PEM liitmikud valatud põrandas/vundamendis?

veevarustusega seonduvad teemad, samuti WC-d, heitvesi, septikud
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 350
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 6 korda

PEM liitmikud valatud põrandas/vundamendis?

Lugemata postitus Postitas rye »

Vaja oleks siis PEM32 toru plaatvundamendi all/sees kööki vannituppa laiali jagada.
Kas pronks või plastik liitmikke võiks selleks kasutada või peab ilmtingimata keevitama?
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
Busta
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 283
Liitunud: 22 Nov 2008, 23:16
On tänanud: 6 korda

Re: PEM liitmikud valatud põrandas/vundamendis?

Lugemata postitus Postitas Busta »

Kindlasti keevisliide. PEM toru võib maa vajumisel vms põhjusel pikkuselt lüheneda ja siis see liitmik maa sees enam ei pea. Omal kogemus olemas.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: PEM liitmikud valatud põrandas/vundamendis?

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Eelistatult keevisliide. Vältida metalli, mis roostetab. Üheskohas kasutati ja maasees pidasid kenasti 15 aastat vastu (oli sadulühendus aga ühenduskruvid olid metallist) ja siis läks masslekkeks. Selgus, et metall roostetas ja siis andis PEM liitmik järgi. Seega teisena ehk plastik. Keermesliitmik võib aja jooksul järgi anda. Siiski maakraan oli keermeliitmikuga, seal plastliitmik otsas - 20 aastat kenasti pidanud.
Kõige ohutum on liitmik tekitada kohta kuhu ligi pääseb. Kui ligi ei pääse siis panusta kõige töökindlamale variandile.
Vasta