1. leht 1-st

Daikin egsqh10s18aa9w häires koodiga E7-62.

Postitatud: 01 Veebr 2020, 16:14
Postitas rbr999
Tere. Kas keegi on kokkupuutunud daikini maakütte pumba häirega E7-62? Tundub olevat maakütte osas mingi ventilaatori probleem, huvitab kas selle ikaldumise võis põhjustada kondensvee toru paigaldamata jätmine paigaldusfirma poolt? Hetkel kui masin käivitada, läheb natukesekd ajaks maaküttel käima ja lülitub elektrile ümber ja jääbki sellel tööle. Mis selle probleemi likvideerimine maksma võib minna?

Re: Daikin egsqh10s18aa9w häires koodiga E7-62.

Postitatud: 02 Veebr 2020, 16:46
Postitas onuuno
Tere. Mul viskas ka algul peale esimesi käivitusi sama viga E7-62 (Brine flow abnormality). Rike kuskil maakontuuri ringis. Mul piisas vea likvideerimiseks maakontuuri mudafiltri puhastusest. Ju oli täitmisel ja paigalduse aeg sinna piisavalt jama kogunenud. Filter oli ka konkreetselt umbes. Pärast seda kõik mured kadunud. Selle puhastusega saab ka ise kenasti hakkama.

Re: Daikin egsqh10s18aa9w häires koodiga E7-62.

Postitatud: 02 Veebr 2020, 20:26
Postitas rbr999
Tere, oskad sa öelda kus see mudafilter asub? Masinas sees?

Re: Daikin egsqh10s18aa9w häires koodiga E7-62.

Postitatud: 02 Veebr 2020, 21:14
Postitas onuuno
Daikinil on pumbaga kaasas maakontuuri täiteventiil, mis paigaldatakse ühele kontuuriliinile. Seal see filter asubki, hall karbike ühel kontuuriliinil. Lisan ka lingi Torujüri lehelt.
https://torujyri.ee/et/lisaseadmed/716- ... -dn25.html

Keskmine kraan kinni ja pealt filter välja. See kõik juhul, kui sulle see paigaldatud on.

Re: Daikin egsqh10s18aa9w häires koodiga E7-62.

Postitatud: 02 Veebr 2020, 21:40
Postitas rbr999
Mina teen sulle ühe suure kummarduse igatahes :) Enne kui sa vastata jõudsid jõudsin masina juurde ja kiskusingi selle katte maha, ja voilaa, oligi mudakas. Filter puhtaks ja käima ta hakkaski! Tänu veelkord, tegid ühele väikesele mtü-st külakeskusele suure teene!