Palkmaja põrand

põrandad, põrandatööd
Madis maalt
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 8
Liitunud: 23 Aug 2021, 21:50

Palkmaja põrand

Lugemata postitus Postitas Madis maalt »

Olen remontimas ühte 1880a palkmaja ja sooviks nõu mõnes asjas.

Kuna paekivi vundamendil on väliskiht suht lagunenud ja laiali vajunud siis sai ette võetud vundamendi taastus ja põrandate valamine. Lammutuse käigus selgus, et alumine palgirida on läbi. Mõtlesin alumise rea asendada Fibo plokiga või siis bauroc plokiga (võibolla lihtsam mõõtu ajada laiusest kui bauroc plokki kasutada?)
Hetkel mõtlesin välja sellise lahenduse:
Pilt

Märksõnad:
a)Betooni kiht jääks samale tasemele mis on ploki kõrgus.
b)EPS 50 vundamendi ääre peale - Kui vundament peaks mingil põhjusel mängima, siis annab sealt järgi ja ei lõhu betooni. <Idee varastatud internetist.


Küsimused aga:
1) Kas tõrvapapi peaks ajama vundamenti lõpuni või kuni killustiku põhjani? Hetkel süvistada vaja põrandat 35cm aga paekivi vundamendi sügavus on kuni 85cm
2) Kas Fibo vastu peaks püsti ka panema EPS tahvli ja kui paksu? (maja soojustatakse väljast) Kui panna siis kas mitte põranda tegemist häirima ei jää? Samas laseks betoonil mängida ja ei suruks palke välja (või see minu luulu :lol: ?)
3) Vundamendi puhul peab välimise paekivi kõik eemaldama koos vahetäitega ja kuidagi armeerima ning valan täismahus uue vundamendi kattes/siludes ka vana paekivi siseosa tasaseks (vana paekivi siseosa jätaks alles, tundub sirge, lahtised kivid korjaks pealt ära) või peaks kõik paekivi eemaldama ja lihtsalt uue vundamendi tegema? :scratch:
4) Kas sellise ehituse puhul peaks väljast ka vundamendi soojustama või ei?

Palun tagasisidet.




Mats maalt <Pole ehitusharidusega :wave:
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: Palkmaja põrand

Lugemata postitus Postitas toomas »

2) Kas Fibo vastu peaks püsti ka panema EPS tahvli ja kui paksu? (maja soojustatakse väljast) Kui panna siis kas mitte põranda tegemist häirima ei jää? Samas laseks betoonil mängida ja ei suruks palke välja (või see minu luulu

Mõistlik oleks Ise paneks sellise. Esimene mis google andis.
Manused
product_detailed_image_33214_7937.jpg
product_detailed_image_33214_7937.jpg (48.36 KiB) Vaadatud 1534 korda
Madis maalt
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 8
Liitunud: 23 Aug 2021, 21:50

Re: Palkmaja põrand

Lugemata postitus Postitas Madis maalt »

toomas kirjutas: 24 Aug 2021, 00:22 Mõistlik oleks Ise paneks sellise. Esimene mis google andis.
XPS soojustusplaat, ok aga kui paks ta olema peaks? Tundub selline külmasilla koht olevat hetkel joonisel.
Uurisin vahepeal Bauroci näidissõlmi ja sinna näiteks oli ette nähtud ecoterm ploki puhul vaid 10mm eraldusvuuki. Selle laius aga min 300mm, vundament nagu lubaks (kogulaius 650mm) aga sealt 170mm palgile minna veider ilma, et plokki lõikaks :scratch:
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: Palkmaja põrand

Lugemata postitus Postitas toomas »

Tere.

Paneks 50 mm, naginii jääb põrandakatte alla.

Toomas.