1. leht 1-st

TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 19 Jaan 2018, 17:04
Postitas TNC
Tere

Oleks küsimus rikkevoolukaitse ühendamise kohta, et kas skeemil toodu on õige. Skeem:

Pilt

Kortermaja: vana nõukaaegne maja ja juhistik, TN-C, koridori kilbis on PEN latt, maandust ei ole.
Korter: paigaldatud uus juhtmestik: faas, PE, N.

Koridori kilbist on veetud korteri kilpi MMJ3G4.

Kas on õige, et jätta PE soon ühendamata ning N soon jääb töösse PEN soonena?
Kas see PEN soon tuleks ühendada korteri kilbis a) PE latiga ja sealt RVK-sse või b) otse RVK-sse?

RVK alt läheb siis muidugi N latile.
N latiga ühendaks kõik korteri juhistiku N sooned.
PE latiga ühendaks korteri juhistiku kõik PE sooned. Aga variandi b korral jääks PE sooned kasutuks...?

Jäin kõhklema variandis a selles osas, et mis juhtub, kas ei juhtu jama, kui kortermaja PEN soon katkeb ja korteri kilbis on ju PE maandamata...Kuigi variant a nagu tunduks selles suhtes õige, et siis jäävad korteris PE sooned kasutusse, kuid kas üleminek TN-C pealt TN-S peale korteri kilbis on ikka õige...

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 19 Jaan 2018, 17:46
Postitas Küülaline
Kõik on õige, mingit paremat varianti enne kogu maja juhtmestiku ümberehitust ei ole olemas.

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 19 Jaan 2018, 19:06
Postitas TNC
Et võib nii varianti a kui ka b?
Tänud.

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 19 Jaan 2018, 19:15
Postitas Küülaline
Nii tuleb ühendada, nagu skeemil näidatud.

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 19 Jaan 2018, 19:27
Postitas TNC
Siis sai esialgu ikka õige tehtud.

Kas ühe kaitselüliti alla kahe sama ristlõikega soone ühendamine on hea või paha mõte? Või teha kilbis wagoga hargnemine ja siis ühega edasi lüliti alla?

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 19 Jaan 2018, 20:03
Postitas Külaline
Kes sind kilpi ehitama lubas?

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 19 Jaan 2018, 21:46
Postitas TNC
Oleks ikka praktikute nõu vaja, mitte irooniat. Osaliselt on praktilised teadmised rooste läinud, kuid usun, et tegustsen läbimõeldumalt ja hoolikamalt, kui eelkõneleja;)

Niisiis, kaks küsimust:

1. Kas ühe kaitselüliti alla kahe sama ristlõikega soone ühendamine on hea või paha mõte? Või teha kilbis wagoga hargnemine ja siis ühega edasi lüliti alla?
2. Jämedakiuline MMJ Cu 4mm2 soon - kaitselüliti alla ühendades kas hülssida või mitte? N ja PE latil kruvi alla kindlasti hülss, kuid kaitselülitil ja RVK-l klemmid on natuke teistsugused ja tootjate kataloogid on selle kohapealt väga nõrgad.

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 19 Jaan 2018, 22:51
Postitas Praktilinenõu
Ega kunagised teadmised, mis juba roostes, ei anna õigust kilpi ehitada.

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 21 Jaan 2018, 09:38
Postitas Külaline
Mis tähendab seak PE juures kiri, "ei ühendata" ?

Kui korteris on juhistik vahetatud, kas siis PE ripub õhus?

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 21 Jaan 2018, 09:52
Postitas A.S.
Külaline kirjutas: 21 Jaan 2018, 09:38 Mis tähendab seak PE juures kiri, "ei ühendata" ?
Äkki siis tähendab seda, et pole lihtsalt kuhugi ühendada, trepikoja kilpi sisse PE soont ei tule (tuleb PEN).
 

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 21 Jaan 2018, 10:22
Postitas Kalvis
1. võib aga pole ideaalne lahendus.
2. Plankkaablit klemmi alla pannes hülssida pole vaja.

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 21 Jaan 2018, 10:39
Postitas Külaline
Klemmid on väga erineva ehitusega.
Kaarsilmusklemmi alla võis panna väga erinevaid juhte kasvõi puntras koos.
Neljakandiliste "silmuste" alla juba enam mitte.
Neljakandilise alt hakkab juba ka jämedakiuline (NB! ei ole plank) välja libisema, sest juhi kooritud ots surutakse lapikuks, isolatsiooni juures on see aga endiselt ümmargune, ehk siis külgvaates näed prakku torgatud kiilu...
jne..

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 21 Jaan 2018, 11:37
Postitas TNC
Tänud vastajatele.

Asi jah selles, et PE soont pole koridori kilbis kuhugi ühendada.

1. Tegin siis kilbis hargnemise wagoga. Panin prooviks kaks 2,5 mm2 soont klemmi alla ja kui neid traate natukenegi liigutada, hakkavad lahti tulema, tundus kahtlane. Isegi kui kõvasti keerata ja otsad olid sirged jne.
2. Igaksjuhuks panin kõigile jämedakiulistele (mitte plankudele) otsa ka hülsid.

Selline mu esimene kilp sai. Elektritöid varem ikka tehtud, ametlikult ka, palju aastaid tagasi, aga vat kilpi polnud teinud.
Grupi tähistused, PEN soone korrektne tähistus jms on veel puudu, aga muidu valmis ma ta sain.

Pilt

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 21 Jaan 2018, 11:44
Postitas TNC
1. jutt on siis kaitselüliti klemmist.

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 21 Jaan 2018, 13:36
Postitas Küülaline
Päris ilusasti vormistatud kilp, arenguruumi muidugi veel on. Et asi veel parem oleks tõmba sisenevale sinisele üks ring kollarohelist linti ümber, et markeerida seda PEN-ina.

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 21 Jaan 2018, 13:47
Postitas TNC
Jah, see ja veel nipet näpet tuleb ära tähistada (nt "Pealüliti"). Tänud.

Re: TN-C + rikkevoolukaitse

Postitatud: 21 Jaan 2018, 14:25
Postitas A.S.
TNC kirjutas: 21 Jaan 2018, 11:37 2. Igaksjuhuks panin kõigile jämedakiulistele (mitte plankudele) otsa ka hülsid.
Kui hülsid on korralikult otsa kinni pressimata, võivad need juhtmed sikutades kaitselüliti klemmi alt välja tulla. Lihtsalt hoiatan, ilma hülsita võib parema tulemuse saada.