Soojuspumba inverteri manomeeter ei tööta

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
randomtyyp
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 9
Liitunud: 01 Juun 2021, 23:07
On tänanud: 3 korda

Soojuspumba inverteri manomeeter ei tööta

Lugemata postitus Postitas randomtyyp »

Tere!

Soojuspumba(Õhk-vesi) inverteri manomeeter näitab nulli. Soojuspump iseenesest kütab maja küll.

Kas ainult andur võib puruks olla, kuna maja kütab või siiski võib olla ka miskit küttesüsteemis mäda?
Oskate ehk oma kogemuste pealt öelda?
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Soojuspumba inverteri manomeeter ei tööta

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Manomeeter ei tohi nulli näidata.
Kui jutt on siseosal olevast küttevee manomeetrist siis tuleb ikkagi hooldaja välja kutsuda.
Seal võib olla küll sodi manomeetri torukeses kuid reaalsem põhjus on:
- vett küttesüsteemis vähe
- mudakoguja osaliselt ummistunud
Kas siis ka näitab manomeeter nulli kui soojuspump ning kõik teised seadmed seisavad?
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Vasta