elektriahju ühendamine vooluvõrku

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Crismell
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 18
Liitunud: 16 Mai 2020, 23:24
On tänanud: 6 korda

elektriahju ühendamine vooluvõrku

Lugemata postitus Postitas Crismell »

Mul on see praeahi koos pliidiga(pliit saab oma voolu ahju küljest pistikust). https://preview.u-manual.com/preview-ma ... age-1.html


Praegu on ühendatud selliselt. Ühendas suvaline tuttav, mitte elektrik. Proovimise käigus katsetasin ainult ahju ja ühte pliidiplaati.

Pilt

Aga töötavad ainult ahi + 1 pliidiraud ja teine pliidiraud sisemine ring ainult. 2 pliidirauda ei tööta üldse.

Pilt

Skeem ühendamiseks on selline.

Pilt


Pliidi osa on kontrollitud teise ahju peal ja siis toimisid kõik plaadid. Seega kahtlustan, et probleem võib praeguses juhtmete ühenduses olla.

Kas keegi pildi põhjal oskab öelda, mis seal ühenduses valesti võib olla?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: elektriahju ühendamine vooluvõrku

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Skeemil on näidatud, et N peab olema 4 ja 5 all aga pildil see nii ei ole.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4376
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 85 korda
On tänatud: 217 korda

Re: elektriahju ühendamine vooluvõrku

Lugemata postitus Postitas ping »

Ja pruun ning must juhe on sillaga kokku ühendatud. (Faasijuhtmed?)
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Crismell
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 18
Liitunud: 16 Mai 2020, 23:24
On tänanud: 6 korda

Re: elektriahju ühendamine vooluvõrku

Lugemata postitus Postitas Crismell »

Kalvis kirjutas: 05 Juun 2021, 14:42 Skeemil on näidatud, et N peab olema 4 ja 5 all aga pildil see nii ei ole.
Aitäh, lisasin 4 ja 5 vahele silla ja toimivad kõik rauad nüüd :)
Vasta