Plaatvundamendi tõstmine

PLK
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 22 Jaan 2021, 09:35
On tänanud: 1 kord

Plaatvundamendi tõstmine

Lugemata postitus Postitas PLK »

Tere, minu krunt asub ,,augus" ja on plaan seda tõsta. Plaatvundamendile tuleb padi kõrgusega ca 1,5m, mõte oli täita 1,2m kruusaga ja viimased 300mm killustikuga, iga 300mm täitmisel lasen 750kilose vibraga üle. Hetkel soovin arvutada kui palju läheb killustiku ja kruusa arvestades, et 300mm kihile kasutan 750kg vibramasinat, kui palju mm umbes see kiht pressib kokku
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 5331
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 134 korda

Re: Plaatvundamendi tõstmine

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

Peale selle, et iga 300mm tihendad peaks ka mõõtma mis tulemuse tihendamisest said
Tulemus võiks olla selline, et
- Tihendustegur min 0,95
- E1 min 60 MPa
- E2 / E1 max 2,2
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6110
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Plaatvundamendi tõstmine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

PLK kirjutas: 22 Jaan 2021, 10:18 arvutada kui palju läheb killustiku ja kruusa arvestades ... kui palju mm umbes see kiht pressib kokku
Killustikku ja liiva mõõtühikud on tonnid ja kuupmeetrid kalluri koorma täpsusega. Sina arvutad, kas pressib 5 või 10 mm kokku? :scratch:
PLK
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 22 Jaan 2021, 09:35
On tänanud: 1 kord

Re: Plaatvundamendi tõstmine

Lugemata postitus Postitas PLK »

Küülaline kirjutas: 22 Jaan 2021, 10:56
PLK kirjutas: 22 Jaan 2021, 10:18 arvutada kui palju läheb killustiku ja kruusa arvestades ... kui palju mm umbes see kiht pressib kokku
Killustikku ja liiva mõõtühikud on tonnid ja kuupmeetrid kalluri koorma täpsusega. Sina arvutad, kas pressib 5 või 10 mm kokku? :scratch:
Mitu koormat peab tooma on lihtne arvutada, kui ma teaks, et 300mm pressib näiteks 150mm peale siis arvestan et peab tooma 2x rohkem sest on tähtis tõsta kokkuvõttes 1,5m
PLK
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 22 Jaan 2021, 09:35
On tänanud: 1 kord

Re: Plaatvundamendi tõstmine

Lugemata postitus Postitas PLK »

kuidas ma saan seda mõõta?
PLK
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 22 Jaan 2021, 09:35
On tänanud: 1 kord

Re: Plaatvundamendi tõstmine

Lugemata postitus Postitas PLK »

xxx111 kirjutas: 22 Jaan 2021, 10:34 Peale selle, et iga 300mm tihendad peaks ka mõõtma mis tulemuse tihendamisest said
Tulemus võiks olla selline, et
- Tihendustegur min 0,95
- E1 min 60 MPa
- E2 / E1 max 2,2
Kuidas ma saaks seda mõõta?
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 5331
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 134 korda

Re: Plaatvundamendi tõstmine

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

PLK kirjutas: 22 Jaan 2021, 13:05
xxx111 kirjutas: 22 Jaan 2021, 10:34 Peale selle, et iga 300mm tihendad peaks ka mõõtma mis tulemuse tihendamisest said
Tulemus võiks olla selline, et
- Tihendustegur min 0,95
- E1 min 60 MPa
- E2 / E1 max 2,2
Kuidas ma saaks seda mõõta?
Selleks on sellised vahendid nagu INSPECTOR ja LOADMAN
Aga selle juures peab teadma mida teed - mõõtmisel on oma metoodika - väljastatakse vastav dokumentatsioon jms
Nt pärast tihendamist tehakse mõõdistus - tuleb välja, et ei saavutatud vastavaid ette nähtud näitajaid - hakkad uuesti tihendama ja tihendad seni kuni näitajad kätte saadakse - ja alles siis lähed järgmise kihi juurde - ja kõik kordub
Ja sellisteks mõõtmisteks on vastavad inimesed / firmad
PLK
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 22 Jaan 2021, 09:35
On tänanud: 1 kord

Re: Plaatvundamendi tõstmine

Lugemata postitus Postitas PLK »

ok, aitäh!
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4422
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 222 korda

Re: Plaatvundamendi tõstmine

Lugemata postitus Postitas ping »

Kui "augu" põhjas on turvas või vesiliiv, siis võib ka see deformeeruda sellise koormuse surve all.
Mõistlik on teha pinnaseuuring kasvõi rendist võetud postiaugu puuriga.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 5331
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 134 korda

Re: Plaatvundamendi tõstmine

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

Õige on, et asju lahendatakse süsteemselt
So vastavalt olukorrale leitakse sobivaim (ja ka teisi konstruktsioonielemente arvestav) lahendus
Aga selleks, et süsteemselt asju lahendada peab omama teatavat pädevust - või "ostma" pädevuse
Aga jah - praktika näitab, et eramu ehitaja püüab kokku hoida igal sammul - seejuures ka seda mitte süsteemselt - so mõte on selles, et vbl vundamendi kokkuhoiuga suurendatakse muude konstruktsioonide hinda või vastupidi - so puudub süsteemne mõtlemine...
Vasta