See on teine teema, osta omale korralikud pikendusjuhtmed.
Siin on juttu sellest, et kui kilbis on 10 A kaitselüliti ei ole mingit seadusandlikku ega tehnilist probleemi kasutada pistikupesadele 1,5 mm² kaablit.
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
See on teine teema, osta omale korralikud pikendusjuhtmed.
Lugemata postitus Postitas -virks- »
Liinikaitse ei peagi sellises olukorras reageerima.
Lugemata postitus Postitas RaJy »
Vahet pole kui palju pikendusjuhe maksis - kui kasutada ei oska siis on alati võimalus põlema panna. Juhin tähelepanu, et põlema läheb pikendus, mitte juhe seinas. Hiljuti oli teles ka mingi juhtum kus õnnestus pikendusjuhtmega maja maha põletada.jyrikg kirjutas: ↑17 Nov 2021, 15:41 Ei kõssa se liinikaitse midagi kui pikendusjuhtme vasetatud raudplekist tehtud 4-ne pesa juba 6 A-ga hõõguma hakkab.
Kakkusin lahti. 1,5-sed kiudsooned olid pistetud kontaktideks oleva plekkribasse stantsitud kida alla ja sinna vasaraga kinni löödud nii ,et pooled kiud juba katkenud. Maksis ka alla 5 euri. Vähemalt ei ole maja maha põletamine mõttetult kulukas.
Lugemata postitus Postitas pikk88 »
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Miks te ometi asja sisust aru ei saa? Kuidas saab koormus, st vool suureks minna, kui kaabli ees on vastavalt selle lubatud voolule valitud liigvoolukaitse?
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
Lugemata postitus Postitas Urmas »
Siiamaani? Tuletasin meelde vanu aegu, et kui ehitasin kahte korterit kokku ja enne elektrisüsteemi kaablite vedamisest konsulteerisin endast targematega, uurisin pliitide tootejuhendeid ja mälu järgi keegi ei käskinud 4mm2 vedada. Pliidil järgi 5x2,5mm2 plankkaabel. Küsisin just ülelaua istuvalt direktorilt, et kas tal on olnud nii, et kõik augud+praeahi töös? Tuli välja, et me olime isegi koos selle eksperimendi teinud. Ise ei mäletanudki seda. Kilbis on pliidile 3F 16A kaitse.
Lugemata postitus Postitas RaJy »
Lugemata postitus Postitas pikk88 »
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Sama ristlõikega paindkaablitel on tavaliselt suurem lubatud vool sihipärasel kasutamisel, st lahtiselt õhu käes. Näiteks 50 m pikendusjuhe, mis on koormatud nimivooluga läheb päris kiiresti trumlile kerituna põlema.
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
See on küll selline loogika mis tekkis alumiiniumkaabelduse ajal. Too tuttav võiks aru saada, et vaskkaabli puhul on pooled jamad kadunud. Teisest lausest ei saa üldse aru. Kui on kohtkindel aparaat siis nagunii pistikut vaja pole. Samas näiteks iga vähegi poeke kus on oma leivaahi ei hakka üleüldse midagi mõtlema vaid raiub kohe kas 3*16A või 3*25A pesa sinna ahju juurde seina peale. Pole isegi mõtet seletama hakata, et seal on kasutamise intensiivsus väiksem kui kuskil kodus. Ja mingil segasel põhjusel ei põle neid poode kümnete kaupa maha.
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
Ei, krt kaarega ühenduse asemel ...
EI peagi maha põlema. Aga ilmselt jäi segaseks, kui mingeid suvalisi katkeid tuleb üle küsida. Ja see oli vastus tollele jutule kus mingi elektrik soovitas, et pane pesasid nii vähe kui võimalik.
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Ja kaablit kaitsev õige suurusega kaitseautomaat ei tee teist nägugi?
Lugemata postitus Postitas pikk88 »
Lugemata postitus Postitas -virks- »
Kas nende puhul oled kindel, et kuumenemine algas pesa ja kaabli ühenduskohast (ja seal ei olnud süüdi kehv paigaldus)?
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
Ju siis jääbki segaseks aga see pistikute vähesuse jutt on lihtsalt selleks, et tegija pole aru saanud miks seda vaja on ja pole ka aru saanud, et see soovitus oli kunagi mõistlik enam mitte. Need ahjud mida ma olen poodidesse paigadanud ei ole vist isegi pooltel juhtudel pistikutega. Ehk siis sinna saab otse kaabli külge ühendada. Aga kuna neid peab aegajalt pesemiseks ja hoolduseks liigutama siis on palju lihtsam sinna pistikuga ühendus teha. Ma nüüd proovisin seletada, et selle kesiganeselektriku soovitusele käib see risti vastu.pikk88 kirjutas: ↑20 Nov 2021, 08:25 Dumbuser millest siin teises lauses aru on saada? Kohtkindel on minu arusaamist mööda seadeldis mida sa ei liiguta iga paari päeva tagant ühest kohast teise ega eemalda iga natukese aja tagant vooluvõrgust vaid on statsionaarselt ühe koha peal. Kui sinna pole paigaldatud tootja poolt taha ka juhet mida vooluvõrku pista vaid on ainult klemmid siis milleks raisata lisaraha ning installeerida veel pistik seinale? Kui on juba seina küljes pistik olemas siis on selgelt lihtsam ja odavam pista pliidile jupp juhet taha ning ühendada sinna. Ja mina ilmselgelt ei pretendeerigi siin oma mulaga mingile ajaloolisele tõele vaid juhtisin teemaalgataja tähelepanu ühele asjale millest siin alateemas siiani juttu polnud. Lihtsalt pole ajaloos ka säärased juhtumised olematud, kui inimene panebki pliidile ka oma 1,5 mm² juhtme taha, sest keegi ei öelnud, kuidas peaks. Loomulikult töötab ka 2,5 mm² kaabel kuid kui võimalused on siis miks mitte riske maandada kui juba kapitaalsem töö ette on võetud?
Lugemata postitus Postitas Urmas »
Lugemata postitus Postitas vikisun »
Lugemata postitus Postitas Walter2 »
Lugemata postitus Postitas vikisun »
Mine “Elekter, elektriseadmed”
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited