1. leht 1-st

Probleem maakaabliga

Postitatud: 10 Sept 2021, 08:30
Postitas garber
Peakilbist tuleval maakaablil teises otsas 2 faasi näitavad 235v, aga üks faas 155v. See tähendab siis vist, et kuskil on kaabel viga saanud? Kas on mingeid seadmeid kuidas see vigastuse koht üles leida, või tuleb terve kaabel välja kaevata?
Ette tänades

Re: Probleem maakaabliga

Postitatud: 10 Sept 2021, 09:19
Postitas Metsakraav
Kas esimesest otsast on ka mõõdetud?

Re: Probleem maakaabliga

Postitatud: 10 Sept 2021, 09:27
Postitas garber
Jah, seal kõik normis

Re: Probleem maakaabliga

Postitatud: 10 Sept 2021, 10:06
Postitas Küülaline
Kui pikk ja mis ristlõikega see kaabel on?

Re: Probleem maakaabliga

Postitatud: 10 Sept 2021, 10:35
Postitas garber
4G50, kogupikkus u 250m, aga on jätkatud 150m pealt, selle koha kaevasin välja ja seal sama jama ikka

Re: Probleem maakaabliga

Postitatud: 10 Sept 2021, 14:05
Postitas Metsakraav
Kui keegi on vahepea aeda ehitanud, siis võib rikkekoht olla kohe näha.

Re: Probleem maakaabliga

Postitatud: 10 Sept 2021, 15:01
Postitas garber
kunn24 kirjutas: 10 Sept 2021, 13:25 Igaks juhuks küsin, kas 155V näitavale faasile on 1f koormus (näiteks elektriradikas) peale lülitatud ja siis näitu kontrollitud?
Ühendasin sellele faasile fööni külge, ilma sisse lülitamata langes 155V pealt 120V peale, sisse lülitades langes täitsa nulli
Metsakraav kirjutas: 10 Sept 2021, 14:05 Kui keegi on vahepea aeda ehitanud, siis võib rikkekoht olla kohe näha.
Lambaaed on sinna hiljem tehtud küll, aga väga ei usu, et need postid nii sügavale oleks löödud

Re: Probleem maakaabliga

Postitatud: 10 Sept 2021, 16:12
Postitas garber
kunn24 kirjutas: 10 Sept 2021, 15:43 Siis on selles soones täielik katkestus, koormuse all mõõdetaksegi. Soon on pinnases paljandunud ja juhib niiske pinnase kaudu. Kui katkestus generaatorit maha ei koorma, siis asjapulk leiab vastavate seadmetega katkestuse üles. Selle vea puhul võib olla elektri ülekulu, jälgi arvestit väljalülitatud tarbijatega liini lõpus või mõõda samadel tingimustel ampertangidega liini algusest. Variant on ka mõõta vardaga maapinna potentsiaali mööda trassi (mõõteriista teine varras trassist eemal maha torgatud). Tungivalt soovitatav panna jalga dielektrilised botikud ja kätte kummikindad.

Kui trassi asukoht täpselt teada, siis lõikumine lambaaiaga on ikkagi tõenäoline rikkekoht. Posti eel taoti kangiga või puuriti. Kui hakkad sellist oletatavat rikkekohta lahti kaevama, tuleb enne liin kindlasti välja lülitada! Variant ka eelkirjeldatud meetodil üritada mõõta niiskete lambaaia postide pingeid.

Tänud asjaliku vastuse eest, asun asja niipidi uurima

Re: Probleem maakaabliga

Postitatud: 10 Sept 2021, 20:04
Postitas garber
kunn24 kirjutas: 10 Sept 2021, 16:23 Veel mõte, et tõmmata tõenäolises kohas lambaaia postid välja ja pista sinna mõõtesond (teine sond on eemal maha lükatud).

Rõhutan, tegu on pingealuse tööga, kasutada kaitsevahendeid (dielektrilised kindad, botikud, kaitseprillid) või tellida spetsialist kes teeb ohutult rikkekoha selgeks. Samuti teha omale selgeks mõiste sammupinge. Ohutuse mõttes tuleks kasutada abilist, kes lülitab liini sisse ainult mõõtmiste ajaks, hoida lülitava isikuga side lahti ja leppida kokku, et kui teine pool mõne sekundi jooksul ei vasta, siis lõpetada jama ja lülitada liin koheselt välja või taanduda trassilt (emba- kumba on vait). Alkohoolseid jooke sel hetkel mitte tarbida. Kes distsipliini rikub, eemaldada ettevõtmiselt koheselt ilma tingimusteta, sest pingealused tööd ei ole jobude jaoks.

Kui nüüd said aru, et asi ei ole nali, siis vaata uuesti mu soovitust tellida spetsialist(id).

Disclaimer. Kõik soovitused antud kontekstis on kohustuslikud järgida.

Jaa, seda kõike kindlasti. Ma ei ole küll spetsialist, aga tean väga hästi, mida elekter teha võib kui mõtlematult tegutseda.
On üks natuke kahtlane koht, mille veel ise lahti kaevan (loomulikult kui pinge maha võetud). Kui see ka tulemust ei anna, siis vaatan, kas kutsun spetsialistid kohale või vean lihtsalt uue kaabli