Õhk-vesi põrandakütte reguleerimine algajale

Lugemata postitus Postitas Priitpriitpriit »

Tere

Sooviks natuke infot kuidas õhk-vesi põrandakütte susteemi reguleerimine töötab. Mis toimub kui kinni keerata? Lahti keerata? Kas ja palju peab seal näidikus vett sees olema jne? Äkki keegi seletaks lahti.




Pilt
upload images
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10852
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Õhk-vesi põrandakütte reguleerimine algajale

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Meie korteris on reguleerimine seni käinud tunde järgi kollektoril olevaid tagasivoolu kraane kinni-lahti keerates. Näiteks laste tubades, kus arvutid ja nende ekraanid põhimõtteliselt toodavad rohkem sooja kui põrandaküte, siis on nende tubade küttekontuurid peaagu suletud, aga vanni- ja magamistoa omad täielikult lahti. Ühe kütteperioodiga saime enam-vähem paika ja siiani ei ole rohkem puutunud. Meie kollektor on sutsu lihtsam ehk ei ole neid läbipaistvad junne, mis ajavad segadusse. ;)
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Õhk-vesi põrandakütte reguleerimine algajale

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Pildil on rotameeter ehk mõõteriist. Sarnane mõõteriist on näiteks toatermomeeter.

Rotameeter näitab palju konkreetsest põrandakontuurist sooja vett läbi jookseb. Kui näitab nulli siis on põrand külm. Kui näitab mingit numbrit siis on lootus et põrand läheb soojaks. Vee läbivool peab olema piisavalt suur et kogu selle ruumi põrand soojaks läheks. Kui põrand on betoonist siis võib soojenemine võtta ka päeva enne kui õige temperatuur saavutatud.

Tegelik reguleerimine toimub kas soojuspumba automaatika või lisaks ka kollektorile (teisele neist) paigaldatud mootorite abil mida juhib toatemperatuuride reguleerimise automaatika. Kuid tihti ei peagi kollektorile mootoreid paigaldama. See on vaid üks võimalustest.

Kui kollektoril mootoreid pole siis lihtsaim võimalus kontuure omavahel tasakaalustada on nii nagu Urmas kirjeldab.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
macintosh
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 288
Liitunud: 01 Aug 2010, 21:27
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Õhk-vesi põrandakütte reguleerimine algajale

Lugemata postitus Postitas macintosh »

Algaja jaoks on rotameetri puhul ka oluline teada, et 0 on üleval ja positiivsed numbrid allpool. Mida kõrgemal on nädik, seda vähem läbi voolab ja vastupidi.