Ülerõhu klapp (kaitseklapp)

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Ülerõhu klapp (kaitseklapp)

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Sai depost ostetud selline punase korgiga üks 1,5-2 bar ja teine 2,5 bar ja rohkem. Keeratud katlale otsa (punane kork üleval) ja survestatud 3 baarini (katla lubatud maksimaalne töörõhk). Justkui peaks töötama aga no ei tule sealt vett välja. Punast korki keerasin avamise suunas (teistpidi on tõke peal) aga hüppab niiöelda üle. Sellele tootele manuaali pole aga siin sarnane
https://flamcogroup.com/media/files/man ... 1_V1.0.pdf

Äkki mingi lihtne paigaldusviga?
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10831
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Ülerõhu klapp (kaitseklapp)

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Idee järgi peaks korgi keeramisel surtsaka vett välja viskama. Suvel, kui paigaldati ÕVSP ja samasse süsteemi jäi tööle(vajadusel) Stropuva, siis ei mäletanud vana osa klapi max rõhku. Soojuspumbal on küljes vist 3,5-ne ja vaatasin, et vana osa klapist tuleb aeg-ajalt vett. Mõtlesin, et lihtsalt vana(14 aastat olnud) ja oma aja ära elanud, aga ei, hoopis 1,5-se rõhuga klapp oli. Vahetasin 2,5-se vastu, kontrollimiseks keerasin samuti plastikkorki ja torust tuli surtsakas vett. Asi töötab ja rohkem ei ole vett välja ajanud.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Ülerõhu klapp (kaitseklapp)

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Sai nüüd maha kruvitud ja kompressori taha pandud (9 bar). Viskab vett välja nüüd kenasti - kui panin veevooliku otsa ja survet tõstsin. siis jah nüüd töötab õieti.

Kumba rõhku ta mõõdab välisrõhku (sisendi ja õhu vahel) või diferentsiaalrõhku - sisendi ja väljundi vahel?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Ülerõhu klapp (kaitseklapp)

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Asi on selles, et tahan teha 2 astmelist kaitset
1,5 baarine klapp avab katla veesärgi tsirkulatsioonipumbale ja 2,5 laseb juba vett lihtsalt põrandale (keemiskaitse).
1,5 baarisel on sisendil ja väljundil sama rõhk, kuna katla ja süsteemi rõhk on sama aga katla veeringlus võib olla takistatud kuna seal on automaatjuhtimisseade (ja see on kasvõi programmi vea tõttu 3 tee ventiili katla jaoks suletud asendisse pannud. Seega kui klapp mõõdab sisendi ja väljundi vahel diferentsiaalrõhku see lahendus ei tööta, kuid töötab kui sisendi ja atmosfääri õhu vahel.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Ülerõhu klapp (kaitseklapp)

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Ei taha lihtne asi mitte läbi saada. Panin kaitseklapi aiakastmisvooliku otsa - andsin 3 baari - vesi jookseb läbi. Keeran katla külge ja annan samamoodi 3 baari - mitte tilkagi ei tule läbi 3 baari survel.
Mis seda jama põhjustab? Niipalju on vahet, et katlas õhukotti pole, voolikul paar meetrit on?
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Ülerõhu klapp (kaitseklapp)

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Kalvis kirjutas: 29 Nov 2021, 10:25 Niipalju on vahet, et katlas õhukotti pole
Aga paisupaak?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Ülerõhu klapp (kaitseklapp)

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Müsteerium lahendatud. Katlal on kaks 1/2" väljavõtet omaette paagiga ja see ei ole tava veesärgiga ühendatud, Vist on see tarbevee tegemise osa? Peab katla jooniseid otsima hakkama. Otse loomulikult ühtegi manuaali kaasas pole, isegi kodulehel pole.
Igatahes katla survestamisel enam sinna vesi ei jõua ja see on tavarõhul - seepärast klapp ei töötagi. Tihend katla ja tooli vahel on loll!
Metsakraav
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 176
Liitunud: 11 Dets 2019, 23:27
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 11 korda

Re: Ülerõhu klapp (kaitseklapp)

Lugemata postitus Postitas Metsakraav »

Kalvis kirjutas: 29 Nov 2021, 12:45 Müsteerium lahendatud. Katlal on kaks 1/2" väljavõtet omaette paagiga ja see ei ole tava veesärgiga ühendatud, Vist on see tarbevee tegemise osa? Peab katla jooniseid otsima hakkama. Otse loomulikult ühtegi manuaali kaasas pole, isegi kodulehel pole.
Igatahes katla survestamisel enam sinna vesi ei jõua ja see on tavarõhul - seepärast klapp ei töötagi. Tihend katla ja tooli vahel on loll!
Ilmselt on tegemist jahutuskontuuriga ülekuumenemise vastu.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Ülerõhu klapp (kaitseklapp)

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Täpsustad?
Metsakraav
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 176
Liitunud: 11 Dets 2019, 23:27
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 11 korda

Re: Ülerõhu klapp (kaitseklapp)

Lugemata postitus Postitas Metsakraav »

Kalvis kirjutas: 29 Nov 2021, 13:28Täpsustad?
Kui elekter ära läheb ja katla temperatuue läheb kriitiliseks, siis spetsiaalne klapp laseb jahutamiseks trassist külma vett läbi selle kontuuri.

Kui on oma kaev siis seda võimalust pole.
https://kyttemeister.ee/toode/kaitseter ... -3-4a-95c/
Viimati muutis Metsakraav, 29 Nov 2021, 13:51, muudetud 1 kord kokku.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Ülerõhu klapp (kaitseklapp)

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Tänud selgituse eest, oli piisav. See võimalus on, sest trassivesi. Kahjuks selleks kasutada ma ei saa, kuna trassis on üle 4 baari rõhku ja ei hakka reduktoritega mässama Ka ei saa vabaringlusega boilerit panna, kuna boiler on keldris aga katel esimesel korrusel.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Ülerõhu klapp (kaitseklapp)

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Metsakraav kirjutas: 29 Nov 2021, 13:34
Kalvis kirjutas: 29 Nov 2021, 13:28Täpsustad?
Kui elekter ära läheb ja katla temperatuue läheb kriitiliseks, siis spetsiaalne klapp laseb jahutamiseks trassist külma vett läbi selle kontuuri.

Kui on oma kaev siis seda võimalust pole.
https://kyttemeister.ee/toode/kaitseter ... -3-4a-95c/
Müüja pole vastanud aga jah tehas kodulehel oli lause - kuuma (overheating protection) eest jahutamiseks. ühel teisel mudelil on see ussina. Kas veesärgi sees? Oskad oskajana veidike täpsustada - Kas võib selle jätta nii nagu on - ei kasuta ja mingeid lisaprobleeme ei teki?
Metsakraav
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 176
Liitunud: 11 Dets 2019, 23:27
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 11 korda

Re: Ülerõhu klapp (kaitseklapp)

Lugemata postitus Postitas Metsakraav »

Kalvis kirjutas: 30 Nov 2021, 09:55
Metsakraav kirjutas: 29 Nov 2021, 13:34
Kalvis kirjutas: 29 Nov 2021, 13:28Täpsustad?
Kui elekter ära läheb ja katla temperatuue läheb kriitiliseks, siis spetsiaalne klapp laseb jahutamiseks trassist külma vett läbi selle kontuuri.

Kui on oma kaev siis seda võimalust pole.
https://kyttemeister.ee/toode/kaitseter ... -3-4a-95c/
Müüja pole vastanud aga jah tehas kodulehel oli lause - kuuma (overheating protection) eest jahutamiseks. ühel teisel mudelil on see ussina. Kas veesärgi sees? Oskad oskajana veidike täpsustada - Kas võib selle jätta nii nagu on - ei kasuta ja mingeid lisaprobleeme ei teki?
Veesärgis sees.
Torujupiga veesärgis ei juhtu midagi.
Võib panna kraani ja ühendada veetrassiga, saab lasta vett läbi kui elekter kaob.
Vasta