1. leht 1-st

elektriahju ühendamine vooluvõrku

Postitatud: 05 Juun 2021, 13:49
Postitas Crismell
Mul on see praeahi koos pliidiga(pliit saab oma voolu ahju küljest pistikust). https://preview.u-manual.com/preview-ma ... age-1.html


Praegu on ühendatud selliselt. Ühendas suvaline tuttav, mitte elektrik. Proovimise käigus katsetasin ainult ahju ja ühte pliidiplaati.

Pilt

Aga töötavad ainult ahi + 1 pliidiraud ja teine pliidiraud sisemine ring ainult. 2 pliidirauda ei tööta üldse.

Pilt

Skeem ühendamiseks on selline.

Pilt


Pliidi osa on kontrollitud teise ahju peal ja siis toimisid kõik plaadid. Seega kahtlustan, et probleem võib praeguses juhtmete ühenduses olla.

Kas keegi pildi põhjal oskab öelda, mis seal ühenduses valesti võib olla?

Re: elektriahju ühendamine vooluvõrku

Postitatud: 05 Juun 2021, 14:42
Postitas Kalvis
Skeemil on näidatud, et N peab olema 4 ja 5 all aga pildil see nii ei ole.

Re: elektriahju ühendamine vooluvõrku

Postitatud: 05 Juun 2021, 15:41
Postitas ping
Ja pruun ning must juhe on sillaga kokku ühendatud. (Faasijuhtmed?)
:hello:

Re: elektriahju ühendamine vooluvõrku

Postitatud: 05 Juun 2021, 20:51
Postitas Crismell
Kalvis kirjutas: 05 Juun 2021, 14:42 Skeemil on näidatud, et N peab olema 4 ja 5 all aga pildil see nii ei ole.
Aitäh, lisasin 4 ja 5 vahele silla ja toimivad kõik rauad nüüd :)