tuulutus toru.

veevarustusega seonduvad teemad, samuti WC-d, heitvesi, septikud
roger
külaline

tuulutus toru.

Lugemata postitus Postitas roger »

h e i
küsimus selline , et tuulutustoru/haisutoru, millise läbimõõduga see olema peaks...vertikaalset langemist umbes 3 m jagu ja edasi horisontaalis miski20 m ja ongi üiskanalisatsioonis.
xxNIMETUxx
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 822
Liitunud: 24 Jaan 2006, 16:14
Asukoht: Tartu ja kogu Eesti
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 4 korda

Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »

kui ühiskanalisatsioon 110mm siis tuulutusel horisontaalne osa 75mm ja tõus 50mm. kuid soovitan kogu pikkuse 75 panna
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
UneMati
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 71
Liitunud: 17 Juun 2006, 23:52
Asukoht: Tallinn

Lugemata postitus Postitas UneMati »

Küsimus järgmine:

Tegemist ühe kordse majaga. Läbi maja läheb 110 trass. kõige kaugemas kanalisatsiooni punktis on üks WC pott. Projekti järgselt on poti kõrvale joonistatud 110 tuulutus toru. Minu loogika ütleb, et kuna tuulutus torus liigub ainult õhk ja junni ma sealt läbi ei topi, siis peaks piisama sinna ka nt 50 või äärmisel juhul 75 toru, projekteerija väidab, et kui panna väiksem tuulutus, ei ole sellest mingit kasu. Pannes 110 asemel väiksema toru saaksin toru peita vaheseina sisse. 110 puhul peaksin ehitama toru ümber nõneda kasti.


kellel siis õigus on?
xxNIMETUxx
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 822
Liitunud: 24 Jaan 2006, 16:14
Asukoht: Tartu ja kogu Eesti
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 4 korda

Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »

pane 75mm või on kellegil vastuväiteid

kui nüüd enda tuulutust vaadata siis see on hoopis 32mm :?
püstaku pikkuseks on vertikaalselt 11m ja horis. 18m ning sitaks põlvi
tegemist siis oma isikliku püstikuga, järjekord sissetulekust on dushitrapp, valamu, wc pott, pesukas ning siis pesukast edasi 32 toru räästasse. kui potti rohkelt paberit loopida siis tõmbab trapi kuivaks muidu probleeme pole. isegi umbe pole läinud.

nii et mina paneks 75toru
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
Külaline
külaline

Re: tuulutus toru.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Siia teemasse sobib ehk selline küsimus.
Kortermajal on kõrge pööning ja wc tuulutustorud jookevad sinna välja.
Ees on katuse vahetamine ning siit ka küsimus, kas need torud tuleks viia läbi katuse?
Pööningul on tunda vahel ebameeldivat lõhna, kuid see ei ole väga hull
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11221
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 316 korda

Re: tuulutus toru.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Haisu vältimiseks tuleb need läbi katuse viia.
Vasta