1. leht 1-st

Põrandakütte torustik teisel korrusel

Postitatud: 19 Apr 2021, 14:58
Postitas mammi
Kui põrandaküte läheb ka teisele korrusele, siis kuidas jooksevad torud.
-kas paigaldatakse eraldi kollektor ja pump teise korruse jaoks või jookseb ka teise korruse torustik samast kollektorist kui esimese oma?
-kuidas on lahendatud torustiku õhutus teise korruse puhul?

Re: Põrandakütte torustik teisel korrusel

Postitatud: 19 Apr 2021, 19:00
Postitas Rostfrei
Mõistlik oma kollektor II korrusele, kollektori kappi kõrgemasse punkti õhutus. Pump võib olla ühine I ja II korruse kohta. Mul on vannitoa põrandakütte õhutus integreeritud loputuskasti "ruumis".

Re: Põrandakütte torustik teisel korrusel

Postitatud: 21 Apr 2021, 13:49
Postitas meelis11
Igal korrusel oma kollektor jah. Õhutus käib tihti kollektori otsa, mul Tiemme kollektoriga olid mõlema kollektori (st väljuv vesi - nö. punane ja tagasitulev vesi - nö. sinine) otsas automaatõhutid kaasas. Mul ka pump ühine, mis asub ÕV pumba sees - see ajab vett ringi mõlemasse kollektorisse