Põrandakütte kollektori aktuaator alati avatud

Lugemata postitus Postitas vohik »

Tere!

Meil on põrandakütte kollektor selline:

Pilt

Viis "fernthermatic 80416" aktuaatorit kontrollivad, kas vastavad toad lähevad soojaks, vastavalt tubades asuvate kontrollpultide signaalidele.

Üks neist aktuaatoritest on alati lahti/avatud, see tähendab, et isegi kui puldist on küte maha keeratud, siis ikka tuleb soe vesi vastavasse põrandasse ja tuba läheb soojaks. Kontrollisin, et elektrisignaal jõuab puldist õigesti sinna pildil ülemisse karpi ja aktuaatori juhtmesse.

Kas siin on ainuke võimalus aktuaatori vahetus? Pereliige räägib, et kunagi varem oli ka midagi sarnast ja oli "väga lihtne lahendus", aga detaile ta ei tea. Kas neid aktuaatore saab äkki kuidagi reguleerida? Ma natuke proovisin kangutada/keerata aga midagi ei juhtunud. Väga kõvasti ka ei julge kangutada.
jan
-
Postitusi: 964
Liitunud: 08 Mai 2006, 22:27
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Põrandakütte kollektori aktuaator alati avatud

Lugemata postitus Postitas jan »

vohik kirjutas: 22 Nov 2021, 22:46Kontrollisin, et elektrisignaal jõuab puldist õigesti sinna pildil ülemisse karpi ja aktuaatori juhtmesse.
Probleem ilmselt vasakult esimeses või kolmandas ahelas?

Vaadates seda korrosiooni kollektoril, kahtlustan, et antud ahela klapp on kollektoris füüsiliselt kinni kiilunud. Jah, logistades saab selle ilmselt uuesti liikuma mõneks ajaks aga sellise välimusega kollektor oleks kõige õigem tervenisti välja vahetada. Pole ka välistatud, et ajam antud ahelal on tuksi läinud, kui on pidanud suruma vastu liikumatut klappi ning tuleb samuti vahetada.
vohik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 21 Aug 2021, 16:17
On tänanud: 1 kord

Re: Põrandakütte kollektori aktuaator alati avatud

Lugemata postitus Postitas vohik »

Aitäh vastuse eest!

Tegelikult on probleem teises ahelas. Ma keerasin ajamid esimeselt ja teiselt maha:

Pilt

Need kaks ventiili tunduvad sarnaselt töötavat, seega on tõenäoliselt probleem ajamis, mida tahaks proovida uut osta. Kas uue ajami valiku puhul peaks millelegi tähelepanu pöörama või võib lihtsalt osta suvalise, mille leian? (näiteks selle? https://www.ostakatel.ee/et/automaatika ... -tark-kodu) Huvitaval kombel näiteks ehituse abc-s ja k-rautas ei tundu olevat müügil selliseid põrandakütte kollektori aktuaatoreid.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Põrandakütte kollektori aktuaator alati avatud

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Pinge, keere, käigu pikkus (see on enamusel sama) peavad samad olema ja kas N.C või N.O (see on küll see alumine osa mis jääb paika)
Pildil on see otsatipp - see peab vabalt käima, kui on kinni kiilunud siis viga on hoopis selles.