1. leht 1-st

100×200 talad.

Postitatud: 16 Dets 2020, 18:11
Postitas amarillo
Kas oskab keegi targem ja kogenum öelda mis võib olla kahe vahetult kõrvuti asetseva 100×200 tala (c16) max. koormus sildega 4500mm? Koormuspunktid (3tk) jaotuvad 1,2m vahedega ja mõlemale talale võrdselt.

Re: 100×200 talad.

Postitatud: 16 Dets 2020, 18:36
Postitas CFRHS
Oluline oleks ka teada, mis keskkonnas konstruktsioon on, ja milline on koormuse kestus. Kas küsimus on max koormuse kohta, mille ületamisel konstruktsioon puruneb või on ka piirang tala läbipaindele?

Re: 100×200 talad.

Postitatud: 16 Dets 2020, 18:42
Postitas amarillo
Asukoht on külmal pööningul ja kestus oleks jätkuv järgmised 4-5 kuud. Otstarve on jäikuse kaotanud katusefermi hädapärane toestus. Ja huvitab just max koormus..

Re: 100×200 talad.

Postitatud: 17 Dets 2020, 08:57
Postitas CFRHS
kuni ~430 kg koormuspunktile.

Re: 100×200 talad.

Postitatud: 17 Dets 2020, 10:12
Postitas amarillo
Tänud vastuse eest!