1. leht 1-st

Kas relee lubatud voolutugevuse võib korrutada kontaktidega arvuga?

Postitatud: 26 Jaan 2018, 13:57
Postitas tampoon
Oleks vähem eksklusiivsem küsimus kui traditsioonilised "kraanist saab elektrit" ja "pistikupesas on 400 volti". :clapping:

Nimelt kui releel on mitu (nt 4) kontakti (ABB: This relay operates with a 230 V AC rated control supply voltage and has a 4 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 6 A), kas relee reiting 6A kehtib iga kontakti kohta ja ühe releega saab korraga lülitada 6x4=24A seadmeid (näiteks nelja 1000W elektriradiaatorit)?

Tänud :thumbsup:

Re: Kas relee lubatud voolutugevuse võib korrutada kontaktidega arvuga?

Postitatud: 26 Jaan 2018, 14:22
Postitas A.S.
Jah.

Re: Kas relee lubatud voolutugevuse võib korrutada kontaktidega arvuga?

Postitatud: 26 Jaan 2018, 15:20
Postitas Külaline
MIks seda releed üldse vaja on vahele?

Re: Kas relee lubatud voolutugevuse võib korrutada kontaktidega arvuga?

Postitatud: 26 Jaan 2018, 16:02
Postitas dumbuser
Jah saab. Aga kui sa loodad, kontakte paralleeli ühendades korraga seda 24 amprist asja lülitada siis pikalt ei kesta. Kuna kontaktid ei sulgu ega avane kõik üheaegselt siis kiireim saab väga lühikese aja jooksul palju suurema koormuse ja sureb varsti ära. Seejärel järgmine jne. Kui kasutad nii nagu algul plaanis oli siis kestab väga pikalt. Kui on plaanis radikaid lülitada (1kW) ja seda lahendust kasutada pikema aja jooksul (6+ aastat) siis võid ka teise samasuguse relee soetada. Oma kogemuste põhjal surevad need kontaktid ikkagi ära ja võib juhtuda et sarnast asja pole enam olemas. Mul läks 8 aastat, et üks kontakt ära sureks. Kuna relee oli pesaga siis sai sinna lihtsalt uus asemel pandud.

Re: Kas relee lubatud voolutugevuse võib korrutada kontaktidega arvuga?

Postitatud: 26 Jaan 2018, 17:14
Postitas tampoon
Tänan info eest. Relee eesmärk on elektriradiaatorid digitaalse kella abil öö algul 5 tunniks välja lülitada, et energiat säästa.

Re: Kas relee lubatud voolutugevuse võib korrutada kontaktidega arvuga?

Postitatud: 26 Jaan 2018, 17:29
Postitas Külaline
Hm, öösel energiat säästa? Öösel on ju kõige odavam elekter. :scratch:

Re: Kas relee lubatud voolutugevuse võib korrutada kontaktidega arvuga?

Postitatud: 26 Jaan 2018, 17:32
Postitas tampoon
Magada on jahedas parem. Kui midagi on odav, ei tähenda, et seda peaks vajaduseta ostma. :sleep:

Re: Kas relee lubatud voolutugevuse võib korrutada kontaktidega arvuga?

Postitatud: 26 Jaan 2018, 18:51
Postitas Külaline
Ei või, kui paned need kontaktid paralleeli sama ahelat lülitama.
Kontaktorite puhul on näiteks teh. andmetes paralleellülituse vool eraldi välja toodud. Tegur oli u.0.8. st et neli poolust paralleelis andis kolmekordse voou.

Kui iga kontakti taga on omaette ahel , siis justkui pole vahet jah.

Aga suurte koormuste lülitamiseks ongi kontaktorid, mitte releed.

Re: Kas relee lubatud voolutugevuse võib korrutada kontaktidega arvuga?

Postitatud: 26 Jaan 2018, 20:19
Postitas Külaline
Siis ütlegi, et tahad jahedat, mitte energiat säästa. Jah, isegi soojusenergiat kulub vähem, aga rahalist kulu saaks vähendada teistmoodi. :)

Re: Kas relee lubatud voolutugevuse võib korrutada kontaktidega arvuga?

Postitatud: 26 Jaan 2018, 20:35
Postitas Küülaline
Selleks otstarbeks on vaja näiteks 25 A kontaktorit, mida siis kella sees olev relee juhib.

Re: Kas relee lubatud voolutugevuse võib korrutada kontaktidega arvuga?

Postitatud: 26 Jaan 2018, 21:14
Postitas tampoon
Neli erinevat ahelat on, iga radiaator on oma kaitselüliti ja kaabli küljes. :aikido:

Re: Kas relee lubatud voolutugevuse võib korrutada kontaktidega arvuga?

Postitatud: 26 Jaan 2018, 21:22
Postitas Külaline
Need kontakti lubatud amprid ei ole suvalised amprid vaid kehtivad mingisuguse määratletud lülitusrežiimi jaoks.

Elektriradikate jaoks peaks vaatama AC1 režiimis lubatud voolu.
releed on mõeldud pigem juhtahelate lülitamiseks.

tasub tuhnida teh. andmetes sügavamalt...

Re: Kas relee lubatud voolutugevuse võib korrutada kontaktidega arvuga?

Postitatud: 26 Jaan 2018, 22:27
Postitas tampoon
ABB datasheet ütleb, et et AC1 Max. Switching power on 1500VA. (datasheet: http://search-ext.abb.com/library/Downl ... visionId=E ) Küsimus pole üldse selles, kas kasutada kalleid kontaktoreid või kas kontaktorid üldse on kallid või millal see kõige õigem aeg kütmiseks on, vaid selles, kas nelja kontaktiga 1500VA releel on Max. Switching power 4x 1500VA. :help: Esimeste vastuste järgi on küll, aitäh! :amen:

Re: Kas relee lubatud voolutugevuse võib korrutada kontaktidega arvuga?

Postitatud: 04 Mär 2018, 12:59
Postitas Carl
Kui Sul on 1kW radikad, siis pane iga konktakti taha eraldi radikas.