1. leht 1-st

Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

Postitatud: 24 Sept 2020, 13:53
Postitas coeng3
Paar aastat seisnud torustik betoonpõranda sees, betoonplaadid on veidi mänginud, nüüd tükk aega paigal.
Kõik torud on ühendatud kollektorisse. Kas saan AINULT õhuga kontrollida, ega plaatide mängimisega mõnesse torusse pragu pole tulnud ? Kollektoril veel betoonivalust manomeeter ja kompressori otsik küljes, mõni aeg tagasi oli mingi rõhk sees, keerasin kraani lahti.

Re: Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

Postitatud: 25 Sept 2020, 09:48
Postitas coeng3
Tänud, mõtlesingi, kui suurt rõhku võiks sisse lasta, katsetan.

Re: Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

Postitatud: 08 Okt 2020, 08:17
Postitas coeng3
Lasin esijalgu 3bar sisse ja kahjuks rõhk langeb, Kas enne peaks lekkeotsijaga-seebiveega põrandapealne kollektor üle vaatama ja siis ükshaaval kollektori kraane kinni keerama ja uurima, missugune kontuur lekib. Kontuure kaheksa. Kuidas sellist kontrolli teostatakse ? Lugeesin midagi isegi ultrahelist...

Re: Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

Postitatud: 08 Okt 2020, 10:03
Postitas rst
kunn24 võtsid sõnad suust. :D

Enamus põrandaküttetoru tootjaid soovitab survestada 4-6bar rõhuga torustikke.
Keerad kõik kontuurid kinni lased 6bari sisse ja kontrollid seebivett pihustades kollektori ühendused kõigepealt ära.
Seejärel hakkad ükshaaval kontuure lahti kinni keerama, et leida milline katki on. Samal ajal ürita enamvähem 5-6bar hoida rõhku koguaeg süsteemis, sest suurema rõhuga on lekke leidmine lihtsam.

Päris elus see nii lihtne ongi.

Re: Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

Postitatud: 08 Okt 2020, 19:40
Postitas toomas
Uponori vastus aastast 2015.
Õhuga surveproovi metoodika pdf.pdf
(121.43 KiB) Allalaaditud 244 korda

Re: Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

Postitatud: 08 Okt 2020, 22:38
Postitas suvaline
Soomlaste RIL 77 on ka päris hea survekatsetuseks. Palun mitte lugeda eestikeelseid versioone, sest tõlkevigu täis (nimirõhk ei ole töörõhk ja vastupidi).

Re: Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

Postitatud: 09 Okt 2020, 09:14
Postitas coeng3
Uponori dokumendis max. 3bar surve. Sain lekete avastaja, käin sellega kollektori üle, 99% leketest pidi seal toimuma.