Uponor põrandakütte plastikkollektori by-pass toru

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
küttekolle
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 203
Liitunud: 18 Sept 2014, 19:55
On tänatud: 1 kord

Uponor põrandakütte plastikkollektori by-pass toru

Lugemata postitus Postitas küttekolle »

Sooviks paigaldada Uponor plastikust põrandakütte kollektorile seda nö by-pass toru, see on jäänud omal ajal paigaldamata. Sai paigaldatud automaatika süsteemile ja nagu aru saan, siis seda by-pass toru on vaja olukordades kus automaatika keerab kôik kontuurid kinni ja et oleks ikka ringlus, kuna pump käib?

See toru on olemas aga kuidas selle paigaldamisprotseduur peaks toimuma? Midagi õhutada vaja vms hiljem?
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Uponor põrandakütte plastikkollektori by-pass toru

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Selgusetuks jääb kas kütad katlaga või soojuspumbaga.
Mõlemal juhul oleks parem kui mingi paak on vahel ehk akupaak või puhverpaak ja sellest paagist võetakse vesi põrandaküttele.
Ehk katla või soojuspumba automaatika tegutseb kuni paagini ja paagist põrandasse viib vee põrandakütte automaatika.
Kui paaki ei ole siis võib üks automaatika teise tööd segama hakata ehk piltlikult on auto rool sinu käes aga kõrvalistuval abikaasal on ka rool ja ta keerab seda kui kuskil allahindluse reklaamid paistavad.

Selle torukese paigaldamine võib osutuda ebapiisavaks kuna nt soojuspumpadel on veeringluse andurid ja kui ringlust ei ole või ka ringlus osutub läbi torukese ebapiisavaks (ära proovitud) siis jääb soojuspump seisma.

Võimalus on jätta nt vannitoa kontuurile mootor paigaldamata ja kui see ka ei aita siis võtta veel mõni mootor maha et tagada katlale või soojuspumbale veeringlus.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
küttekolle
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 203
Liitunud: 18 Sept 2014, 19:55
On tänatud: 1 kord

Re: Uponor põrandakütte plastikkollektori by-pass toru

Lugemata postitus Postitas küttekolle »

Süsteemis on akupaak vahel.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 808
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Uponor põrandakütte plastikkollektori by-pass toru

Lugemata postitus Postitas xil »

Kaasaegsed "targad" pumbad saavad aru, kui ringlus on takistatud ning võtavad võimsust vähemaks. Nende puhul pole möödaviik vajalik. Mu omal on võimsust näitava LED indikatsiooniga https://www.wita.de/en/produkte/pump-te ... lta-he-55/ ning on kui pumba ees oleva ventiili kinni keeran, kukub pumba tarbitav võimsus mõne W peale.
Vasta