Aurutõkkepaberi paigaldus

Postitatud: 01 Okt 2020, 14:34
Postitas karukusti
Tere, kas aurutõkkepaberi ja kipsi vahele peab jääma mingi õhuvahe ka või tohib kipsi otse paberile panna? Tegemist puitkonstruktsiooniga, reikad kalibreeritud ja täiendavat rihtimist ei vaja. Tänud!

Re: Aurutõkkepaberi paigaldus

Postitatud: 01 Okt 2020, 15:06
Postitas Prill
Ei pea õhuvahet jääma õhuvahe pärast, aurutõkke eesmärk nagu nimetus ütleb on auru tõkestada, seda saab aurutõke teha, kui tõke on võimalikult terve.
Kui kipsplaat kruvitada otse aurutõkke vastu, augustavad kipsikruvid aurutõkke, isegi kui see on nö üleelatav, sest kruvi täidab aurutõkkes augu ja aurutõke ise on reika ja kipsi vahel tihedalt kinni, jääb alati aurutõkke vigastamise võimalus edaspidi. Näiteks kui tahad seinale riiulit või pilti riputada ja kruviga augustad aurutõkke või samasse seina on planeeritud pistikupesad, kuidas kipsi-aurutõkkesse lastud toosiaugud-kaabeldus taas aurutihedaks saada.
Seepärast on mõistlikum aurutõke paigaldada nii, et seda võimalikult vähem lõhkuma peaks või hilisemas ekspluatatsioonis aurutõke kannatada ei saaks. Sellepärast aurutõkke peale ehitatakse kipsi jaoks eraldi karkass, kus kips jääb aurutõkkest piisavalt eemale, samuti saab ilma aurutõket lõhkumata paigaldada kipsi taha kaableid, torusid, pistikupesi jm.
Aurutõkkest kaablite ja torude läbiviimiseks müüakse ka eraldi tihendeid ja läbiviike, millega aurutõke läbiviigu kohas muudetakse taas hermeetiliseks aga parem on aurutõkke lõhkumist võimalusel vältida.