Kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Huviline12 » 10 Juul 2019, 19:57

Mis kalle peab olema 160läbimõõduga kanalisatsiooni trassil meetri kohta?

Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 7687
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 161 korda

Re: Kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas Kalvis » 11 Juul 2019, 09:36

Klassika on 1cm meetri kohta.

mõte
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 13
Liitunud: 23 Dets 2018, 21:53
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas mõte » 11 Juul 2019, 22:12


kunn24
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 944
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 28 korda

Re: Kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 11 Juul 2019, 22:25

Kalvis kirjutas:
11 Juul 2019, 09:36
Klassika on 1cm meetri kohta.
D160 (Dn150 või Dn140) puhul väikese vooluhulga juures tuleb panna võimalikult väike kalle (nomogrammis on 0,6 %.) Nn rusikareegel kehtib rohkem Dn100 mm juures. Kui seda kallet veidi ületada, jookseb toru kuivaks ja sitt kleepub torule. Edasi tekib takistus ja algab ummistumine. Selle tõttu tuleb olla hoolikas. Kui hoolikas ei taha olla, vali 110 (Dn100) toru. 160 paneku mõte ongi see, et saab teha väiksemat kallet, kui 110-ga ja kui sellele teele mina, siis ka tuleb teha.

On ka selliseid 160-seid, mille Dn on 125 mm (väljast ribidega), nende kalle on nomogramilt veidi suurem väikeste koguste juures.
Bürokraatia sünnib idiootidest.

suvaline
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 60
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 0
On tänatud: 3 korda

Re: Kanalisatsiooni kalle

Lugemata postitus Postitas suvaline » 15 Juul 2019, 19:26

Mode on meil siin eriti lühikese süütenööriga, isegi vana hea Kreisiraadio ei sobi enam.

Aga kaldest rääkides siis on projekteerimine tunduvalt keerulisem, kui mingi "klassika, Pipelife kataloog, rusikareegel", vmt. On ju täiesti erinevad olukorrad, kui torus voolab näiteks kas olmereovesi, sademevesi, või siis hoopiski kord kaks aastas terrassi aluse parkal pesuvesi (muideks, see vesi tuleb juhtida reoveekanalisatsiooni, mitte sademeveekanalisatsiooni, läbides eelnevalt I klassi õlipüünise koos liivapüünisega), tööstusest vast ei hakkagi heietama.
Kunagi sattus pihku üks venekeelne ja igivana käsiraamat, kuidas näiteks arvutada olmereovee kanalisatsiooni kallet, sõltuvalt selles voolava reovee hõljum(heljum?)ainesisaldusest. Ehk kui on vastlapäev ja kiudained sees siis võib juhtuda nii mõndagi. Ja ega need meite esimesed projekteerimisnormid või standardid või mis iganes nimi, ei tulnud ka kuskilt mujalt kui SNiP tõlkest läbi prof Heino Mölderi.