Bensiinigeneraator

Postitatud: 21 Dets 2019, 11:53
Postitas SirRichard
Tere,

Peale tormijärgset pimeduses istumist õnnestus hea diiliga saada uus bensiinigeneraator 3 faasiline 3500w. Mingi poolakas. Ilmselt oli hea hinna taga lause mille leidsin kasutusjuhendist: "No connect to household circuit", ehk siis maja vooluvõrguga ei tohi ühendada.

Enne kui ta kuurinurka niisama seisma jätan, küsiks, kas selline piirang tehase poolt võib olla näiteks mingi voolustabilisaatori puudumine? Kas ma mingi valemiga ( kasutades mingeid seadeldisi) võiksin ta ikkagi vooluvõrku ühendada, et majas oleks voolukatkestuste ajal valgus, pelletikatel töötaks ja pump (1100w) toodaks vett?


Tänud ettte kaasa mõtlemast :)

Re: Bensiinigeneraator

Postitatud: 21 Dets 2019, 12:06
Postitas Hiid
ehk on mõeldud seda, et oleks võimalik hoida lahus elektriliin ja genekas?

Re: Bensiinigeneraator

Postitatud: 21 Dets 2019, 14:08
Postitas -virks-
Kas kasutusjuhendis midagi faaside võrdsest koormamisest ka juttu on?

Re: Bensiinigeneraator

Postitatud: 21 Dets 2019, 14:25
Postitas Küülaline
SirRichard kirjutas: 21 Dets 2019, 11:53majas oleks voolukatkestuste ajal valgus, pelletikatel töötaks ja pump (1100w) toodaks vett
Siis need asjad ühendad eraldi kilbiga, mille külge ühendad generaatori. Aga mingi varu peab jääma, et täpselt 3500 W tarbijaid selle külge ühendada ei saa.

Re: Bensiinigeneraator

Postitatud: 21 Dets 2019, 16:16
Postitas RaJy
Ma arvan, et see lause on mõeldud tootja tagala kindlustamiseks. Et vältida mõtlemisvõimetute tegelaste isetegevust ja sellest tulenevaid kahjusi.
Tegelikult saab generaatorist otse olemasolevasse juhtmestikku voolu lasta küll, aga eelnevalt tuleb see juhtmestik lahti ühendada põhivõrgust - lülita peakaitse välja!

Re: Bensiinigeneraator

Postitatud: 21 Dets 2019, 20:58
Postitas ping
-virks- kirjutas: 21 Dets 2019, 14:08 Kas kasutusjuhendis midagi faaside võrdsest koormamisest ka juttu on?
Jah seda tavaliselt inimesed ei tea, et 3F 3kW generaatoriga ei saa toita 1F 2kW veekeetjat või pliiti, sest 3F 3kW generaator annab välja 3 X 1kW.
Ja kui ühte faasi koormatakse 1kW koormusega peaks ülejäänud kahte faasi koormama ca 500W koormusega. Lisaks koormuseks oleva 1F mootori lülitushetkel tekkivad pingeimpulsid mis võivad rikkuda "tundliku elektroonika".
Kui on vaja 1F 1kW pumpa ka käivitada, oleks sobivam 1F 3kW generaator osta.
:hello:

Re: Bensiinigeneraator

Postitatud: 24 Dets 2019, 08:18
Postitas Kalvis
See hoiatus on mõeldud kõigile, et sa ei lülitaks genekat töötavasse tavavõrku. Siis ei käi mitte ainult suits ja pauk vaid tõenäoliselt lendab genekas algosadeks laiali. See generaator tohib töötada majavõrgus ainult siis kui võrk on täielikult lahutatud välisvõrgust. Isegi kui ei ole siis juhtuvad mitmed pahad asjad. Toidad välisvõrku tagasi, keegi on liinipeal töid tegemas ja võib surma saada. Väkisvõrku saadetud elektri eest ei maksta ka midagi. Aga kõige hullem juhtub siis kui välisvõrku tuleb elekter tagasi siis lendab genekas laiali. Sellepärast ongi hoiatussilt ja kasutatakse ümberlülitit mis välistab võimaliku ohuolukorra.
Tungivalt soovitav on panna voolukaitse vahele mis arvestaks faasivooluga I=P/3x230.

Re: Bensiinigeneraator

Postitatud: 02 Jaan 2020, 23:52
Postitas Metsakraav
Kui pingeregulaator lühisesse läheb, siis ülepinge tapab kogu majas oleva elektroonika.
Summa on siis tavaliselt neljakohaline.

Re: Bensiinigeneraator

Postitatud: 07 Jaan 2020, 13:37
Postitas jyrikg
Sellise ülepinge lülitab välja pingekontrollirelee(kas piisavalt kiiresti ei oska öelda). Statsionaarsetel ja suurematel teisaldatavatel generaatoritel on pinge(kvaliteedi)kontrolli ahelad sisse ehitatud. Eramajale väikest genekat reservtoiteks paigaldades tulebki generaatoril puudu olevad kaitseahelad elektrikul välja ja ümber ehitada. Juhul kui generaator kogu hoone elektriseadmeid toita ei suuda tulevad mängu veel prioriteedireleed.
Minu arust on kasulik siis osta juba võimsam generaator, millel pingekontroll olemas ning lühisvool selline ,et hoone liinide kaitserakendustega probleeme ei teki. Tähelepanu tuleb pöörata veel generaatoritel sisse ehitatud rikkevoolu kaitselülititele nende korral peab järgnev maja võrk 5-ee juhtmeline olema ehk TN-S.

Re: Bensiinigeneraator

Postitatud: 13 Jaan 2020, 23:23
Postitas simpson
Kas selline 3pooluseline ümberlüliti sobiks generaatori toite lülituseks?
Lisaks veel teostaks kaitselahutuse pealüliti väljalülituse teel.
https://www.esvika.ee/toode/umberluliti ... p-40a-abb/

Re: Bensiinigeneraator

Postitatud: 14 Jaan 2020, 09:37
Postitas jyrikg
Jah kui on TN-C süsteem ümberlülitamise kohas ja generaatoril. Väikesed generaatorid(väljund pistikupesadega) on TN-S süsteemis(5 otsa) ja tihti veel sisemise rikkevoolukaitsmega. Nende puhul tuleb kasutada nelja pooluselisi ümberlüliteid. N lülitatakse ka jaotusvõrgu küljest lahti ja generaatori külge kinni jälgides ,et järgi ühendatud võrk oleks ainult TN-S.