure koht ongi pesuruumi segisti mille kaudu vesi hakkab jooksma , kuid küsimus :

Mis põhjusel ei tule soe vesi otse boilerist mis on ca. 1 m kaugusel. :banghead:

Kas mure lahendamiseks on olemas tagasivooluklapp ?
elektron
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 420
Liitunud: 03 Sept 2019, 16:51
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 26 korda

Re: Soe vesi 50/60

Lugemata postitus Postitas elektron »

Pane tagasivooluklapp pesuruumi minevale soojaveetorule.
Vasta