Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
N28
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 30
Liitunud: 06 Mai 2021, 21:29
On tänatud: 1 kord

Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas N28 »

Vabandan kohe ette ära et ma väga rumal selle koha pealt.

Majja paigaldatud pelleti küte. Mõni kuu tagasi lasin teha ülemised korrused ka põrandakütte peale ja sinna sai ka kollektor paigaldatud. läks ilusti põrand soojaks ja paigaldaja ütles, et lihtsalt kollektorisse mineva kraani kinni keeraksin kui testitud, kas läheb soojaks. Läks ilusti soojaks ja panin kinni. Nüüd aga mitu kuud möödas ja asi seal maal, et tahtsin kraani uuesti lahti keerata, et ülemistele korrustele ka sooja saada aga see ei tee midagi. Põrand ikka külm ja need üleval olevad "surve asjandused" :blush: ka ei liigu üldse. Ikka 0 peal. Kas ma sain temast valesti aru ja rikkusin ise juba midagi ära kui kraani keerasin ja pidin midagi veel tegema või teen praegu midagi valesti? Võib pakkuda ka kedagi, kes Viljandis üle vaataks, kui siin nii raske nõu anda.
https://we.tl/t-QVWYgFSq3e
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1002
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Ülemisel kollektoril on paremas ääres punase käepidemega kuulkraan ja alumisel kollektoril paremas otsas sinise käepidemega kuulkraan. Mõlemad kuulkraanid peaks avatud olema.
Lisaks peaks vaatama neid siniseid nuppe alumisel ehk tagasijooksu kollektoril. Nende plastiknuppude all on nõelventiilid. Kui see nupp on nagu pudeli kork kinni keeratud siis vesi kontuurist läbi ei jookse.


Üldiselt ei soovita igasuguseid eksperimente kui asjast midagi ei jaga. Parem kui asjatundja vaatab mis seal viga on.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
N28
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 30
Liitunud: 06 Mai 2021, 21:29
On tänatud: 1 kord

Re: Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas N28 »

Kraanid on avatud ja nupud ka lahti. Kas pumbas võib ka asi olla? Kuidas ma seda teab kas ta toimib? Alumine korrus on soe. Aga Eks siis otsin kellegi, kes saab tulla ja vaadata. Aitäh!
rst
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 293
Liitunud: 30 Okt 2013, 17:18
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 10 korda

Re: Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas rst »

Äkki on lihtsam antud põrandakütte paigaldajale helistada? Lihtsalt üks uit mõte.
Prill
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1114
Liitunud: 27 Veebr 2017, 10:36
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 63 korda

Re: Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas Prill »

Foto järgi tunduvad kraanid avatud asendis olema, seni kohatud kuulkraanidel kui kraani käepide on risti toruga, on kraan suletud, kui kraani käepide toru kulgemise suunas, on kraan avatud - see teadmine on ära kulunud kui tuleb telefoni teel inimest juhendada ja enamusel ei ole aimugi, mis asendis kraan suletud või avatud asendis on :)

Paraku ei oska ka mina lahenduseks midagi tarka kosta, üks variant, kui torud on ligipääsetavad võib alates katlamajast kasvõi käega katsudes üritada aru saada kuhumaani torud soojad on. Ka katlamaja poolel võivad 2. korruse magistraali ees sulgekraanid olla, kontrollida kas need on avatud.
Kui küttevee ringluseks on eraldi tsirkulatsioonipump, on osadel pumpadel nupp pumba kiiruse valikuks (moodsamatel vist ekraan ja juhtpaneelinupud), võib prooviks pumba seadistada kiiremaks. Mu enda keskküttesüsteemis on üks radikas, mis tõrkus kütteperioodi alguses soojaks minemas, lahenduseks oli pumba seadistamine kiiremaks ja kui radikas soojaks läks, võis pumba tagasi aeglasema valiku peale seada ja radikas jäi töösse - tundus, et torusikus kuskil õhumull ees või minul antud radika ühendus oli erinevalt teistest radikatest loogaga põranda alt ja tsirkulatsioonipumba seadistamine sundis õhumulli liikuma ja vee tsirkulatsiooni käima ning kui vesi juba liikuma saadud toimib vee liikumas hoidmine ka pumba nõrgemal astmel.

Teine probleemi põhjustav nüanss võib olla süsteemi rõhk, tavaliselt katlasüsteemides ette nähtud töörõhk, minu omal 1 bar, paljudel 1.5 bar-i. Minu süsteemil küttehooaja alguses 2. korrusele soe ei jõua, kui süsteemirõhk on alla 0.8 bar-i. Nii ongi juba sügisene rutiin, kus lülitan katla töösse, esimene korrus läheb soojaks ja rõhunäidiku järgi lisan süsteemi vett, tõstan rõhku ja kuskil 0.8 bari juures jõuab soojus ka 2. korruse torustikuni.
Katlal või torustikul peaks rõhunäidik olema ja sealt saab kontrollida, kas rõhk on ettenähtud töörõhu lähedal.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 808
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas xil »

See on esmapilgul kummaline, et rõhk nii süsteemi mõjutab. Kasutatakse ju ka avatud süsteeme, kus rõhk on nulli lähedane (oleneb mõõdiku paigalduskõrgusest) ning üldjuhul soojenevad ka siis kõik korrused.
.............
Selline olukord võib ehk siis tekkida, kui 2. korruse ringis on õhk sees. Madalal rõhul on veering õhumulli tõttu katkestatud. Suuremal rõhul surutakse õhk kuskile taskusse sedavõrd palju kokku, et peale- ja äravoolu vahel tekib veeühendus.
Prill
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1114
Liitunud: 27 Veebr 2017, 10:36
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 63 korda

Re: Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas Prill »

Rõhuteema on veider jah, alguses ei saanud ma sellest rõhu vajadusest üldse aru, sest katlasüsteem sai rajatud ainult esimese korruse tarbeks aga arvestusega, et tulevikus lisandub ka teine korrus. Ja mitmeid aastaid esimest korrust küttes polnud rõhul mingit vahet, rõhu seier võis nullis olla või 1 bar-i peal - toimis samamoodi.
Kui teine korrus sai välja ehitatud, tekkis järgmise kütte hooaja alguses kohe probleem, kus teise korruse radikad ei läinud soojaks, õhutasin igatepidi, seadsin pumba maksimumi peale, paar radikat sai soojaks, ülejäänud ikka külmad, viimases hädas, ei osanud muud teha, kui jõudsin rõhuni, lisasin süsteemi vett-rõhku ja imeväel hakkas teise korruse süsteem ka tööle. Edaspidi küttehooaja algus olnud kävitamine mureta, igaksjuhuks ülemise korruse radikad ära õhutanud, vajadusel lisanud rõhku ja kõik radikad soojaks läinud.
Arvata võib, et rõhu eelis on süsteemist õhu välja surumine ja/või kokkusurumine, kuna õhku saab erinevalt vedelikest hästi kokkusuruda saab süsteemis ringlevad kokkusurutud õhumullid toimetada õhutaskutesse, olgu automaatõhutajani või radikatesse, kus saab käsitsi õhu eemaldada.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 808
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas xil »

Automaatõhutajatega on see probla, et neile meeldib aja jooksul tuksi minna - nõel kleepub düüsi sisse ja ei vaju enam alla, kui allapoole õhku koguneb. Ma ei tea head lihtsat meetodit selle kontrollimiseks. Olen nõelaga väljast sissepoole düüsi läbi torganud, kuid sellega võib düüsi ära rikkuda, ta võib hakata vett läbi laskma.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Toimivat automaatõhutajat, mis veel mõne aasta pärast töötab, pole veel näinud aga olen keeranud korgi lahti - õhk sisiseb välja ja siis kinni tagasi. Radikates kogunenud õhk paneb kontuuri seisma küll.
kraatrimees
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 15
Liitunud: 29 Juun 2021, 09:15
On tänatud: 1 kord

Re: Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas kraatrimees »

1. Leia pump, kas on mõlemalt poolt torud soojad.
2. Põrandaküttele on vajalik temperatuur alla saada - selleks kasutatakse kas termostaatsegistit või kolmiksegistit automaatikaga. Samuti proovi selgeks teha, kas seal edasi läheb või mitte.
Termostaatsegisti -->https://www.ostakatel.ee/et/segamissolm ... 20-55c,43c
Automaatika ->https://torujyri.ee/et/toode/kutteautom ... rtcomfort/
Kolmiksegsiti --> https://kyttemeister.ee/koik-tooted/kol ... thermomix/

Rõhk on oluline pumpade tööks ja võrrelda vanat vabavoolul süsteemi tänapäevasega pole mõtet. Põrandaküte vabavooluna ei tööta mitte kunagi.
kraatrimees
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 15
Liitunud: 29 Juun 2021, 09:15
On tänatud: 1 kord

Re: Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas kraatrimees »

Lisaks nii palju, et kui kraan kinni keerata ja pump tööle jätta, siis võib sellega pumba ära rikkuda. Pump jääb nö vastu seina tampima.
N28
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 30
Liitunud: 06 Mai 2021, 21:29
On tänatud: 1 kord

Re: Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas N28 »

Mõlemalt poolt pumpa on torud soojad pumba lähedalt aga pumbas ca meeter eemal on juba üsna jahe see. Pump jäi täis võimsusel tööle kui kraani kinni keerasin. :( ilmselt siis ikka pumba viga? Ei teadnud jah et peaks sealt ka midagi muutma.
N28
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 30
Liitunud: 06 Mai 2021, 21:29
On tänatud: 1 kord

Re: Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas N28 »

Aitäh kaasa mõtlejatele! Asi korras. Pump oli kinni kiilunud. :)
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10857
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas Urmas »

N28 kirjutas: 09 Okt 2021, 13:15 Aitäh kaasa mõtlejatele! Asi korras. Pump oli kinni kiilunud. :)
Lugedes N28 ka teisi muresid ja osade asjatundjate mittehakkamasaamist, siis küsimus N28-le- kas said said ise probleemile pihta või sattusid kellegi asjaliku otsa?
N28
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 30
Liitunud: 06 Mai 2021, 21:29
On tänatud: 1 kord

Re: Probleem! Põrand ei lähe soojaks.

Lugemata postitus Postitas N28 »

Pigem sattusin kellegi asjaliku otsa aga ka foorumist oli kasu :)