Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 5
- Liitunud: 22 Nov 2021, 21:58
Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas Flipmachine »
Tegemist 2013.a ehitatud I.korruselise majaga, kuhu ise sai kolitud sisse kuuke tagasi.
Alustuseks vajalik info, et kütteüsteemi kohta pole mul dokumentatsiooni, vana omaniku poolt kollektorite juurde kirjutatud tsoonide info sai suhteliselt kiirelt termokaameraga ja pealevoolu kraane 1-4l timmides selgeks, et nood mööda.
Probleemi algus on selles, et tahaks mõista, mida miski teeb, et saaks katsetiste käigus arusaamisele, mis tuba mingi kollektor juhib ( sellest tulenevalt prooviks selgeks teha kontuuride pikkused ) ning seejärel automaatika paigalduseni. Esialgu sooviks maja saada ühtlaselt soojaks.
Hetkel olen ülepäeva ühe pealevoolu keeranud min (1l) ja teised max peale (4l), aga nüüd tekkis probleem, kus varem soojaks läinud põrand enam max peale keerates ei soojene.
1. Pealevoolukraanid sogased, kuidas nende puhastamine käib ka kui need mustad, kas võivad ka mitte midagi teha, kui neid muuta?
2. Alumised valge korgiga torud, mis need täpselt teevad ja mis asendis need olema peaksid? ( kas maximaalselt lahti ok nt, peaksid keskel olema jne)
3. Kuidas pumba tegevust kontrollida, et kõik töötab nii nagu peab?
Ajad on sellised, et ühtegi teadjat tegijat pole õnnestunud vaatama saada, seega tuleb ise ennast harida.
Kui kellegil on soovitusi ja mõtteid siis andke minna.
Pildid alloleval lingil koos majaplaaniga
https://drive.google.com/drive/folders/ ... xFtAPds5Ut
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1001
- Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas Coolhouse »
"Pealevoolukraanid on sogased" - kas see tähendab et pealevoolukollektoril on sellised klaasmõõdikud ehk rotameetrid? Kui nii siis pole vaja raketiteadusega tegeleda.Flipmachine kirjutas: ↑22 Nov 2021, 22:17
Probleemi algus on selles, et tahaks mõista, mida miski teeb, et saaks katsetiste käigus arusaamisele, mis tuba mingi kollektor juhib ( sellest tulenevalt prooviks selgeks teha kontuuride pikkused ) ning seejärel automaatika paigalduseni. Esialgu sooviks maja saada ühtlaselt soojaks.
Hetkel olen ülepäeva ühe pealevoolu keeranud min (1l) ja teised max peale (4l), aga nüüd tekkis probleem, kus varem soojaks läinud põrand enam max peale keerates ei soojene.
1. Pealevoolukraanid sogased, kuidas nende puhastamine käib ka kui need mustad, kas võivad ka mitte midagi teha, kui neid muuta?
2. Alumised valge korgiga torud, mis need täpselt teevad ja mis asendis need olema peaksid? ( kas maximaalselt lahti ok nt, peaksid keskel olema jne)
3. Kuidas pumba tegevust kontrollida, et kõik töötab nii nagu peab?
Keera neid alumisi valgeid korke mille all on nõelventiilid nii et rotameetris ei näitaks "0 " vaid mingit numbrit nt "3" . Siis peaks kõik toad soojaks minema.
Milline kontuur kuskil toas on saab ikkagi nii selgeks et tuleb üks kontuuridest kinni keerata ja järgmisel päeval vaadata milline tuba külm on.
Kui tuba on soe siis pump töötab. Natuke raske on selle lühikese jutu põhjal oletada kas üldse peaks ja mida peaks reguleerima.
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 5
- Liitunud: 22 Nov 2021, 21:58
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas Flipmachine »
Sogaste all mõtlesin neid ülemisi kraane, kas neid saab lihtsasti nt puhastada ning kui sogased ka siis võib olla, et keeramine ei muuda tegelikult midagi ?
Alumistel valgetel korkidel eraldi mõõdikut pole näinud, keerasin need kõik keskele.
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1001
- Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas Coolhouse »
Kui vesi on must siis peab selleks ka mingi põhjus olema.
Tagajärje kõrvaldamine ehk musta vee väljalaskmine on eraldi teema.
Ei soovita näppida,oskamatul täitmisel võib õhk süsteemi pääseda.
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 5
- Liitunud: 22 Nov 2021, 21:58
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas Flipmachine »
Sain soovituse, et kui selline seis, kus ei tea, mis mida reguleerib keerata ülemised ja alumised kõik võrdselt keskele. Kas see on ok tegevusb?
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1925
- Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
- On tänanud: 77 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas aero »
Alumised korgid ongi kontuuride juhtimiseks. Kork lahti - kontuur avaneb, kütab. Kork kinni - kontuur sulgub, ei küta. Korgi keeramise tulemus peaks näha olema ka ülemisel mõõteklaasil. Klaasid on vaatamiseks. Minu kollektorid töötasid nii.Flipmachine kirjutas: ↑28 Nov 2021, 21:12kuidas mõjutab alumiste valgete korkude kinnikeeramine või lahtikeeramune kütet.
-
- autodidakt
- Postitusi: 10774
- Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas Urmas »
Meie korteri kollektori pealevoolul ei ole mitte mingisuguseid läbipaistvaid asjandusi ja tubade temperatuuri reguleerimine käis(b) tagasivoolu(alumiste) kraanide kinni-lahti keeramise kaudu. Ülemised(pealevool) on kõi max avatud.Flipmachine kirjutas: ↑28 Nov 2021, 21:12 Sain soovituse, et kui selline seis, kus ei tea, mis mida reguleerib keerata ülemised ja alumised kõik võrdselt keskele. Kas see on ok tegevusb?
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 103
- Liitunud: 18 Jaan 2019, 09:44
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas Walterscheid »
Tekkis küsimus, kuidas uues majas selline vesi saab tekkida, rauda palju? Mul 35a vanas teras+malm küttesüsteemis on selge ja puhas vesi.
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1001
- Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas Coolhouse »
- kui on süsteemis mingi teraspaak siis see võib rauda eritada,
- reaalsem on et see pole raud vaid keermete thendamiseks kasutatav halli värvi määre millega paksult keermed kokku määritud,
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1925
- Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
- On tänanud: 77 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas aero »
Kas ei peaks olema nii, et ajamite olemasolul on rotomeetrid max lahti ja ajamid reguleerivad?Walterscheid kirjutas: ↑29 Nov 2021, 09:24 Saab mõlemast kohast vooluhulka reguleerida, alumistest korkidest ja ülemistest rotomeetritest. Kui alumiste korkide asemel on ajamid, siis ainuke võimalus ongi rotomeetrist reguleerida.
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 103
- Liitunud: 18 Jaan 2019, 09:44
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas Walterscheid »
Ajamid on on/off tüüp ja kas kinni või lahti, ma endal olen ikka piiranud, et kui mingi lühike ring läheb ajamiga lahti, et siis kogu vesi sealt ei hakkaks voolama.aero kirjutas: ↑29 Nov 2021, 10:22Kas ei peaks olema nii, et ajamite olemasolul on rotomeetrid max lahti ja ajamid reguleerivad?Walterscheid kirjutas: ↑29 Nov 2021, 09:24 Saab mõlemast kohast vooluhulka reguleerida, alumistest korkidest ja ülemistest rotomeetritest. Kui alumiste korkide asemel on ajamid, siis ainuke võimalus ongi rotomeetrist reguleerida.
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 5
- Liitunud: 22 Nov 2021, 21:58
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas Flipmachine »
Kuna katsetustega õpib pidevalt midagi siis jätkan hetkel nii, Seis hetkel selline,et kui esiku ja vannitoa põranda saan ala 24 kradi peale siis parketil üle 20-21 kraadi ei suuda kätte saada. Peaksin vooluhulkasid ümbermängima.
Ülemistel siis 1-4l märgid peal, et reguleerida, alumistel valged on need, mida peaksin ka kaasama, mis kinnipoolemis lahtipoole. ( korke saab keerata nii palju ,et need tulevad täitsa ära )
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1001
- Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas Coolhouse »
Ei näe et rotameetrid läbivoolu näitaks.
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 5
- Liitunud: 22 Nov 2021, 21:58
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas Flipmachine »
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 103
- Liitunud: 18 Jaan 2019, 09:44
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas Walterscheid »
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1925
- Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
- On tänanud: 77 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas aero »
Selge. Vabandan teemaalgataja ees ja segan oma küsimusega korraks vahele. Fotol https://www.dropbox.com/s/ubqarmeqias62 ... i.JPG?dl=0Walterscheid kirjutas: ↑29 Nov 2021, 10:47Ajamid on on/off tüüp ja kas kinni või lahti, ma endal olen ikka piiranud, et kui mingi lühike ring läheb ajamiga lahti, et siis kogu vesi sealt ei hakkaks voolama.aero kirjutas: ↑29 Nov 2021, 10:22Kas ei peaks olema nii, et ajamite olemasolul on rotomeetrid max lahti ja ajamid reguleerivad?Walterscheid kirjutas: ↑29 Nov 2021, 09:24 Saab mõlemast kohast vooluhulka reguleerida, alumistest korkidest ja ülemistest rotomeetritest. Kui alumiste korkide asemel on ajamid, siis ainuke võimalus ongi rotomeetrist reguleerida.
on kontuur 12 kinni, mõõdik ka nullis, pilt selge. Küsimus on 13. kontuuri kohta - kontuuri juhtiv ruumitermostaat on lõpuni lahti, ajam oleks ka nagu lahti (?) aga rotameeter on 2,5 kandis, s.t. 50% peal või? Kas kontuur 13 hetkel voolab maksimaalselt või mitte? Ideaalis võiks see ruum grammike soojem olla... Kui saaks kollektori juures veel midagi teha siis teeksin seda. Punane kate maha nokkida ja keerata?
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 103
- Liitunud: 18 Jaan 2019, 09:44
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Eramaja gaasiküttel vesipõrandaküte arusaamine
Lugemata postitus Postitas Walterscheid »
Jah, punane maha kate maha ja siis peaks saama keerata, siis näha, kas lahti või keeratud koomale.aero kirjutas: ↑30 Nov 2021, 16:29Selge. Vabandan teemaalgataja ees ja segan oma küsimusega korraks vahele. Fotol https://www.dropbox.com/s/ubqarmeqias62 ... i.JPG?dl=0Walterscheid kirjutas: ↑29 Nov 2021, 10:47Ajamid on on/off tüüp ja kas kinni või lahti, ma endal olen ikka piiranud, et kui mingi lühike ring läheb ajamiga lahti, et siis kogu vesi sealt ei hakkaks voolama.aero kirjutas: ↑29 Nov 2021, 10:22Kas ei peaks olema nii, et ajamite olemasolul on rotomeetrid max lahti ja ajamid reguleerivad?Walterscheid kirjutas: ↑29 Nov 2021, 09:24 Saab mõlemast kohast vooluhulka reguleerida, alumistest korkidest ja ülemistest rotomeetritest. Kui alumiste korkide asemel on ajamid, siis ainuke võimalus ongi rotomeetrist reguleerida.
on kontuur 12 kinni, mõõdik ka nullis, pilt selge. Küsimus on 13. kontuuri kohta - kontuuri juhtiv ruumitermostaat on lõpuni lahti, ajam oleks ka nagu lahti (?) aga rotameeter on 2,5 kandis, s.t. 50% peal või? Kas kontuur 13 hetkel voolab maksimaalselt või mitte? Ideaalis võiks see ruum grammike soojem olla... Kui saaks kollektori juures veel midagi teha siis teeksin seda. Punane kate maha nokkida ja keerata?
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring