1. leht 1-st

H05RR-F 65 kraadi

Postitatud: 21 Juun 2018, 11:57
Postitas Külaline
Kasutan 5G2.5 H05RR-F kummikaablit kahe 16A koormuse toiteks (L1, L2, N1, N2 ja PE), kuid rulli kerituna on kaabli väliskesta temperatuur 60-65 kraadi, mis ületab lubatut. Kaabli pikkus on 10m, sest aeg-ajalt liigutan koormust teistesse tubadesse. Kui koormus paikneb aga kaabli pistiku juures, siis kas on mingi kaval lahendus kaabel kompaktselt rulli või mõnda muusse asetusse kerida, vältides kaabli väliskestade omavahelist kokkupuudet ja seeläbi kaabli ülekuumenemist?

Re: H05RR-F 65 kraadi

Postitatud: 21 Juun 2018, 14:10
Postitas Küülaline
Miks ei saa kaablit lahti kerida, 10 m ei ole ju kuigu suur pikkus?
Oot-oot - mis mõttes kaks 16 A koormust? Siis kuumutavad need mõlemad ju seda juhet, nagu oleks 32 A?

Re: H05RR-F 65 kraadi

Postitatud: 21 Juun 2018, 15:16
Postitas Külaline
On ju pikendusjuhtme kasutamise eeskirjades öeldud, et "Ei tohi kasutada rullikeritult".
Pikendusjuhe tuleb alati kasutamisel lahti kerida.
Väiksema vahemaa jaoks tee lühem jupp.
2,5mm2 juhe seina (villa) sees läheb samamoodi soojaks 16A vooluga.
ping
:hello:

Re: H05RR-F 65 kraadi

Postitatud: 21 Juun 2018, 18:18
Postitas dumbuser
Pane rull külili ...
Miskipärast meenus see lugu kus nurga taha tulistamiseks keerati kahur külili ...

Re: H05RR-F 65 kraadi

Postitatud: 12 Okt 2022, 11:59
Postitas jyrikg