Soojuspumba ja katla koostöö küsimus.

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
metsmees
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 9
Liitunud: 24 Nov 2007, 18:10
Asukoht: hiiumaa

Soojuspumba ja katla koostöö küsimus.

Lugemata postitus Postitas metsmees »

Tere.

Teoreetiline küsimus sellise olukorra kohta, kui on vanale katla ja akumulatsiooni paagiga küttesüsteemile lisatud kõrvale soojuspump. Enamuse ajast kütab soojuspump aga kui nüüd keegi kütjatest teeb ka katlale tule alla aga unustab soojuspumba välja lülitada ja tekib selline olukord kus soojuspump oma mõistusega kütab välja 35 kraadist vett aga nüüd katel kütab süsteemi vee näiteks 45 või veel kõrgemaks ja see jõuab ka soojuspumpa siis kuidas reageerib sellise olukorra puhul soojuspump,

1.Kas lülitab ennast ise küttest välja, see tähenda et litsalt ei küta enam, kuna vesi on soojem või
2. jahutus funktsiooniga pump, kas hakkab hoopis jahutama seda katlaga üles köetud sooja vett või
3. soojuspumba mõistus läheb segi või tekib mingi muu error või mehaaniline rike kompressorisse.

Kas mõnel kasutajal on sellist kogemust olnud või kas targemad ja kogenenumad oskavad vastata, milline variant on tõenäolisem.

Coolhouse
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 627
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 13 korda

Re: Soojuspumba ja katla koostöö küsimus.

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Soojuspump jääb seisma kuna vesi on soojem kui vaja.

Tõenäosusega pole siin mingit pistmist. Soojuspumpa juhitakse käskudega ehk antud juhul on võimalik vaid "jah" või "ei" vastus.
Miks õhk-vesi soojuspump või maasoojuspump jahutama peaks hakkama kui sellist käsku pole kasutaja andnud?
Soojuspumpadel on "auto" funktsioon ehk jahutamise alustamiseks peab "auto" funktsioon olema sisse lülitatud ning lisatingimusena õhk-vesi pumpadel:
- õues üle 20C (nagu valitud) sooja
- toas üle 22C (nagu valitud) sooja
Kui need 3 tingimust täidetud ei ole siis ei hakka jahutama.
Õhk-vesi soojuspumbad,maasoojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee

Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 7866
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 167 korda

Re: Soojuspumba ja katla koostöö küsimus.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Valdaval juhul soojuspump lükkab enda ise välja kui katel töötab. Siiski on küttesüsteemis ühteist ikkagi vaja teha.

SPmees
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 27 Jaan 2020, 15:47

Re: Soojuspumba ja katla koostöö küsimus.

Lugemata postitus Postitas SPmees »

Julgen väita, et see sõltub ikkagi soojuspumba mudelist. Olen kohanud seadmeid, mis lähevad errorisse, kui seadmesse tagastuva vee temp on suurem kui peale mineva vee temp. Samuti olen kohanud juhust, kus olenemata katlaga kütmisest ja sellest, et soojuspump oli setpointi saavutanud töötas välisosa endiselt...
Soovitaks ikkagi kraane keerata, või lasta teha lahendus, kus katla temperatuuri tõustes läheb SP nn standbysse ja katla jahtudes lülitus SP jällegi sisse.

rocker
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 3
Liitunud: 03 Juun 2015, 21:55

Re: Soojuspumba ja katla koostöö küsimus.

Lugemata postitus Postitas rocker »

Minul Daikin Atherma 3 ja Viadrus u22.
Süsteem selline, et ühtegi nuppu ega kraani näppima ei pea.
Viska ainult tuli alla ja ise seal omavahel majandavad. Tundub, et kui katla ringis saavutab vesi kõrgema temperatuuri, kui pumbale ette antud, siis lülitab teine ennast lihtsalt välja. Ühtegi errorit tekitada veel suutnud ei ole.

Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 7866
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 167 korda

Re: Soojuspumba ja katla koostöö küsimus.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Igasuguseid kavalusi saab teha. Näiteks, kui katla temp läheb üle SP errortempi siis natuke madalam säte ja võtad SP üldse toite maha.

rst
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 145
Liitunud: 30 Okt 2013, 17:18
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Soojuspumba ja katla koostöö küsimus.

Lugemata postitus Postitas rst »

Mul on akupaagiga ühendatud nii maasoojuspump kui puidukatel.
Maasoojuspump mõõdab akupaagi temperatuuri ning vastavalt küttekõverale (maasoojuspump hoiab akupaagis alati 4-5 kraadi kõrgemat temperatuuri), kui selle väärtus on läinud alla teatud suuruse, siis hakkab ta tööle.
Näiteks kui mul akupaak on 45 kraadi ning küttekõvera järgi on vaja 40 kraadi, siis maasoojuspump ei tööta.

Samas võin vabalt valitud hetkel puidukatlaga kütta antud süsteemi. Võin akupaagi ajada ka 90 kraadini. Soojuspump vaatab, et akupaak on soojem, kui minimaalne temperatuur vastavalt küttekõverale ning ongi kõik.

Maasoojuspump lähtub ainult akupaagi temperatuurist ja küttekõvera väärtusest vastavalt välistemperatuurile.
Maasoojuspump juhib küttesüsteemi minevat veetemperatuuri (mõõdab peale ja tagasituleva vee temperatuur).

Minu arust on antud süsteemi ülesehitus küll nii lihtne, et seda peaks saama iga soojuspumbaga nii teha. Lihtsalt akupaagil peab olema sisendeid ja väljundeid piisavalt.

Vasta