Lugemata postitus Postitas Marting »

Otsin lahendust väikese kortermaja (ca 180m2 köetavat pinda) kütmiseks gaasikatlaga.

Peamine väljakutse seisneb selles, et suurem osa majast on vesipõrandaküttel, aga 1/5 majast kasutab radiaatoreid.

Seni on kõigis korterites olnud individuaalne kamin-tüüpi gaasikatel.
Kõik katlad vajavad lähiajal suuremat hooldust või väljavahetamist.

Plaan on paigaldada ühine kondensaat-katel ja soojaveeboiler.
Kondensaat-katel sobib väga hästi põrandakütte madalate temperatuuridega.

Kuidas lahendada radiaatoritega köetav osa nii, et efektiivsus säiliks ?

Väljastada katlast kõrgema temperatuuriga vett ja segada osa põrandakütte jaoks madalamaks, pole hea lahendus.

Kas radiaatorite kütte võiks võtta hoopis boileri soojendamisega samast ahelast?

On keeegi sellist lahendust kasutanud?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Kombineeritud põranda ja radiaatorküte

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Marting kirjutas: 30 Sept 2021, 14:41 Kas radiaatorite kütte võiks võtta hoopis boileri soojendamisega samast ahelast?
Ikka võib.
kraatrimees
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 15
Liitunud: 29 Juun 2021, 09:15
On tänatud: 1 kord

Re: Kombineeritud põranda ja radiaatorküte

Lugemata postitus Postitas kraatrimees »

Väljastada katlast kõrgema temperatuuriga vett ja segada osa põrandakütte jaoks madalamaks, pole hea lahendus.

See on ainus normaalne lahendus.
Marting
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 23
Liitunud: 08 Veebr 2009, 19:46

Re: Kombineeritud põranda ja radiaatorküte

Lugemata postitus Postitas Marting »

kraatrimees kirjutas: 02 Okt 2021, 19:25 Väljastada katlast kõrgema temperatuuriga vett ja segada osa põrandakütte jaoks madalamaks, pole hea lahendus.

See on ainus normaalne lahendus.
Sellisel juhul ei hakka kondensaatkatel soovitud kasuteguriga tööle.
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Kombineeritud põranda ja radiaatorküte

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Sarnane probleem on soojuspumpadega ka.
Tõe hetk on see et vaata oma radiaatorid üle ja pane siis suuremad radiaatorid nt osta mõni suurem uus ja paiguta mõni olemasolev teise tuppa. Selliselt saad kasutada ka radiaatoritel madalama temperatuuriga küttevett.
Paraku on sul valikud vaid mitme ebameeldiva variandi vahel.
Põrandaküttele pead ilmselt ikkagi segusõlme vahele ehitama.

Võid ka radikate asemele konvektorid ehk ventikaga radikad panna kui arvad et radikad jäävad liiga suured.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Marting
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 23
Liitunud: 08 Veebr 2009, 19:46

Re: Kombineeritud põranda ja radiaatorküte

Lugemata postitus Postitas Marting »

Aga variant, mille esialgses postituses välja käisin, et kõrgema temperuriga vesi radiaatoritele võtta soojaveeboileri laadimisahelast? See tähendaks, et katel peab töötama vaid osa ajast kõrgema temperatuuri režiimil. Kui laetakse boilerit ja köetakse radiaatorite vett. Olen kuulnud, et selliseid lahendusi on tehtud, aga ühtki konkreetset, mille head-vead saaks välja selgitada, pole hetkel teada.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 808
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Kombineeritud põranda ja radiaatorküte

Lugemata postitus Postitas xil »

Kui tarbevesi on kuumaks köetud, lähevad radikad jahedaks? Tarbevesi tuleks hoida nii 55C peal. Kuumemat boileri soojendamise vett on siis vaja, kui boilerist on osa soojendatud vett ära tarvitatud.
Kas kondensatsioonikatla kasutegur on 55C väljundvee puhul palju madalam, kui 35C puhul?
Marting
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 23
Liitunud: 08 Veebr 2009, 19:46

Re: Kombineeritud põranda ja radiaatorküte

Lugemata postitus Postitas Marting »

xil kirjutas: 05 Okt 2021, 15:12 Kui tarbevesi on kuumaks köetud, lähevad radikad jahedaks? Tarbevesi tuleks hoida nii 55C peal. Kuumemat boileri soojendamise vett on siis vaja, kui boilerist on osa soojendatud vett ära tarvitatud.
Kas kondensatsioonikatla kasutegur on 55C väljundvee puhul palju madalam, kui 35C puhul?
Katelt on võimalik "sundida" 55C väljastama ka siis kui sooja tarbevee boiler on üles köetud.

Kasuteguri vahe sõltub pigem tagasivoolu temperatuurist, aga vahe 55C ja 35C on ligikaudu 10%

Olen ise kaalunud ka varianti, asendada boiler salvestuspaagiga.
Sel juhul tuleks madalatemperatuuriline põrandakütte pealevool otse katlast ja sooja tarbevee asemel köetaks salvestuspaaki. Radiatoritele segaks vee otse paagist ja sooja vee võtaks paagisisesest soojusvahetist.
Sel juhul peaks 55C tarbevee saamiseks salvestuspaagi temperatuuri veidi tõstma.
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Kombineeritud põranda ja radiaatorküte

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Asenda siis boiler salvestuspaagiga.
Ega foorumis avaldavad inimesed oma seisukohta. Keegi ei näe mis sul seal tegelikult toimub või milliseid seadmeid paigaldatakse. Soovitaks siiski projekteerija poole pöörduda.

Minu kogemus on selline et ühele Tallinna lähedal asuvale suuremale majale oli paigaldatud gaasikatel. Ilmselt oli aja jooksul õhueraldaja või õhueraldajad lakanud töötamast. Katla juurest sulas PPR ehk vanemat tüüpi plastikust küttetoru ülesse ja kaaluti kütmiseks teisi variante.
Ma tahan õelda et selliselt foorumis ideid testides ei õnnestu küttesüsteemi ise ehitada. Sa pead kas tegema lihtsama küttesüsteeemi või kasutama katla tootja, paigaldaja,...projekteerija jooniseid et mitte pärast mõne 10 eurose jubina pärast tugevalt kahju tekitada.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Marting
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 23
Liitunud: 08 Veebr 2009, 19:46

Re: Kombineeritud põranda ja radiaatorküte

Lugemata postitus Postitas Marting »

Coolhouse kirjutas: 06 Okt 2021, 13:58 Asenda siis boiler salvestuspaagiga.
Ega foorumis avaldavad inimesed oma seisukohta. Keegi ei näe mis sul seal tegelikult toimub või milliseid seadmeid paigaldatakse. Soovitaks siiski projekteerija poole pöörduda.

Minu kogemus on selline et ühele Tallinna lähedal asuvale suuremale majale oli paigaldatud gaasikatel. Ilmselt oli aja jooksul õhueraldaja või õhueraldajad lakanud töötamast. Katla juurest sulas PPR ehk vanemat tüüpi plastikust küttetoru ülesse ja kaaluti kütmiseks teisi variante.
Ma tahan õelda et selliselt foorumis ideid testides ei õnnestu küttesüsteemi ise ehitada. Sa pead kas tegema lihtsama küttesüsteeemi või kasutama katla tootja, paigaldaja,...projekteerija jooniseid et mitte pärast mõne 10 eurose jubina pärast tugevalt kahju tekitada.
Ma olen kõigi tähelepanekutega nõus. Taustaks nii palju, et ma suudan sobiva lahenduse projekteerida ja valmis ehitada ka foorumi abita. Kuna aga tundus, et selline lahendus võiks olla olla miskit, mille kohta siit mõned kogemuslood kuulda, et protsess veidi ladusamalt läheks, otsustasin õnne katsuda.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 808
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Kombineeritud põranda ja radiaatorküte

Lugemata postitus Postitas xil »

Marting kirjutas: 06 Okt 2021, 11:05
xil kirjutas: 05 Okt 2021, 15:12 Kui tarbevesi on kuumaks köetud, lähevad radikad jahedaks? Tarbevesi tuleks hoida nii 55C peal. Kuumemat boileri soojendamise vett on siis vaja, kui boilerist on osa soojendatud vett ära tarvitatud.
Kas kondensatsioonikatla kasutegur on 55C väljundvee puhul palju madalam, kui 35C puhul?
Katelt on võimalik "sundida" 55C väljastama ka siis kui sooja tarbevee boiler on üles köetud.

Kasuteguri vahe sõltub pigem tagasivoolu temperatuurist, aga vahe 55C ja 35C on ligikaudu 10%

Olen ise kaalunud ka varianti, asendada boiler salvestuspaagiga.
Sel juhul tuleks madalatemperatuuriline põrandakütte pealevool otse katlast ja sooja tarbevee asemel köetaks salvestuspaaki. Radiatoritele segaks vee otse paagist ja sooja vee võtaks paagisisesest soojusvahetist.
Sel juhul peaks 55C tarbevee saamiseks salvestuspaagi temperatuuri veidi tõstma.
Tagasivoolu korral võiksid need temperatuurid olla 40C vs 27C. Oleneb vist kondensatioonikatlast, aga tüüpiliselt on sel puhul kasuteguri langus 4%..5% https://www.researchgate.net/figure/ari ... _276926502 .
Radikatesse võib väljastada kõrgema temperatuuriga vee ja vähendada voolukiirust, et tagastuv vesi oleks madalama temperatuuriga, st. parem 85C/35C, kui 55C/40C.
Marting
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 23
Liitunud: 08 Veebr 2009, 19:46

Re: Kombineeritud põranda ja radiaatorküte

Lugemata postitus Postitas Marting »

kunn24 kirjutas: 07 Okt 2021, 16:07 "st. parem 85C/35C, kui 55C/40C"

Sa vist ei taipa üldse, mis on kondenskatel?!
Väga hästi taipab, sest just tagasivoolu temperatuur on see, millest kondenskatla kasutegur peamiselt sõltub.
Pilt
Vasta