1. leht 1-st

Küttekaabel lööb RVK välja

Postitatud: 28 Nov 2018, 11:34
Postitas Voll_
Läbi vundamendi majja tulevas veetorus on sees isereguleeruv küttekaabel, et talvel võimalikku külmumist välistada. Kaks talve on see edukalt toimetanud, nüüd kaabli pistikut pistikupessa pannes lööb kilbis rikkevoolukaitsme välja. Tähendab see uue küttekaabli soetamist või on siin midagi veel enne katsetada?

Re: Küttekaabel lööb RVK välja

Postitatud: 28 Nov 2018, 11:49
Postitas dumbuser
Võib ka olla, et kaabliühendus või kaabliotsa isolatsioon on vilets ja kaabel ise elus. Ega seda enne kaabli vaatamist ei oska öelda.

Re: Küttekaabel lööb RVK välja

Postitatud: 28 Nov 2018, 12:44
Postitas Küülaline
Võta ühendused lahti, kaabel veetorust välja, kuivata kõik ära ja proovi siis.

Re: Küttekaabel lööb RVK välja

Postitatud: 29 Nov 2018, 11:12
Postitas Külaline
Aga miks mitte kohe veetoru piisavalt sügavale panna ÜKS kord? Selle asemel, et iga kuu aastakümneid elektriarveid maksta?

Re: Küttekaabel lööb RVK välja

Postitatud: 29 Nov 2018, 12:10
Postitas Külaline
Külaline kirjutas: 29 Nov 2018, 11:12 Aga miks mitte kohe veetoru piisavalt sügavale panna ÜKS kord? Selle asemel, et iga kuu aastakümneid elektriarveid maksta?
Tunda, et kõneleb spetsialist.

Re: Küttekaabel lööb RVK välja

Postitatud: 30 Nov 2018, 22:43
Postitas Külaline
jah, pistik teistpidi seina ja käib jälle kui joppab :D

Re: Küttekaabel lööb RVK välja

Postitatud: 30 Nov 2018, 23:11
Postitas Küülaline
RVK võiks vahelt ära võtta, millal need üldse moodi tulid?

Re: Küttekaabel lööb RVK välja

Postitatud: 03 Dets 2018, 12:02
Postitas Voll_
Vahetasin kaabli välja, sellega on see teema minu jaoks vähemalt hetkel lõppenud.

Vana kaabli olid veemehed paigaldanud nii, et pistikujuhtme ja küttekaabli ühenduskoht oli veetoru sees. Vähemalt uue kaabli paigaldusjuhendis oli kirjas, et see peab jääma veetorust välja. Välisel vaatlusel aga midagi ebatavalist vana kaabli juures ei täheldanud.

Re: Küttekaabel lööb RVK välja

Postitatud: 03 Dets 2018, 15:04
Postitas Voltamper
Küülaline kirjutas: 30 Nov 2018, 23:11 RVK võiks vahelt ära võtta, millal need üldse moodi tulid?
Võiks ikka kasutada mitte lekkivaid (korras) elektriseadmeid.
RKV pole siin milleski süüdi.

Re: Küttekaabel lööb RVK välja

Postitatud: 03 Dets 2018, 15:44
Postitas vtl
Külaline kirjutas: 29 Nov 2018, 11:12 Aga miks mitte kohe veetoru piisavalt sügavale panna ÜKS kord? Selle asemel, et iga kuu aastakümneid elektriarveid maksta?
Iga kuu ei ole vaja elektriarveid maksta, külmumisoht on reeglina paaril-kolmel kuul aastas.

Piisavalt on neid olukordi, kus sügavamale kaevamine on oluliselt tülikam, keerulisel ja kallim, kui mõni euro küttearvet kogu järgnevate aastate peale. Näiteks minul tuli meetri pealt vastu vesiliiv ehk sügavamale kaevamine oleks nõudnud pidevat vee väljapumpamist ja kraav vajus muudkui sisse. Mõnel teisel mehel tuleb maapõuest vastu paekivi. Kolmandal...

Siis saigi meie veetoru paigaldatud 1.2 meetri peale, kuigi ohutuks piiriks loetakse kusagil 1.8 meetrit pluss-miinus. Igaks juhuks sai küttekaabel torusse sisse lükatud, aga sisse lülitada pole senini (kümmekond aastat) vajadust olnud. Vähemalt on mingi lahendus reservis, kui kolm nädalat peaks miinus 25 kraadi tulema ja lund maas pole.