Monoblock õhk-vesi soojuspump

Lugemata postitus Postitas mkd »

Tere,

Olen kaalumas õhk-vesi soojuspumba paigaldamist. Kas kellelgi on soovitusi või kogemusi monoblock pumpadega? Mida peaks silmas pidama ja mis võiksid olla plussid ning miinused.

Hetkel on silma jäänud nt selline Panasonic seade Panasonic Monoblock WH-MDC07J3E5
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 799
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Monoblock õhk-vesi soojuspump

Lugemata postitus Postitas xil »

meelis11
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 410
Liitunud: 25 Apr 2016, 14:57
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 11 korda

Re: Monoblock õhk-vesi soojuspump

Lugemata postitus Postitas meelis11 »

Kuna monoblokil on kõik tehnika õues asuvas kastis ja ka soojust edasi kandev vesi käib otsapidi õues ära, siis mina sellist seadet meie kliimas ei paigaldaks - kui on elektrikatkestus või muul põhjusel seadme veeringlus talvel seisab, külmub see tõenäoliselt lõhki. Küsimus on lihtsalt, et millal see juhtub. Kui külmumise kaitseks juba vee asemel glükooli peab sinna panema, siis on küsimus, et milleks sellega jamama hakata, kui saab võtta split-tüüpi seadme.
Plussiks (kui ise paigaldad) on see, et paigaldamisel ei pea külmaine torudega mässama. Kui nagunii paigalduse tellid, siis ma igaljuhul väldiks.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 799
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Monoblock õhk-vesi soojuspump

Lugemata postitus Postitas xil »

Võib ka ilma glükoolita, saadaval on pinge kadumisele, soojusvaheti temperatuurile või veevoolu lakkamisele reageerivad tühjendusklappe, nii autonoomse toitega, kui elektrita töötavaid. Igal omad head, vead ja kõrvalmõjud, nende süsteemi monteerimine eeldab asjast aru saamist. Võib-olla on mõnel monoblocil säänne sisse ka ehitatud, aga üldjuhul mitte.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Monoblock õhk-vesi soojuspump

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Tõenäoliselt need monoblockid ei tea sulatusvee külmumisest kah mitte midagi - neile tuleb põhja paigaldada küttekaabel.
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Monoblock õhk-vesi soojuspump

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

mkd kirjutas: 03 Aug 2021, 02:25 Tere,

Olen kaalumas õhk-vesi soojuspumba paigaldamist. Kas kellelgi on soovitusi või kogemusi monoblock pumpadega? Mida peaks silmas pidama ja mis võiksid olla plussid ning miinused.

Hetkel on silma jäänud nt selline Panasonic seade Panasonic Monoblock WH-MDC07J3E5
Erinevate tootjate seadmed on erinevad üksteisest ja ei saa üldistada et kõik monoblock õhk-vesi soojuspumbad on sarnaste omadustega või kaitselülitustega. Seda tuleb ikkagi müüjalt uurida.

Kui soojuspump läheb katki müüja süül (näiteks puudustega mudel) siis müüja ka vastutab sellise tehingu eest ning vastutus ei lõpe garantiiaja möödumisega.
Kui seadme soojusvaheti külmumine toimub põhjusel et maja oli nädala kütmata kuna voolu ei olnud siis peaks arvestama et maja kindlustusleping katab ka sellise vastutuse (hooletuse?).

Väidetav elektri pikemaajaline puudumine põhjustab arvamust et monoblock võib katki külmuda.
Põhjus ei ole sellisel juhul soojuspumba enda rike. Soojuspumba purunemine on sellisel juhul avarii tagajärg.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
meelis11
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 410
Liitunud: 25 Apr 2016, 14:57
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 11 korda

Re: Monoblock õhk-vesi soojuspump

Lugemata postitus Postitas meelis11 »

Aga ikkagi, mis on need plussid, miks peaks kaaluma monoblokki meie kliimas?
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 799
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Monoblock õhk-vesi soojuspump

Lugemata postitus Postitas xil »

Spliti ülespanek võib maksta pool seadme hinda. Monobloci saab torutöödega sina peal olev vabat aega omav isik ise üles pandud. Rekonstrueeritava maja puhul võib mõnikord vaja olla ka välisseade teise kohta tõsta, mis spliti puhul jällegi maksab. Monobloc ise on ehk tiba odavam ka?
Viki2
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 36
Liitunud: 04 Aug 2020, 08:56
On tänanud: 2 korda

Re: Monoblock õhk-vesi soojuspump

Lugemata postitus Postitas Viki2 »

Samsung Monoblok sai pandud ja küttesüsteem täidetud maasoojupumba piiritus-vee seguga mis ei külmu
kuni -30 ni. Siiani töötab hästi.
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Monoblock õhk-vesi soojuspump

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

meelis11 kirjutas: 05 Aug 2021, 12:47 Aga ikkagi, mis on need plussid, miks peaks kaaluma monoblokki meie kliimas?
Monoploki eeliseks on see et paigaldamiseks ei ole vaja külmamehaaniku tunnistust.
Kui split süsteemil on vaja torud ühendada siis peaks seda tegema ala asjatundja.
Monoploki suudab paigaldada ka küttemees või elektriinsener.

Meie kliimas? Kui tegemist on uue mudeliga nt R32 gaasiga siis eelmisel talvel Soome müüdud ES AWC12 pump töötas vist poolteist kuud alla -20C välisõhul ja madalaim temp Oulus oli -27C. Ikka töötas.

Kui hirm on suur siis võib küttesüsteemi piiritust lisada. Nt nagu maasoojuspumpade primaarkontuurile. Pole veel lugenud et keegi kardaks maasoojuspumba vedeliku külmumist.

Ise pakun mpnoplokke kuna R32 gaasiga ES mudelid on vaid monoplokina mitte splitina.
R32 gaas annab veidi parema kasuteguri kui R410A ja ka kompressorid on teised ehk radiaatoritega küttesüsteemidele paremini sobivad.

Meie mõtlemine (ka selles teemas) on Eesti keskne kuid ei tohiks unustada et sama soojuspumba mudelit müüakse ka Norras või Peruus.
Nt Soomes maksab katla vahetus soojuspumba vastu koos tööga ca 12..14 tuh eur millest nüüd viimasel ajal on 4 tuh kompenseerinud Soome riik.
12 tuh - 4 tuh on ikkagi 8 tuh eur mis ei ole väike raha ja monoplokk on suht kuum teema.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
joosep5
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 02 Dets 2016, 21:16
On tänatud: 1 kord

Re: Monoblock õhk-vesi soojuspump

Lugemata postitus Postitas joosep5 »

Ok. Mono blok on odavam kui split süsteem. Sellega kogu võlu lõpebki. Kui just küttesüsteemi antfriisi või piirituseseguga ei täida, siis unusta ära. Nii lihtne ongi.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 799
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Monoblock õhk-vesi soojuspump

Lugemata postitus Postitas xil »

joosep5 kirjutas: 17 Okt 2021, 22:23 Ok. Mono blok on odavam kui split süsteem. Sellega kogu võlu lõpebki. Kui just küttesüsteemi antfriisi või piirituseseguga ei täida, siis unusta ära. Nii lihtne ongi.
Pole nii lihtne. Võib lisada reservtoite (UPS). Võib lisada automaattühjenduse. Antifriisi puhul võib kogu süsteemi sellega täita, aga võib panna ka külmakindlasse kohta täiendava antifriis->vesi soojusvaheti.
insippo
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 753
Liitunud: 24 Apr 2008, 20:50
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 5 korda

Re: Monoblock õhk-vesi soojuspump

Lugemata postitus Postitas insippo »

Me oleme pannud mõned monod ja täitnud need külmakindla vedelikuga. Pole muret olnud kellegil.
dwd
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 33
Liitunud: 16 Okt 2012, 18:43

Re: Monoblock õhk-vesi soojuspump

Lugemata postitus Postitas dwd »

paigaldasin kaa pana 5kw mono WH-MDC05J3E5. läks 60m2. süsteemi läks 25l piiritust. saab osta lisaks tühjendus klappi 300eur. daikinil või nibel(täpselt ei mäleta) need küljes väitis paigaldaja. hetkel 2 kuud töötanud. präegu on järel ainult põrandaküte. toas 18c, pump laseb 23c. detsembri kuu elektri kulu on 320kw, ehk 10 kw 24t. pumba välisosa vaikne ei kuule tuppa. kui akna lahti teha kuulda ainult tuule kohinat. asub akna all. -25 seisama ei jäänud. keskmine cop detsember 2,3. monoblokki eelis pidi olema külma süsteemi rikke võimalus olemattu ja veits kõrgem kasutegur ja veitsa madalam hind, müüa väitis.